Bonjour à tous,
Cela fait maintenant 2 jours que la PAC est repartie et je profite de ce répits pour alimenter ce post de quelques nouvelles fraiches.
Jour 2 : Ce coup-ci je suis parti la veille pour être sûr d'être à l'heure au RDV avec le frigoriste.
Il fait un temps de chien mais la température extérieure semble se maintenir aux environs de 10°.
Le frigoriste est à l'heure et l'on commence sans plus attendre le tirage du FF (à noter qu'un filtre a été installé par le frigoriste sur la station de récupération de FF).
Après 2 bonnes heures de tirage par la HP, la BP et la réinjection, nous récupérons 4kg de FF, à la place de 3,9kg (on a dû avoir la main lourde la dernière fois). Je jubile d'avoir récupéré tout le gaz et je met la bouteille au chaud.
BILD1106C (1024x768) (1000x750).jpg
On casse le vide à l'azote et on attaque ensuite copieusement la dépose du COPELAND, débranchement électrique, dépose de la visserie, débrasage de l'aspiration, et l'on coupe les tuyaux de refoulement et de réinjection.
On sort le compresseur, on bouchonne les tuyauteries de la pac et on la remet sous une légère pression d'azote.
BILD1107C (1024x768) (1000x750).jpg
Un petit prélèvement d'huile du COPELAND pour le test acide et l'on va déjeuner.
A la reprise, un petit coup d'œil sur le test acide (positif à l'acide) nous permet d'imaginer l'état des enroulements, et les résidus en fond du bocal de l'état d'usure mécanique du compresseur.
Nous en déduisons qu'il n'y a pas vraiment eu de burn-out, ce qui est encourageant qu'en à l'état des autres composants de la machine.
BILD1115C (1024x768).jpg
L'espace entre la coiffe du compresseur et la V4V ne me le laisse guère le choix, et je réduis de 10mm la hauteur des silent-blocs et des douilles de serrage, les vis sont toujours assez longues.
Pour sa part le frigoriste préforme la future canalisation de réinjection des gaz.
Nous débrasons aussi la canalisation de refoulement restée sur le COPELAND.
La documentation SANYO fait état d'un délai maximum de 15minutes entre le débouchage du compresseur et sa mise en œuvre dans la PAC (j'en vois qui rigole!).
Ensuite débouchage du nouveau compresseur, soudure des canalisations pré-montées sous flux d'azote et bouchage. Montage et fixation du compresseur puis soudures de la canalisation d'aspiration, perçage et soudage de la canalisation de réinjection, et enfin soudure du refoulement et bouchage de l'ancien piquage de réinjection, le tout sous flux d'azote presque quasi constant sauf à cause du soufflage des soudures.
Il est loin le 1/4 d'heure...
Après, tirage au vide et mise en épreuve à 15 bar d'azote jusqu'au lendemain.
BILD1113C (768x1024) (750x1000) (675x900) (570x760).jpg
Jour 3:
Le temps est toujours aussi favorable...
Les 15 bar sont toujours là et nous en déduisons qu'il n'y a pas de fuite.
BILD1112C (1024x768).jpg
Nous décompressons la machine et opérons la mise sous vide en chauffant le déshydrateur au décapeur thermique comme prévu.
Au bout de 2 heures le ronronnement de la pompe à vide et le manomètre nous confirme le vide parfait et nous rechargeons 3,85 de FF d'un seul trait ! Il faut préciser que la bouteille était en hauteur.
Nous démarrons la machine en vérifiant le sens de rotation et l'intensité plafonne à 10,8A, il faut que le circuit s'établisse correctement et nous verrons cela l'après-midi.
Durant l'après midi nous laissons tourner la PAC mais nous parvenons pas à réinjecter les 50 grammes qui manquent, rien d'étonnant car la bouteille est vide. Il faut quand même préciser que nous n'avons pas utilisé la même balance que lors de la récupération du FF
Quelques relevés:
- La DT condenseur est à 2,3°C en vitesse maxi circulateur,
- L'intensité compresseur est à 10,2A,
- La surchauffe à 6,9K
La DT me semble un peu faible par rapport à ma PAC (5° sur 60HT)
L'intensité me semble elle un peu forte, à la vue du tableau SANYO (8,6 à 9,3A)
La surchauffe me semble 0K.
Je refait un autre test en baissant la vitesse du circulateur en première vitesse.
- La DT condenseur passe à 4°C,
- L'intensité compresseur baisse à 9,5A,
- Et la surchauffe passe à 4,2K
La DT n'atteint pas les 5° mais je pense que cela est normal à cause de la baisse de puissance du compresseur.
L'intensité me semble correcte, par contre la surchauffe me semble un peu basse mais il faut que je la compare à la mienne.
Bon il faut que je "digère" ces résultats et je laisse la PAC fonctionner en l'état.
La suite ...