Hello,
Vu que ta PAC est une monophasé, il y a 2 causes possibles pour le D1.1 :
- La PAC est en mode "test" : vérifie que P30 est bien à 0 et non 1
- Une des sondes qui "surveille" l'échangeur (entrée ou sortie) déconne ou s'est décollée de l'échangeur et renvoie un mauvaise information.
Commence par vérifier P30.
Si OK, surveille l'évolution de P40 et P41 lors d'un cycle de chauffe.
Si l'un évolue et pas l'autre, c'est que soit la sonde qui ne "bouge" pas est HS, soit qu'elle est décollée.
Concernant le D8, il est certainement arrivé lors d'un cycle de dégivrage car il n'y avait pas assez de débit (puisque tu avais réduit celui-ci) et l'échangeur à failli geler.
Quelque part je dirais que c'est plutôt une chance d'avoir eu ce défaut, c'est beaucoup moins grave qu'un échangeur qui pète.
Le gars que tu as eu au tel a partiellement raison, c'est bien parce que c'est humide que ta PAC dégivre.
Mais normalement elle doit pouvoir dégivrer sans problème donc ce n'est pas une explication et encore moins une excuse pour ne pas agir.
Petite question, ton réseau est-il glycolé ?
Panne Pac CIAT Aqualis 50H defaut D1.1
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Retourner vers « Section CIAT »
Aller à
- Le forum est revenu à une version de 2015
- ↳ Une première victoire
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Pompes à chaleur
- ↳ Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section GEOTHERMIK - Section WAVIN
- ↳ Section MITSUBISHI Heavy Industrie
- ↳ Section MITSUBISHI Electric
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- ↳ Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières