Bonjour,

ma PAC PMER5 de 2000 (couplée à une MHRP6) indique par intermittence un défaut de sonde n°1. Elle a été testée et les valeurs ohmiques sont bonnes. Les connecteurs du régulateur microchiller carel ont été nettoyées au solvant pour contact électriques.
La panne revient toujours par intermittence. On me suggère donc de changer le régulateur microchiller et les 3 sondes du groupe. Votre avis svp ?
D'avance, merci.

cdt

Posté : lun. janv. 20, 2014 3:12 pm
par Georges32
Bonjour.
Commence par changer la sonde qui se met en défaut, après tu verras.
G32

Posté : mar. janv. 21, 2014 9:10 pm
par DVCAM
Bonsoir,
Merci. Je peux la changer moi-même ? Facile à localiser ? Où me la procurer svp ?
Sinon, si je me procure un régulateur de rechange, devra-t'il être programmé au préalable et si oui, comment le faire svp ? Devis à 540 €ttc avec 50€ de déplacement ...

merci
cdt

Posté : mer. janv. 22, 2014 12:13 am
par CMickael
tu peux aussi inversé la sonde avec une autre et voir si le pb suis la sonde ou pas

Posté : mer. janv. 22, 2014 9:15 am
par MHz
DVCAM a écrit :Bonsoir,
Merci. Je peux la changer moi-même ? Facile à localiser ? Où me la procurer svp ?
ci-joint une photo de la platine montrant les 4sondes.
.Image
Il suffit de suivre les fils depuis la platine, emplcement SD1 pour localiser la sonde. Elle va se trouver à la sortie du condenseur en bas à droite de la machine.
Sinon, si je me procure un régulateur de rechange, devra-t'il être programmé au préalable et si oui, comment le faire svp ? Devis à 540 €ttc avec 50€ de déplacement ...
etes vous sur que c'est le régulateur?
vaut mieux d'abord changer la sonde, cela coute environ 10à 15€?
voir ici http://store.adtek.fr/10-pt1000
sinon se renseigner sur l'occasion machines PMER ou regalutaeur ECH200,

Posté : mer. janv. 22, 2014 2:59 pm
par CMickael
Les connecteurs du régulateur microchiller carel ont été nettoyées au solvant pour contact électriques.
le microtech est aussi vendu sous la marque carel?

Posté : ven. janv. 24, 2014 9:51 pm
par Georges32
Bonsoir.
La PMER n'est pas la PHR ou PHRT. La photo ne correspond pas à la PMER. C'est le modèle qui était fabriqué avant les PHR
Pour la sonde, si tu veux, j'en ai, car j'ai une PMER accidentée qu'un client à refusé. Je n'ai plus le régulateur, car j'ai dépanné un client à qui j'avais vendu le même modèle.
Si tu veux des précisions sur cette machine, je crois que j'ai de la doc technique.
Après, si tu as la sonde, tu peux la remplacer toi même sans problème.
Il faut que je regarde de quelle sonde il s'agit exactement. Je crois qu'il n'y a que trois sondes sur ces machines. Mais elles sont identiques.
Chez un client (qui est un ami), j'ai cramé 2 fois le régulateur, car il est mal monté, et il a tendance à prendre l'eau. La deuxième fois, vu le prix qu'on me proposait pour ce régulateur, j'ai tout viré, et je l'ai remplacé par un automate. Cela m'a permis d'optimisé les dégivrages, et surtout, ça lui a couté beaucoup moins cher. Le prix de l'automate est d'environ 170 €. Maintenant, l'automate est dans la maison, il ne prend plus l'eau, et ça marche très bien.
G32

Posté : ven. janv. 24, 2014 11:25 pm
par bubus

Posté : mer. janv. 29, 2014 10:34 pm
par DVCAM
Merci de votre aide,

oui, je suis preneur d'une sonde. Il s'agit de la S1.
Curieusement, la PAC marche sans interruption depuis plusieurs jours ???
Effectivement le régulateur (sur ma PAC) est fixé avec un énorme joint silicone sur la platine. Pourquoi le MHRP6 ne pouvait pas contenir ce boitier à distance, à l'abri et au sec ? mystère ...

@+