Page 1 sur 1

Pompe a chaleur Technibel PHRT125FBC - ventilateurs toujours en fonctionnements

Posté : dim. oct. 18, 2020 7:49 pm
par Jymmy44
Bonsoir a tous,

Nouveau dans le domaine, j'ai acquis une pompe à chaleur relevé de chaudière Technibel PHRT 12Kw, il fonctionne, mais j'ai plusieurs soucis, à savoir :
- les ventilateurs fonctionnent toujours, même en mode Off sur le boitier de commande, ou en mode veille.
Nota : j'ai mis un contact sec (com et on) seulement sur les ports 1 et 2 (on et off)
- dois je installer l'armoire de relève avec tous les capteurs, sonde au nord, etc...
Merci pour votre aide.

Jymmy44 :shock:

Re: Pompe a chaleur Technibel PHRT125FBC - ventilateurs toujours en fonctionnements

Posté : dim. oct. 18, 2020 8:45 pm
par bubus
bonsoir

votre pb de ventilo peut être lié au triac dans ECH210BDT ;
regardez ce post viewtopic.php?f=38&t=13470&sid=6f704df6 ... eaf47881de

l'aquaset n'est pas indispensable pour faire fonctionner la pac mais la relève avec chaudière ne sera pas assurée (sauf modif dans paramétrage de l'ECH)

Re: Pompe a chaleur Technibel PHRT125FBC - ventilateurs toujours en fonctionnements

Posté : dim. nov. 27, 2022 5:38 pm
par mechouil72
bonjour avez-vous trouvé votre problème j'ai le même souci