Bonjour
suite a l installation d'une AQUALIS 2 50 HT
sur une ancienne installation de chauffage l installateur
a laissé en place le vase d expansion avec mise a l air libre
cela peut il être préjudiciable pour le rendement de l'installation ?
merci de me faire part vos avis
vase d expansion
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
Préjudiciable ? Tout dépend de l'installation dudit vase ouvert.
Si il induit un grand volume d'eau exposé à des déperditions élevées (ces vases sont souvent sous les combles non isolés) alors oui, il sera préjudiciable… tout comme il l'était à la précédente chaudière.
Si il est dans une pièce chauffée, il n'est pas préjudiciable et contribue au chauffage de l'habitation, au même titre qu'un radiateur.
Mais cette situation me parait peu probable…
De toute façon, cette pratique relève presque d'un "autre âge".
Il eu été plus actuel et professionnel d'installer un vase d'expansion à membrane (et son groupe de sécurité !) et de fermer cette appendice de circuit.
Qu'était-il prévu sur le devis ?
Y avait-il un point spécial sur ce sujet ?
Un vase d'expansion t'a-t-il était facturé/Devisé ?
Si le chantier n'est pas encore réceptionné, tu peux peut-être le renégocier à bon prix.
Si le solde de tout compte à été versé depuis belle lurette, tente une négo à bon prix.
En attendant, tu peux tenter de calorifuger le vase actuelle (sans l'étanchéifié !)
Préjudiciable ? Tout dépend de l'installation dudit vase ouvert.
Si il induit un grand volume d'eau exposé à des déperditions élevées (ces vases sont souvent sous les combles non isolés) alors oui, il sera préjudiciable… tout comme il l'était à la précédente chaudière.
Si il est dans une pièce chauffée, il n'est pas préjudiciable et contribue au chauffage de l'habitation, au même titre qu'un radiateur.
Mais cette situation me parait peu probable…
De toute façon, cette pratique relève presque d'un "autre âge".
Il eu été plus actuel et professionnel d'installer un vase d'expansion à membrane (et son groupe de sécurité !) et de fermer cette appendice de circuit.
Qu'était-il prévu sur le devis ?
Y avait-il un point spécial sur ce sujet ?
Un vase d'expansion t'a-t-il était facturé/Devisé ?
Si le chantier n'est pas encore réceptionné, tu peux peut-être le renégocier à bon prix.
Si le solde de tout compte à été versé depuis belle lurette, tente une négo à bon prix.
En attendant, tu peux tenter de calorifuger le vase actuelle (sans l'étanchéifié !)
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Le problème principal est l'oxydation du circuit, car l'eau étant en communication avec l'air sera plus chargé en oxygène. L'évaporation va aussi amener à faire des compléments, qui vont aggraver le problème. Du moins, c'est ce que je pense, et les circuits de refroidissement de voiture sont dans le même cas, même si les plages de température sont plus étendues. Tous passés en circuit étanche. Et certaines pac se mettront en sécurité si la pression est insuffisante.
Le vase à l'air libre est d'un autre âge, et c'est très facile de passer sur vase sous pression.
Le vase à l'air libre est d'un autre âge, et c'est très facile de passer sur vase sous pression.
-