Soft Dial ECH2XX ModBus

Répondre
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

Alors, il a parlé sous la torture cet ECH récalcitrant ?

une piste si vous êtes bloqué sur l'apparition de l'écran "User Defined Command String":

quelle est la différence essentielle sur ces 2 images qui fait que la commande "User Msg" ne soit pas accessible à gauche et le devienne à droite ? ( erreur de ma part hier dans la dénomination de cette commande ):

Image

en attente du verdict; mais peut-être que la date de fab de 2006 de votre ECH fait que cette fonction 43 n'était pas encore intégrée !!

mon document de travail ( vous reconnaitrez certains écrans qui sont apparus dans la discu ) :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=8 ... 3924,d.d2k

salut
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Salut a tous

Bubus j'ai trouvé la fameuse fenetre .... mais des que je connecte le port com le soft envoie sans arret des commandes... comment les arreter???

j'ai pas bien compris comment le soft marche. !!

j'ai tout de même essayé d'envoyer cette commande mais sans succès !!

mais la recherche continue...

a+
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour
fred28 a écrit : .... mais des que je connecte le port com le soft envoie sans arret des commandes... comment les arreter? ....
avant de sélectionner "User Msg", il faut que le soft soit connecté au dispo
et pour ça il faut lire(ou écrire) en continu une(des) variable(s)
c'est le mode "polling" ou il scrute en permanence en fct d'un temps de poll qu'on peut définir et en fonction des registres qu'on a demandé de lire.

c'est seulement à ce moment que la fenêtre "User Defined Command .." est visible et paramétrable

le polling continue à se faire en arrière plan (comme le montre le compteur "nb de poll" qui continue de s'incrémenter malgré l'envoi de la commande personnalisée qui a aussi retournée des infos); c'est ce qu'on voit sur photos où nb poll passe de 10 à 26

Image
Image

si tu veux pas être "concentrer" sur la fenêtre de polling, tu ne demandes la lecture en continu que d'un seul registre avec peu de données en integer, par exemple celui correspondant à H26 (retour 1); et ainsi pas de "perturbations visuelles" pour la fenêtre active qui te concerne

le code en retour sur photos se décompose suivant Modbus standart:
01 adresse dispo
2B 0E fonction 04\14
81 00 00 01 validation lecture fct 43 avec 1 seul objet
01 n°objet scruté
09 taille prédéfinie de cet objet en bytes
.. 9 bytes de data
46 80 pour CRC

les datas converties donnent "69_1025" ? ; demande infos en cours auprès Eliwell

je peux pas faire grand chose de plus

salut
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Salut a tous

Bubus il semble que l'ECH que j'ai ne supporte pas cette fonction ....

je n'ai aucune réponse comme avec mon soft .

premier test :

Image

petite log du port com...

[20/04/2013 10:04:33] - Written data

01 03 08 1c 00 01 47 ac

[20/04/2013 10:04:33] - Read data

01 03 02 00 01 79 84

[20/04/2013 10:04:34] - Written data

01 2b 0e 04 00 73 27 01 03 08 1c 00 01 47 ac ==> envoie de la fonction 2B... pas de reponse

[20/04/2013 10:04:36] - Read data

01 03 02 00 01 79 84 ==> j'ai une réponse a la lecture de H26

[20/04/2013 10:04:36] - Written data

01 03 08 1c 00 01 47 ac

[20/04/2013 10:04:36] - Read data

01 03 02 00 01 79 84

2eme Test

Image

la log du port com qui correspond ....

[20/04/2013 10:11:30] - Written data

01 03 08 1c 00 01 47 ac

[20/04/2013 10:11:30] - Read data

01 03 02 00 01 79 84

[20/04/2013 10:11:31] - Written data

01 2b 0e 04 00 00 00 65 2a ==> envoie de la fonction 2B...

[20/04/2013 10:11:31] - Read data

01 ab 01 9e f0 ==> .... réponse erreur....

[20/04/2013 10:11:32] - Written data

01 03 08 1c 00 01 47 ac ==> j'ai une réponse a la lecture de H26

[20/04/2013 10:11:32] - Read data

01 03 02 00 01 79 84


voila le resultat de mes test

j'ai bien peur que cette fonction soit bloqué sur mon modèle.

a+
sign06
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : lun. févr. 11, 2013 7:27 pm
Localisation : Mouans sartoux

Message par sign06 »

bonjour à tous,

j'ai reçu le connecteur ref 50 - 37 - 5053 pour se brancher sur l'ECHT , mais pas encore les broches femelles qui se montent dessus. le connecteur se branche correctement. Encore en attente.
Merci Bubus pour ta proposition , j'attends de voir comment je me débrouille avant de t'appeler encore merci pour ta proposition.
Bon week end
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

bon," la messe est dite"

mais il y a qd même des trucs, et je vais faire qq test avec des fonctions Modbus non incluses dans mon Ech ( diag 08 ,...) pour voir "error return" ou "no return" comme pour Fred28
dans le chap7 de la doc Modbus,il existe les différentes situations

par ailleurs, il y a eu un retour mel Italie qui dit en résumé:

qd la fct 43 est opérationnelle, l'objet 1 renvoi le code PCH_POLI et c'est le POLI qui identifie le modèle de régul

dans le cas présent objet 1 : 69_1025, donc 1025 devrait correspondre à un ECH210BDT

qu'en sera t'il avec d'autres modèles ?

