Ciat 70 HT tri. défaut D1.5
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm
Ciat 70 HT tri. défaut D1.5
Bonjours, au forum chaleur terre.
J'ai eu un problème défaut D1.5 arrêt de la pompe , après plusieurs manip.et défaut D1.2
Controle du connecteur J3 borne 3; 4 vers J5 problème HP elle est repartie .Je reste dans le doute et à l'écoute pour plus de renseignements ou schéma de la carte de puissance.
Je vous en remercie d'avance pour votre aide
Salutations Antoine-dom
J'ai eu un problème défaut D1.5 arrêt de la pompe , après plusieurs manip.et défaut D1.2
Controle du connecteur J3 borne 3; 4 vers J5 problème HP elle est repartie .Je reste dans le doute et à l'écoute pour plus de renseignements ou schéma de la carte de puissance.
Je vous en remercie d'avance pour votre aide
Salutations Antoine-dom
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour Antoine-dom,
Comme je te le disais dans la boite de dialogue (mais c'est de l'éphémère) je suis surpris de ce code défaut sur une Caléo qui, normalement, est indiquée sur radiateur et non PC.
Donc, première question, peux-tu me confirmer que tu es bien sur radiateurs et non plancher chauffant ?
Enfin, deuxième question, es-tu sûr qu'il s'agit d'un défaut d1.5 et non d'un d5.1 ?
Cela change tout
Sinon, pour tenter d'expliquer les d1.2, peux-tu nous donner les P suivants :
- P80 et P81
- P01 à P21
- P25 et P26
On y verra un peu plus clair, merci.
Comme je te le disais dans la boite de dialogue (mais c'est de l'éphémère) je suis surpris de ce code défaut sur une Caléo qui, normalement, est indiquée sur radiateur et non PC.
Donc, première question, peux-tu me confirmer que tu es bien sur radiateurs et non plancher chauffant ?
Enfin, deuxième question, es-tu sûr qu'il s'agit d'un défaut d1.5 et non d'un d5.1 ?
Cela change tout
Sinon, pour tenter d'expliquer les d1.2, peux-tu nous donner les P suivants :
- P80 et P81
- P01 à P21
- P25 et P26
On y verra un peu plus clair, merci.
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm
Bonsoir à toutes et tous,
Mon défaut qui se répète est bien D1.5
Ma pompe est en production total chauffage de radiateurs sans thermostat de sécurité.
Ainsi qu'en production sanitaire avec ballon de 300 litres.
Mes paramètres son :
P80 》15▪00
P81 》1▪02
P01 》 1
P02 》 0
P03 》 0
P04 》 0▪0
P05 》 2
P06 》1
P07 》2▪0c
P08 》1
P15 》 20▪0c
P16 》 20▪0c
P17 》 20▪0c
P18 》 -7▪0c
P19 》 50▪0c
P20 》 4▪0c
P22 》 0
P24 》 1
P25 》 -2▪0
P26 》 10▪0c
Le défaut D1.5 appartement viens de plusieurs défaut D1.2
Essais de démarrage
Voilà que peut on faire?
Je vous remercie Antoine-dom
Mon défaut qui se répète est bien D1.5
Ma pompe est en production total chauffage de radiateurs sans thermostat de sécurité.
Ainsi qu'en production sanitaire avec ballon de 300 litres.
Mes paramètres son :
P80 》15▪00
P81 》1▪02
P01 》 1
P02 》 0
P03 》 0
P04 》 0▪0
P05 》 2
P06 》1
P07 》2▪0c
P08 》1
P15 》 20▪0c
P16 》 20▪0c
P17 》 20▪0c
P18 》 -7▪0c
P19 》 50▪0c
P20 》 4▪0c
P22 》 0
P24 》 1
P25 》 -2▪0
P26 》 10▪0c
Le défaut D1.5 appartement viens de plusieurs défaut D1.2
Essais de démarrage
Voilà que peut on faire?
Je vous remercie Antoine-dom
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Hello
Bon, en cherchant dans mes docs Ciat à propos de ce d1.5 (qui indique soit disant un dépassement de T° sur sonde PCBT) je me rend compte qu'il y a un loup dans les docs.
