Bonjour,je remarque un affichage GR sur l'aquaset régulier , avec des T° ext de 9°c ,voire moins ,pourtant ma PAC PHR17 continue a tourner, apres disjonction de celle ci le code GR s'efface puis revient systématiquement.
Par contre lorsque la T° tourne autour de 3 ou 4° ou moins je n'ai plus cet affichage .Bizzare !!.
Si quelqu'un pourrait m'expliquer je suis preneur,merci.
code erreur GR sur aquaset
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : jeu. déc. 04, 2014 11:30 am
- Localisation : peyrolles en provence
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : jeu. déc. 04, 2014 11:30 am
- Localisation : peyrolles en provence
Re: code erreur GR sur aquaset
Voila ,problème résolu,un fil était déconnecté sur la carte chauffage aux bornes A1, C ce qui relie la carte chauffage aux bornes alarme sur la carte de la PAC ,d'ou message d'erreur .
Si ça peut servir a quelqu'un.
Si ça peut servir a quelqu'un.