Page 1 sur 1

PHRT 9 code erreur E 02

Posté : sam. déc. 04, 2021 10:09 am
par EWAN
Bonjour,

Ma PAC technibel fonctionne bien la journée mais s'arrête dès que les températures baissent au alentour de 2°..

le code E02(BP) apparait alors surtout la nuit.. donc je supprime le défaut et réarme et cela refonctionne normalement.

J'ai fais appel à un dépanneur(150€) et à remis 300g de FF et rebelotte cela recommence le lendemain :cry: !

Pourriez-vous me donner votre avis sur le sujet.

Salutations

Re: PHRT 9 code erreur E 02

Posté : mer. févr. 23, 2022 11:07 am
par olive31
Bonjour,

Surement un peu tard mais si erreur BP ca peut être un problème de charge en fluide mais j'ose espérer que le dépanneur à vérifié 1/ que la charge totale de gaz était bonne et 2/ qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit.
Sinon ca pourrait être un problème avec la vanne 4 voie qui se bloque au moment du passage en dégivrage. Ma PHR m'a fait le coup 2 ou 3 fois il y a quelques années et de mémoire (mais je peux me tromper) ça levait une erreur E02.

As-tu solutionné ce problème depuis?
Bonne journée

Re: PHRT 9 code erreur E 02

Posté : sam. juil. 09, 2022 5:38 pm
par EWAN
Bonjour,

toujours pareil , y a le gaz complet verifié par pro et sans fuite, mais des que la température descend en negatif c'est directe E02.

je suis dans la panade...c'est la merde

Cordialement.

EWAN