PHRT9 pas de consigne sur KM3
Posté : ven. sept. 16, 2022 4:23 pm
bonjour et bravo pour votre site ,
préambule : Tchnibel PHRT9 depuis printemps 2016 en remplacement d'une PR7 (freon!) d'un système Infraclim7 Deleage de 1997. Changement 'au plus simple' avec conservation de la gestion du système Infraclim (chiller et commandes à distances manuelles, resistances d'appoint grand froid) et suppression du circulateur qui est inclus dans la PHRT9. Fonctionnement chaud/froid sans problème jusqu'à juillet 2022.
Maison dans le 31 avec plancher chauffant/refroidissant sur environ 120m2 sur 2 étages
Juillet 2022 : aprés un arrêt chauffage début mai ( comme tous les ans sans problèmes), j'ai rallumé la PAC en mode froid en juillet 2022 ( canicule!). Aprés 2 à 3 jours de fonctionnement, la PAC s'est arrétée avec une forte odeur de brûlé ...l'attache tige/boulon métal du gros condensateur C2 de 55microF du compresseur s'est désolidarisée du condo qui s'est détaché ( ou bien c'est lui qui a explosé en premier?) en créant un début de combustion dans la PAC.
Bilan : condensateur C2 HS, filtre anti parasite C3 HS, combustion de quelques gaines électriques et du dessus du boîtier plastique de l'ECH, mousse isolation compresseur a un peu chauffée !!!...déclaration assurance OK
J'ai changé C2 et C3, nettoyé à fond tout ça, testé tous les fils et continuités pour tenter de redémarrer la PAC avant un changement complet si absolument nécessaire( elle n'a que 6 ans!!).
Au redémarrage en mode froid, erreur E41 : le circulateur ne tourne pas, la pression est ok, il n'y a pas ni air, ni boues dans le circuit etc..la consigne KM3 est à OV ( plots 25 et 26 de la carte d'interface). 220V ok pour le compresseur sur KA4 ( plots 23 et 24).
En schuntant KM3, le compresseur tourne(voyant compresseur ok) et la PAC fonctionne sans problème en mode froid ( voyant froid ok et pas de code d'erreur). Le contacteur KM3 est bon (testé avec consigne directe extérieure de 220V). Le relais de la platine d'interface fonctionne...
Donc, il n'y a pas de consigne arrivant sur KM3 (plots 25 et 26 de la carte d'interface)??
Question : comment est commandée la consigne KM3 (ECH?). Est ce que ECH aurait souffert de la chauffe de son capot plastique ou mauvais paramètres dûs à la surchauffe dans ECH ?
Quels paramètres ECH faut-il vérifier en priorité ( paramètre blocage circulateur?)...
Relevés des paramètres accessibles sans PSS: HEAT =45 , COOL=20, t1=22,7, t2=22,7, t3+24,6, t4=22,7
Merci beaucoup pour vos conseils à venir.
préambule : Tchnibel PHRT9 depuis printemps 2016 en remplacement d'une PR7 (freon!) d'un système Infraclim7 Deleage de 1997. Changement 'au plus simple' avec conservation de la gestion du système Infraclim (chiller et commandes à distances manuelles, resistances d'appoint grand froid) et suppression du circulateur qui est inclus dans la PHRT9. Fonctionnement chaud/froid sans problème jusqu'à juillet 2022.
Maison dans le 31 avec plancher chauffant/refroidissant sur environ 120m2 sur 2 étages
Juillet 2022 : aprés un arrêt chauffage début mai ( comme tous les ans sans problèmes), j'ai rallumé la PAC en mode froid en juillet 2022 ( canicule!). Aprés 2 à 3 jours de fonctionnement, la PAC s'est arrétée avec une forte odeur de brûlé ...l'attache tige/boulon métal du gros condensateur C2 de 55microF du compresseur s'est désolidarisée du condo qui s'est détaché ( ou bien c'est lui qui a explosé en premier?) en créant un début de combustion dans la PAC.
Bilan : condensateur C2 HS, filtre anti parasite C3 HS, combustion de quelques gaines électriques et du dessus du boîtier plastique de l'ECH, mousse isolation compresseur a un peu chauffée !!!...déclaration assurance OK
J'ai changé C2 et C3, nettoyé à fond tout ça, testé tous les fils et continuités pour tenter de redémarrer la PAC avant un changement complet si absolument nécessaire( elle n'a que 6 ans!!).
Au redémarrage en mode froid, erreur E41 : le circulateur ne tourne pas, la pression est ok, il n'y a pas ni air, ni boues dans le circuit etc..la consigne KM3 est à OV ( plots 25 et 26 de la carte d'interface). 220V ok pour le compresseur sur KA4 ( plots 23 et 24).
En schuntant KM3, le compresseur tourne(voyant compresseur ok) et la PAC fonctionne sans problème en mode froid ( voyant froid ok et pas de code d'erreur). Le contacteur KM3 est bon (testé avec consigne directe extérieure de 220V). Le relais de la platine d'interface fonctionne...
Donc, il n'y a pas de consigne arrivant sur KM3 (plots 25 et 26 de la carte d'interface)??
Question : comment est commandée la consigne KM3 (ECH?). Est ce que ECH aurait souffert de la chauffe de son capot plastique ou mauvais paramètres dûs à la surchauffe dans ECH ?
Quels paramètres ECH faut-il vérifier en priorité ( paramètre blocage circulateur?)...
Relevés des paramètres accessibles sans PSS: HEAT =45 , COOL=20, t1=22,7, t2=22,7, t3+24,6, t4=22,7
Merci beaucoup pour vos conseils à venir.