en fonction de la date de fabrication du regul [Fred28 2006] [bubus2009],si d'autres forumeurs veulent bien faire essai, ça pourra tjs aider à comprendre, même si ce n'est pas indispensable pour le bon fonctionnement du soft de Fred28 dans sa version actuelle qui ne fait pas détection du modèle connecté

salut
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour
fred28 a écrit :... mais des que je connecte le port com le soft envoie sans arret des commandes... comment les arreter???
j'avais pas compris la demande mais la réponse est là:
à gauche en mode "data" le scan (polling) est bien actif mais pas "visible"
à droite en mode "traffic", l'écran se régénère en même temps que l'empilement des data du scan

Image

pour ceux qui ont peut-être essayé, ils ont vu qu'il y avait un décalage d'adresse de 1 en polling mais pas avec "user msg": ici compteur horaire du circul d'adresse 3355:
Image

j'ai aussi essayé de reproduire "la non réponse" ou " une réponse erreur" de Fred28 et je comprends pas tout car c'est encore différent

Image

pour "erreur de lecture",c'est pas une erreur de fonction non reconnue car présence de 0E ne correspond pas à std Modbus
le std en cas de fct non reconnue est un retour après Add de code fct + 80 suivi du code erreur
c'est validé par la réponse dans "err de fct non ..."
la trame request "erreur ss rép.." est volontairement fausse (manque 0E) et aucune réponse

et Fred28 a pratiquement l'inverse

bon Fred28 devra se passer de cette fonction 43 !!

salut
Avatar du membre
DAVID21
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : mer. janv. 23, 2013 8:45 pm
Localisation : France

Message par DAVID21 »

Bonjour ,
Je me greffe juste un petit coup sur le post pour savoir si cce convertisseur a des chance d etre compatible ?


Ce tout nouvel USB vers TTL modèle offre une solution facile pour connecter votre TTL via port USB
Chipset: CP2102
Interface: USB 2.0, taux de transfert: 12Mbps
USB vers TTL 6 pin connecteur
Pour 3.3V, RST, TXD, RXD, GND & 5V
Vitesse Baud : 300 bps à 1.5 Mbps
Plage de température: –40℃ à +85℃
Dimensions: 1 x 1 x 4 cm
Poids: 13 g
Système: Windows 98SE, 2000, XP, Vista, Window7, Mac OS 9, Mac OS X & Linux2.4


Contenu de l'emballage:

1 x Convertisseur USB Vers TTL UART 6PIN Série
1 x Cable 4pin
1 x CD
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour

j'ose espérer que le pb de Fred28 avec la fct 43 ne vient pas de ce qui est écrit ci-dessous,extrait de la pg3 de ce post, et n'est qu'une erreur de retranscription:
fred28 a écrit :...port com : 9600 - 8 - aucune parite - bit arret 1.....
car ça ne rentre pas dans les spécifs de la com Eliwell:

Image

je ne sais pas quel est l'impact de ce para sur la com, si les trames sont émises correctement et bien décodées ? à priori pas d'impact puisque le soft marche en lecture,écriture mais je ferai qd même le test ce soir

en anglais "parité:paire"= "parity:even"

salut
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

si "parity: none"--> pas de com car passe en time out
ça semblait logique mais ça ne coûtait rien d'essayer !
fred28
Très assidu
Très assidu
Messages : 159
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
Localisation : 28 - Eure et Loir

Message par fred28 »

Salut a tous

Bubus c'est bien parite even....

j'ai juste fais une erreur dans mon message.
nts02
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : mer. avr. 03, 2013 11:54 am

Driver pour convertisseur

Message par nts02 »

J'ai acheté le modèle conseillé par jean*mi mais j'ai toujours des valeurs incohérentes 2860°....
Y a t-il un driver spécifique à installer pour résoudre ce problème ?
PHRT12 Tri en relève de chaudière fioul + kit de régulation Technibel K60D068Z
Bouteille découplage + ballon 35 L
Plancher chauffant + radiateurs
jean*mi
Très assidu
Très assidu
Messages : 112
Enregistré le : mer. sept. 07, 2011 6:17 pm
Localisation : Metz

Message par jean*mi »

salut,

oui j'ai installé un driver pour qu'il soit reconnu par XP
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Driver pour convertisseur

Message par bubus »

bonsoir
nts02 a écrit :...Y a t-il un driver spécifique à installer pour résoudre ce problème ?
Image

pour FTDI:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... Guides.htm

pour CP2102:
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx

salut
Modifié en dernier par bubus le jeu. mai 02, 2013 12:09 pm, modifié 1 fois.
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Message par bubus »

bonjour
fred28 a écrit : Image
...
puisque votre ECH semble reconnaitre (avec erreur) l'instruction ci-dessus, pourquoi ne pas essayer ceci qui permettrait de lire les 3 objets en 1 seule fois (si ce n'a pas déjà été testé):
Image

salut
Répondre