Bonjour et problème purgeur d'air sur MC8
Posté : jeu. mars 26, 2015 5:52 pm
Bonjour tout le monde.
Nous sommes, ma femme et moi en Nord Isère et propriétaire d'une maison construite il y a 7 ans.
La partie Rez-de-chaussée de 85 m2 est équipée d'un plancher chauffant (eau glycolée) alimentée par une pac PHR8 + réchauffeur MC8, le tout piloté par un boîtier de commande Aquaset K60D/063 Z - 1 seule zone - nourrices distribuant 7 pièces.
Après quelques "aventures" lors de l'installation :
- câble d'alim qui chauffait (sous-dimensionnée) !!! + disjoncteur trop petit car dimensionné uniquement pour la pac sans tenir compte du mc8... c'est moi qui ai fait la remarque à l'installateur après consultation de la doc donc changement du câble + disjoncteur
- chûtes de pressions incessantes car pas de vase d'expansion prévu au départ (il y en a un depuis mais je dois le faire modifier car il est au sol et impossible de contrôler ou de gonfler la vessie si besoin...)
- pas de traceur de cuve donc gel impressionnant le premier hiver...
- ...et changement de la pac dés la première année car la vanne 3-voies restait bloquée etc, etc...
Bref, j'ai rapidement décidé de prendre les choses en main et de faire le maximum d'entretien moi-même : nettoyage du filtre, soufflage de l'évapo en routine + changement d'un raccord d'eau qui fuyait et l'an dernier remplacement du circulateur qui avait rendu l'âme (merci LBC sur le coup car ce Salmson SXM 32/55 est une fabrication spéciale pour technibel donc pas simple à dénicher et.... cher... du coup grâce toujours au coin-coin j'en ai même repris un d'avance).
Tout allait finalement bien entre notre PAC et nous jusqu'à une quinzaine de jours, en rentrant de week-end : disjoncteur 500 mA sauté et plus de jus dans la maison, je réarme et quelques minutes après... idem, je soupçonne fortement la PAC et après coupure de celle-ci, effectivement le 500 mA tenait !
Aïe me dis-je, ça me rappelle le circulateur mais après tests celui-ci tourne bien Je coupe le jus, je démonte et je vois rapidement la cause du problème, du fluide s'est échappé du purgeur d'air du MC8 et a coulé sur les cosses des sécurités thermiques, je débranche la sécu et fais fonctionner la pompe qui tourne normalement (ouf) sauf bien entendu le code HE sur l'aquaset qui interdit le réchauffage (mon petit fil débranché). Après nettoyage de tout ça et remontage tout fonctionne bien MAIS :
- Lors de la découverte de la panne, la vis de purge était totalement déserrée, je l'ai ressérée mais j'ai lu ici même qu'il fallait laisser cette vis légèrement déserrée...
- J'ai apparemment toujours une fuite à ce niveau alors que la vis est serrée...
Je souhaiterais donc avoir vos avis éclairés :
- Est-il dangereux de tourner avec cette purge d'air fermée (mais l'est-elle vraiment) ou au pire vaut-il mieux disjoncter les résistances en attendant ? Je précise que j'ai une purge sur départ et retour d'eau de l'autre côté du mur de la maison (mais elles sont plus basses)
- Cette pièce se change-t-elle facilement ou cela implique-t-il un changement du réchauffeur ou une possible réparation par un plombier ?
D'avance merci beaucoup pour vos réponses Dans un second temps, j'aimerai vous soumettre mes paramètres afin de voir avec vous s'il est possible d'optimiser des choses
Nous sommes, ma femme et moi en Nord Isère et propriétaire d'une maison construite il y a 7 ans.
La partie Rez-de-chaussée de 85 m2 est équipée d'un plancher chauffant (eau glycolée) alimentée par une pac PHR8 + réchauffeur MC8, le tout piloté par un boîtier de commande Aquaset K60D/063 Z - 1 seule zone - nourrices distribuant 7 pièces.
Après quelques "aventures" lors de l'installation :
- câble d'alim qui chauffait (sous-dimensionnée) !!! + disjoncteur trop petit car dimensionné uniquement pour la pac sans tenir compte du mc8... c'est moi qui ai fait la remarque à l'installateur après consultation de la doc donc changement du câble + disjoncteur
- chûtes de pressions incessantes car pas de vase d'expansion prévu au départ (il y en a un depuis mais je dois le faire modifier car il est au sol et impossible de contrôler ou de gonfler la vessie si besoin...)
- pas de traceur de cuve donc gel impressionnant le premier hiver...
- ...et changement de la pac dés la première année car la vanne 3-voies restait bloquée etc, etc...
Bref, j'ai rapidement décidé de prendre les choses en main et de faire le maximum d'entretien moi-même : nettoyage du filtre, soufflage de l'évapo en routine + changement d'un raccord d'eau qui fuyait et l'an dernier remplacement du circulateur qui avait rendu l'âme (merci LBC sur le coup car ce Salmson SXM 32/55 est une fabrication spéciale pour technibel donc pas simple à dénicher et.... cher... du coup grâce toujours au coin-coin j'en ai même repris un d'avance).
Tout allait finalement bien entre notre PAC et nous jusqu'à une quinzaine de jours, en rentrant de week-end : disjoncteur 500 mA sauté et plus de jus dans la maison, je réarme et quelques minutes après... idem, je soupçonne fortement la PAC et après coupure de celle-ci, effectivement le 500 mA tenait !
Aïe me dis-je, ça me rappelle le circulateur mais après tests celui-ci tourne bien Je coupe le jus, je démonte et je vois rapidement la cause du problème, du fluide s'est échappé du purgeur d'air du MC8 et a coulé sur les cosses des sécurités thermiques, je débranche la sécu et fais fonctionner la pompe qui tourne normalement (ouf) sauf bien entendu le code HE sur l'aquaset qui interdit le réchauffage (mon petit fil débranché). Après nettoyage de tout ça et remontage tout fonctionne bien MAIS :
- Lors de la découverte de la panne, la vis de purge était totalement déserrée, je l'ai ressérée mais j'ai lu ici même qu'il fallait laisser cette vis légèrement déserrée...
- J'ai apparemment toujours une fuite à ce niveau alors que la vis est serrée...
Je souhaiterais donc avoir vos avis éclairés :
- Est-il dangereux de tourner avec cette purge d'air fermée (mais l'est-elle vraiment) ou au pire vaut-il mieux disjoncter les résistances en attendant ? Je précise que j'ai une purge sur départ et retour d'eau de l'autre côté du mur de la maison (mais elles sont plus basses)
- Cette pièce se change-t-elle facilement ou cela implique-t-il un changement du réchauffeur ou une possible réparation par un plombier ?
D'avance merci beaucoup pour vos réponses Dans un second temps, j'aimerai vous soumettre mes paramètres afin de voir avec vous s'il est possible d'optimiser des choses