Je voulais poster les extraits des docs pour expliquer mais visiblement, ce soir Chaleur Terre ne veux pas de mes images
Je vais donc expliquer par texte :
Dans la doc du Microconnect, le d1.5 point un défaut sur la sonde qui serait relié aux connecteurs 3&4 du bornier J3.
Or, quand je regarde la doc d'installation de la fameuse sonde, il est dit qu'il faut la connecter au bornier J1, connecteur 4.
Et, quand je regarde le schéma électrique de la Caléo (celui que je t'ai envoyé) c'est encore différent puisque le connecteur 4 est relié au connecteur 2 du bornier J15, alors que le connecteur 5 (toujours de J1) est lui branché à la phase… comme le ferait le thermostat PCBT en position "normale".
Je pense donc qu'il y a des erreurs sur les doc mais laquelle croire ???
J'aurais tendance à croire que c'est un mix de tout ça.
- cette sonde doit être branché sur J1 et non J3
- Et en 5 et non 4
Donc, pour essayer d'éclaircir (en attendant que la voie officielle de Ciat viennent nous confirmer ou infirmer mes idées) je regarderai si il y a bien la phase qui arrive sur 5/J1.
Si il n'y a rien de brancher, surtout ne fait rien.
Mais peut-être est-ce tout simplement ce câble qui est desserré ???
Je vais essayer d'avoir des explications sur ces différences de doc (sue je t'envoie par mail pour que tu puisse comprendre).
Edit :
Sinon, pourrais-tu aussi nous donner P09 et P21 ???
En attendant d'expliquer ce d1.5, essayons de comprendre pourquoi les d1.2.
À plus.
Bon, en cherchant dans mes docs Ciat à propos de ce d1.5 (qui indique soit disant un dépassement de T° sur sonde PCBT) je me rend compte qu'il y a un loup dans les docs.
Je voulais poster les extraits des docs pour expliquer mais visiblement, ce soir Chaleur Terre ne veux pas de mes images
Je vais donc expliquer par texte :
Dans la doc du Microconnect, le d1.5 point un défaut sur la sonde qui serait relié aux connecteurs 3&4 du bornier J3.
Or, quand je regarde la doc d'installation de la fameuse sonde, il est dit qu'il faut la connecter au bornier J1, connecteur 4.
Et, quand je regarde le schéma électrique de la Caléo (celui que je t'ai envoyé) c'est encore différent puisque le connecteur 4 est relié au connecteur 2 du bornier J15, alors que le connecteur 5 (toujours de J1) est lui branché à la phase… comme le ferait le thermostat PCBT en position "normale".
Je pense donc qu'il y a des erreurs sur les doc mais laquelle croire ???
J'aurais tendance à croire que c'est un mix de tout ça.
- cette sonde doit être branché sur J1 et non J3
- Et en 5 et non 4
Donc, pour essayer d'éclaircir (en attendant que la voie officielle de Ciat viennent nous confirmer ou infirmer mes idées) je regarderai si il y a bien la phase qui arrive sur 5/J1.
Si il n'y a rien de brancher, surtout ne fait rien.
Mais peut-être est-ce tout simplement ce câble qui est desserré ???
Je vais essayer d'avoir des explications sur ces différences de doc (sue je t'envoie par mail pour que tu puisse comprendre).
Edit :
Sinon, pourrais-tu aussi nous donner P09 et P21 ???
En attendant d'expliquer ce d1.5, essayons de comprendre pourquoi les d1.2.
À plus.
Modifié en dernier par VincentN le mar. mars 04, 2014 10:39 pm, modifié 1 fois.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm
Bonjour,
je te remercie pour les renseignements mais la sonde que tu parle c'est pour le PC ce que je n'ai pas raccordé chez moi .
il y a un pont sur le bornier .
Malheureusement , depuis hier soir la pompe ne repart plus le contact 3, 4 du J3
allant au J5 de la carte de puissance reste fermé ( HP trop Haute ) normalement ce contact dois resté ouvert .
Est-ce bien le petit relais noir qui renvoie ce défaut ?
J'ai un doute sur son état de plus je ne vois pas les références écrite dessus, avez-vous
plus de renseignement sur celui-ci.
Merci,Merci ... le froid nous envahit
Salutations Antoine-dom
je te remercie pour les renseignements mais la sonde que tu parle c'est pour le PC ce que je n'ai pas raccordé chez moi .
il y a un pont sur le bornier .
