Technibel phrt16

Répondre
jmparc
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. nov. 09, 2020 8:48 am

Technibel phrt16

Message par jmparc »

Bonsoir à tous, je suis nouveau sur ce forum . Je possède une phrt16 qui vient de démarrer sa 11eme année. Depuis 3 jour elle affiche E44. J'ai vidangé le circuit maison, détartré les canalisations, les radiateurs, le filtre, le pot à boues puis ajouté un neutralisant dans la tuyauterie. Il lui arrive de fonctionner plusieurs heures à condition que je lui affiche une consigne supérieure de 2°C à ce que je faisais auparavant.

En plus quand j'ai voulu intervenir sur les réglages je me suis rendu compte que la société qui l'avait installée à verrouiller la machine par un code. Cette société n'existe plus.

C'est avec le plus grand plaisir que j'accepterai vos conseils avisés;

merci par avance
bubus
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 806
Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
Localisation : paca

Re: Technibel phrt16

Message par bubus »

bonjour

pas beaucoup d'infos sur votre instal!!
phrt en relève, phrt +resist avec thermostat Aquaset ou phrt seule ?

savez vous lire les températures des 4 sondes connectées à l'ech 210bdt?
mode d'emploi icihttp://www.saconline.it/scripts/technib ... jifwZdkOpp

phrt en fct depuis 5min, l'écart d(T1,T2) vous dira si débit eau OK ; T1.. ou sd1.. ce sont les mêmes sondes
phrt en fct depuis 5 min, l'écart d(T4,T3) vous renseignera sur le manque de fluide frigorigène

E44 apparait pendant ou après dégivrage mais étonnant avec les T° actuelles
E44 peut se désactiver

pas besoin tout de suite du code accès ech ( pour éviter faire erreur)

à vous de jouer et de nous remonter infos
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
Répondre

Retourner vers « Section TECHNIBEL »