Hello,
Désolé pour mon retard mais j'étais retourné en province pour les fêtes.
Bon, cette histoire ne sent pas bon.
Qu'il y ait eu un peu d'eau sur les différentes sondes et/ou capteur de devrait pas faire disjoncter la PAC.
Tout au plus tu aurais un code erreur pour un capteur défaillant.
Et vu que la PAC ne disjoncte pas quand le CP est débranché électriquement, je pense que le problème vient de là ou des circuits en amont.
Premier test : le compresseur.
Il faudrait vérifier si un des enroulement n'est pas à la masse.
Pour cela, vérifie à l'ohmmètre entre chaque borne du CP et sa carlingue (il doit même y avoir une borne terre dessus).
Si pas de problème de ce côté (bien que ça n'exclu pas tout problème sur le CP) il faut remonter et voir :
- Si tu as un limiteur d'intensité au démarrage >> Le shunter et voir si cela marche
- Si pas de limiteur, vérifier visuellement la carte de puissance pour voir si rien à cramer dessus.
Je ne saurais hélas de donner une procédure pour tester celle-ci.
Dans tout les cas, je pense qu'il faut que tu fasse appel à un pro, ne serait-ce que pour confirmer ton diagnostic et ne pas changer inutilement des pièces onéreuses.
Bon courage