Hello,
Bon, je n'ai pas la doc de la v16 mais, sur celle de la v18 (qui ne doit pas être très différente) c'est bien le P03 (et non 30) qu'il faut passer à 1 pour faire croire à ta PAC qu'elle a un PC en guise d'émetteur.
Ensuite, changer le P04 n'est pas utile puisque en mode froid, la PAC ne fonctionne pas en loi d'eau mais sur une consigne fixe.
Si ça ne fonctionne pas (ou du moins ça ne tente pas de fonctionner) c'est qu'il y a un autre P qui bloque… je vais chercher.
Concernant ton hypothèse sur l'eau glycolée ou pas, cela n'a rien à voir puisque la vanne d'inversion des gaz est, comme son nom l'indique, sur la partie frigorifique.
Donc, sauf gros pépin sur ta PAC mais qui aurait engendré d'autres défauts (et la casse du compresseur), il n'y a pas d'eau au niveau de cette vanne.
Pour le pris de la vanne, je n'en ai aucune idée mais tu peux envoyer un MP à N.B.deCiat.
Il n'est pas très présent en ce moment sur le forum mais répond à ses messages.
Voici le lien vers son profil :
http://www.chaleurterre.com/forum/profi ... le&u=19443
Enfin, tu peux demander un devis à un frigoriste car, peut importe comment tu te procure cette vanne, il faudra l'intervention d'un pro puisqu'il faut :
1 - récupérer la charge,
2 - faire le changement de la vanne (découpe + brasure à l'argent de la nouvelle)
3 - faire un test d'étanchéité à l'azote
4 - faire un tirage au vide de l'azote
5 - Remettre la charge initiale
Bref, pas une opération à la portée du premier bricoleur, ne serait-ce par l'équipement nécessaire.
Sinon, en attendant et si tu as besoin de chauffage, tu peux forcer le fonctionnement de la PAC sur les appoints électriques.
Pour cela il faut bien entendu remettre la PAC en ordre de marche normal (c-à-d remettre les P ci-dessus à leur valeur habituelle), puis :
- interdire le fonctionnement du compresseur en passant P08 à 0,
- autoriser le fonctionnement des appoints en passant P07 à une valeur supérieur à la T° ext actuelle.
Avec ça, la PAC mettra en route les appoints pour atteindre (si possible) la consigne calculée par la loi d'eau et ensuite régulera avec ceux-ci (on/off).
Bien évidemment c'est une solution de secours qui se fera ressentir sur la conso électrique (mais ça permet de ne pas se les geler !)
Bon courage.
PS : Il est de coutume de se tutoyer sur les fora