nous avions fait installler une PAC CIAT aqualys 2 50 H en novembre 2008 sans aucun souci de fonctionnement( 32 000 KW pour 5 ans de chauffage pour 150m2 habitable) jusqu'à ce mercredi 13 février 2013 où elle a pris feu.
quand pensez?
quelle attitude avoir?
dans l'attente de resultat de l'expertise : voici quelques photos
PAC EN FEU
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour
En effet, ç'est assez rare comme problème.
Je crois que depuis que je suis sur le forum tu es le 2ème cas que je vois.
C'est le côté où il y a l'électronique qui a pris feu, on peut donc aisément imaginer qu'un faux contact/échauffement est à l'origine.
Avec les vibrations de fonctionnement, les borniers se desserrent et des arcs peuvent se créer.
Voilà pourquoi il est conseillé de régulièrement donner un coup de vis sur tous les connecteurs (au moins 1x/an).
- La PAC était-elle entretenue ?
- Si oui, par qui ? Quand ?
- Avais-tu un contrat d'entretien chez un pro ?
Bon courage pour la suite et, bien sûr, prend contact avec ton assureur.
En effet, ç'est assez rare comme problème.
Je crois que depuis que je suis sur le forum tu es le 2ème cas que je vois.
C'est le côté où il y a l'électronique qui a pris feu, on peut donc aisément imaginer qu'un faux contact/échauffement est à l'origine.
Avec les vibrations de fonctionnement, les borniers se desserrent et des arcs peuvent se créer.
Voilà pourquoi il est conseillé de régulièrement donner un coup de vis sur tous les connecteurs (au moins 1x/an).
- La PAC était-elle entretenue ?
- Si oui, par qui ? Quand ?
- Avais-tu un contrat d'entretien chez un pro ?