DEFAUT E01 PMERV2022

Posté : mer. janv. 28, 2015 5:38 pm
par ard72
Bonjour a tous , j'ai acheté une maison où est installée cette pompe a chaleur Technibel , avant les travaux de rénovation , la pompe fonctionnais correctement , puis nous l'avons laisser 1 an sans la faire fonctionner , a la remise en service , la carte de commande étais HS .
Suivant les indications de Technibel , je l'ai remplacé par le " KIT REGUL CHILLERS 2000 " et fais toute les adaptations électriques nécessaires ( je suis électrotechnicien/automaticien ).
J'ai remis en service la pompe , elle a bien fonctionné jusqu'à atteindre la température de 40°C , puis le défaut E01 ( pression HP circuit R407 ) est apparu plusieurs fois , donc la pompe a cessé de fonctionner .

Pourquoi ce défaut apparais ? alors qu'avant elle fonctionnais bien , j'espère que les techniciens de Technibel ont bien paramétrés la nouvelle carte ? quelle peut être la cause d'un tel défaut ?

merci d'avance pour votre aide

Re: DEFAUT E01 PMERV2022

Posté : jeu. janv. 29, 2015 7:05 am
par loui6fer
bonjour
sur ma technibel après un arrêt durant l’été des erreurs E01 à répétition.
En fait dans mon cas c'est le filtre qui était bouché par de la boue ou autre.c'est juste une piste en rien un diagnostic
cordialement