pb régul technibel K 60 D 066 Z ingérable
Posté : lun. avr. 06, 2015 2:40 pm
8) Bon ! Nous y voilà, PHR 11 R technibel, avec la régule K 60 D 066 Z ………« ingérable ».
installée depuis peu en relève de chaudière Fuel Chappée , (sans ECS) Je veux bien comprendre qu’ avec la « loi d’eau », on améliore le confort par anticipation des T° extérieures mais ya des limites !, c’est elle («la loi d’eau »), qui domine tout, d’après la T° retour d’eau – que ce soit en chaudière ou en PAC - elle ne prend aucunement en compte la T° de consigne du boitier de commande (ex thermostat d’ambiance) ce qui fait qu’on a 20°-21° de jour comme de nuit quelque soit la T° consigne demandée.
Le seul moyen de calmer le thermomètre la nuit étant de passer en mode Hors-gel (réglage de 12 à 18 °& de rebooster le chauffage le matin : pas très top pour une régul avec horloge programmable, non ?…
Lors de l’aménagement de ma partie hydraulique & électrique :
-installation V3V + accélérateur / départ + vannes d’arrêt, etc… + la régule opérationnelle, en attente de livraison de ma PAC de façon à continuer de chauffer « sans relève » avec ma chaudière fuel : pontage sur A1 & C (= défaut générateur).
J’ai constaté de suite les défauts cités plus haut et également le comportement étonnant de la V3v : elle se positionne correctement –coté chaudière- lors d’une demande-mais dès extinction du bruleur, elle se remet en position PAC –interdisant ainsi l’eau chauffée dans la « bouilloire » d’aller aux radiateurs !!! (Même comportement de la V3Ven cas de délestage de la PAC en fermant les contacts D1 & D2)
Mêmes problèmes de régulation une fois la PAC mise en service : hormis le fait que j’ai du chauffage j’ai l’impression que c’est la sonde retour qui fait la loi et que le boitier qui remplace mon ancien « thermostat d’ambiance » n’est là que pour faire joli et m’indiquer la T° ext – T° de consigne – T° de retour d’eau …
Avant de vous contacter, j’ai essayé différents réglages conformément au mode d’emploi :
T° d'air :
20 Seuil arrêt générateur -1
21 Température mini. régionale - 7 °C
22 Seuil autorisation chaudière 3 °C
23 Seuil de non-chauffage
24 Abaissement température ECO (ambiance) 3 K
25 Consigne ambiance Hgel 12
T° d'eau :
29 Consigne température d'eau en mode Hors Gel 30
30 Température maxi. d'eau chauffage (retour installation) 40
32 Température mini. d'eau chauffage (retour installation) 17
36 Seuil autorisation chauffage thermodynamique 15
70 1 zone radiateurs 1
72 Fonctionnement simultané générateur + appoint (1 = simultané) 1
74 Activation / Désactivation auto-adaptation pente (1 = Activée 1
Les autres paramètres étant par défaut (sauf 53 - Sonde température d'eau retour installation -3 K) Pour limiter au + bas la T° retour d’eau et espacer les démarrages –surtout la nuit : quelle que soit la T° en consigne même à 15° en T° confort => soit au mini …peine perdue !
Actuellement la PAC vit sa petite vie et balance ses calories en moyenne 2 fois / heure /séquences de 10’ environ ( de 36 à 20°-T° retour)…20-21 c’est trop chaud la nuit!!
J’ai mis un BT malgré radiateurs bien dimensionnés , mais de toute façon, mis à part le rajout de la PAC, le fonctionnement de cette régul, même en régulaton chaudière ne peut pas convenir pour les raisons citées plus haut. (Je précise que précédemment, avec un RKV 25 Ladys & Gyr, j’avais une régulation avec loi d’eau qui me donnait entière satisfaction).
Si qqn (de compétent) a une idée, je l’en remercie par avance.
installée depuis peu en relève de chaudière Fuel Chappée , (sans ECS) Je veux bien comprendre qu’ avec la « loi d’eau », on améliore le confort par anticipation des T° extérieures mais ya des limites !, c’est elle («la loi d’eau »), qui domine tout, d’après la T° retour d’eau – que ce soit en chaudière ou en PAC - elle ne prend aucunement en compte la T° de consigne du boitier de commande (ex thermostat d’ambiance) ce qui fait qu’on a 20°-21° de jour comme de nuit quelque soit la T° consigne demandée.
Le seul moyen de calmer le thermomètre la nuit étant de passer en mode Hors-gel (réglage de 12 à 18 °& de rebooster le chauffage le matin : pas très top pour une régul avec horloge programmable, non ?…
Lors de l’aménagement de ma partie hydraulique & électrique :
-installation V3V + accélérateur / départ + vannes d’arrêt, etc… + la régule opérationnelle, en attente de livraison de ma PAC de façon à continuer de chauffer « sans relève » avec ma chaudière fuel : pontage sur A1 & C (= défaut générateur).
J’ai constaté de suite les défauts cités plus haut et également le comportement étonnant de la V3v : elle se positionne correctement –coté chaudière- lors d’une demande-mais dès extinction du bruleur, elle se remet en position PAC –interdisant ainsi l’eau chauffée dans la « bouilloire » d’aller aux radiateurs !!! (Même comportement de la V3Ven cas de délestage de la PAC en fermant les contacts D1 & D2)
Mêmes problèmes de régulation une fois la PAC mise en service : hormis le fait que j’ai du chauffage j’ai l’impression que c’est la sonde retour qui fait la loi et que le boitier qui remplace mon ancien « thermostat d’ambiance » n’est là que pour faire joli et m’indiquer la T° ext – T° de consigne – T° de retour d’eau …
Avant de vous contacter, j’ai essayé différents réglages conformément au mode d’emploi :
T° d'air :
20 Seuil arrêt générateur -1
21 Température mini. régionale - 7 °C
22 Seuil autorisation chaudière 3 °C
23 Seuil de non-chauffage
24 Abaissement température ECO (ambiance) 3 K
25 Consigne ambiance Hgel 12
T° d'eau :
29 Consigne température d'eau en mode Hors Gel 30
30 Température maxi. d'eau chauffage (retour installation) 40
32 Température mini. d'eau chauffage (retour installation) 17
36 Seuil autorisation chauffage thermodynamique 15
70 1 zone radiateurs 1
72 Fonctionnement simultané générateur + appoint (1 = simultané) 1
74 Activation / Désactivation auto-adaptation pente (1 = Activée 1
Les autres paramètres étant par défaut (sauf 53 - Sonde température d'eau retour installation -3 K) Pour limiter au + bas la T° retour d’eau et espacer les démarrages –surtout la nuit : quelle que soit la T° en consigne même à 15° en T° confort => soit au mini …peine perdue !
Actuellement la PAC vit sa petite vie et balance ses calories en moyenne 2 fois / heure /séquences de 10’ environ ( de 36 à 20°-T° retour)…20-21 c’est trop chaud la nuit!!
J’ai mis un BT malgré radiateurs bien dimensionnés , mais de toute façon, mis à part le rajout de la PAC, le fonctionnement de cette régul, même en régulaton chaudière ne peut pas convenir pour les raisons citées plus haut. (Je précise que précédemment, avec un RKV 25 Ladys & Gyr, j’avais une régulation avec loi d’eau qui me donnait entière satisfaction).
Si qqn (de compétent) a une idée, je l’en remercie par avance.