Malheureusement , depuis hier soir la pompe ne repart plus le contact 3, 4 du J3
allant au J5 de la carte de puissance reste fermé ( HP trop Haute ) normalement ce contact dois resté ouvert .
Est-ce bien le petit relais noir qui renvoie ce défaut ?
J'ai un doute sur son état de plus je ne vois pas les références écrite dessus, avez-vous
plus de renseignement sur celui-ci.
Merci,Merci ... le froid nous envahit
Salutations Antoine-dom
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour à tous,
Suite à mon mail d'hier, voici la réponse de N.B de Ciat ce matin :
http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... le&u=19443
Suite à mon mail d'hier, voici la réponse de N.B de Ciat ce matin :
Au passage, je remercie N.B de Ciat pour sa prompte réponse et je passe le message qu'il ma confié :Pour le défaut D1.5 sans thermostat PCR :
Le d1.5 s’affiche si le contact J5 reste fermé trop longtemps (d1.2 au début puis d1.5).
Il faut vérifier tout d’abord si cela n’est pas du a un réel problème HP si ce n’est pas le cas, cela peut être du au relais situé sur la carte de puissance qui reste fermé.
Le test :
Vérifier la continuité du pressostat HP.
Hors tension vérifier le J3 ou J5 (même filerie) et vérifier sous tension, pour voir si il y a changement d’état.
Sinon dans ce cas je ne vois que le remplacement de cette carte de puissance.
Bref, si il n'est malheureusement plus très présent sur le forum en ce moment, n'hésitez pas à lui envoyer un message privé :je suis surchargé de travail ! ceci dit il faut bien indiqués à nos chers forumers qu’ils peuvent m’envoyez leurs demandes par MP je répondrais.
http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... le&u=19443
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm
Bonsoir, VinsentN , Tommy74
Je viens de voir les messages , je suis bien à la recherche d' une carte tri.
C'est bien le petit relais qui renvoie le défaut HP pour info.
Lors de la mise sous tension ce relais doit être alimenter, mais le miens est hs.
Je n'ai pas de problème sur la HP controle ok.
Tommy , je vous ai envoyé un mail avec les photos .
Si elle correspond faite moi une proposition .
Merci à vous pour votre aide , au moins un peu de chaleur .
Mes salutations Antoine-dom
Je viens de voir les messages , je suis bien à la recherche d' une carte tri.
C'est bien le petit relais qui renvoie le défaut HP pour info.
Lors de la mise sous tension ce relais doit être alimenter, mais le miens est hs.
Je n'ai pas de problème sur la HP controle ok.
Tommy , je vous ai envoyé un mail avec les photos .
Si elle correspond faite moi une proposition .
Merci à vous pour votre aide , au moins un peu de chaleur .
Mes salutations Antoine-dom
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 5:00 pm
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Hello,
En attendant de pouvoir réparer te PAC tu peux faire fonctionner les appoints électriques.
Bon, la facture EDF va le sentir passer mais ça te permettra de retirer quelques couvertures aux lits.
Voici la procédure :
- Passer P07 à 20° pour autoriser les appoints quelque soit la T° ext)
- Passer P08 à 0 pour interdire le fonctionnement du compresseur
- Passer P21 à 0 pour qu'il fonctionne dès que la loi d'eau l'exige
Par contre, bien évidemment, il faut que tu remette en place la carte de puissance.
Par contre, je pense que tu peux dessouder le relais qui pose problème sans que ça gène le fonctionnement de la carte.
Bon courage
En attendant de pouvoir réparer te PAC tu peux faire fonctionner les appoints électriques.
Bon, la facture EDF va le sentir passer mais ça te permettra de retirer quelques couvertures aux lits.
Voici la procédure :
- Passer P07 à 20° pour autoriser les appoints quelque soit la T° ext)
- Passer P08 à 0 pour interdire le fonctionnement du compresseur
- Passer P21 à 0 pour qu'il fonctionne dès que la loi d'eau l'exige
Par contre, bien évidemment, il faut que tu remette en place la carte de puissance.
Par contre, je pense que tu peux dessouder le relais qui pose problème sans que ça gène le fonctionnement de la carte.
Bon courage