Merci
VincentN a écrit :Hello,
110° dans le ballon ECS ???
1 - Commencer par disjoncter les résistances électriques du ballon (car elles seules peuvent porter le ballon à cette T°)
==> j'ai tout arreter et redémarré mais ca n'a rien changé
2 - Vérifier le thermostat du ballon (enlever le carter gris en bas du ballon, là il y a une vis graduée de 1 à 5, sur combien est-elle ?)
==> c'etait à 4,5 du coup je l'ai mis à 2,5 et la t° est passé de 110 à 80°
3 - changer le groupe de sécurité qui aurait du déclencher avant les fuites.
==> J'attend des nouvelles de CIAT, hors de question de payer encore pour cette merde !!!!
4 - après avoir mis un nouveau groupe de sécu et trouver l'origine du problème électrique, prendre l'habitude de manœuvrer mensuellement le groupe de sécurité pour éviter que le tartre ne le bloque.