Page 6 sur 10

Posté : mar. avr. 02, 2013 10:17 am
par bubus
bonjour

ce document d'Eliwell qui montre des trames PDU de la fonction 43 envoyées sur un régul XTpro et pas ECH mais ça vaut le coup d'essayer (en rajoutant add et CRC)

c'est bien avec le "read device id code" de 04 et pas 01
suivi du n° "object id" (rappel 00 fabri, 01 modèle, 02 version)

Image

salut

Posté : mer. avr. 03, 2013 1:27 pm
par fred28
salut Bubus

que je mette 04 ou 01 ne change rien....

j'en suis toujours au même point.

faut il mettre l'ECH en état de recevoir cette fonction ?

je continue à chercher....

merci encore

Posté : mer. avr. 03, 2013 9:12 pm
par bubus
bonsoir

comme il semble y avoir différence entre doc et réalité, et que j'ai pas encore codé pour tester sur ECH, j'ai envoyé message à support Eliwell

les 2 fois où je les avais contactés, ils avaient répondu, j'ai de nouveau tenté le coup, on verra !

donc demande :
1) si fct 43 integrée au MW320250 V236.02 (au même titre que fct 03,16)
2) quelle syntaxe pour trame PDU : 2B 0E 01 00 ou 2B 0E 04 00

wait and see

salut

Posté : mer. avr. 03, 2013 9:33 pm
par fred28
salut Bubus

Merci il n'y a plus qu'a attendre

je continue quand même mes test

Posté : jeu. avr. 04, 2013 9:17 pm
par bubus
bonsoir

retour mel de l'Italie : fct 43 pas possible sur régulateur

on y croit, on n'y croit pas!

perso je reste persuadé qu'elle fct , reste à trouver la bonne syntaxe!
on va s'y employer!

désolé,donc pas de solutions immédiates pour le soft Fred 28 pour détecter type de régul connecté.

salut

Posté : sam. avr. 06, 2013 1:06 am
par fred28
salut Bubus

Dommage mais probable.

je continue mes test.... a suivre

Posté : sam. avr. 06, 2013 11:35 am
par sign06
Bonjour à tous
quelques nouvelles :
je viens de recevoir mon interface TTL/USB , J'attends le connecteur pour me brancher sur l'ECH 215 et commencer les essais.

Fred , lorsque je charge le fichier log ( fichier.csv ) j'ai l'erreur suivante qui apparait "Suivi pac1 is not a valid date and time " Faut il que la connection avec l'ech soit faite avant de charger le fichier log ?

Amicalement

Posté : sam. avr. 06, 2013 11:58 am
par fred28
salut Sign06

ce fichier a été crée avec le soft ?

car pour moi "Suivi pac1" ne doit pas etre dans le fichier...

tu l'as peux etre modifé...?

a+

Posté : sam. avr. 06, 2013 12:12 pm
par sign06
Salut Fred
Non j'ai recupéré le fichier csv avec le soft sur le forum et je l'ai pas modifié.

Posté : sam. avr. 06, 2013 3:01 pm
par sign06
Fred ,
le programme charge correctement le fichier au démarrage , je croyais qu'il fallait charger le fichier log après le lancement du programme d'ou l'erreur. Ce bouton charger fichier log a quoi sert il ?

Posté : sam. avr. 06, 2013 5:24 pm
par fred28
salut Sign06

ce bouton sert a ouvrir un fichier de log de fonctionnement de la PAC

Quand tu pourra te connecter tu pourra voir et enregistrer le fonctionnement de ta PAC.... Fichier que tu pourra ouvrir via ce bouton pour analyser les dégivrages......

a+

Posté : sam. avr. 06, 2013 6:18 pm
par sign06
Merci fred ,

pour l'instant comme l'ech n'est pas connecté , je n'ai que l'onglet LOG , pas d'onglet lecture.
j'attends le connecteur pour l'ech avec impatience.
Amicalement

Posté : ven. avr. 12, 2013 8:01 pm
par domic
Bonjour à tous,

sign06, quel type de connecteur pour l'ECH et où as-tu commandé.

Merci

Pb valeurs lues

Posté : ven. avr. 12, 2013 11:33 pm
par nts02
Bonjour,
Je viens de connecter cet adaptateur USB à ma PAC :
http://www.amazon.fr/dp/B007204T44/ref= ... 71_M3_dp_1
La connexion se fait bien mais les valeurs sont incohérentes : 28900°, 38900 minutes,...
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
D'avance merci et bravo pour le soft.

Posté : sam. avr. 13, 2013 8:50 am
par jean*mi
pour info j'ai acheté celle ci à 1.50€ livrée, elle fonctionne parfaitement

http://www.ebay.fr/itm/USB-To-RS232-TTL ... 460df463f4