Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Bonsoir,
Après quelques années sans problème, je me retrouve maintenant avec un defaut 3.0, d'abord clignotant, puis fixe.
J'ai purgé au niveau du tube transparent, au niveau du circulateur qui n'est pas grippé.
Il faudra que je regarde au niveau du filtre à tamis demain.
Par contre, la pression était tombée sous 1 bar sans raison apparente...
J'ai donc remis 2 bars, sans succès...
Je regarderai demain au niveau de la pac pour voir si fuite...
Puis-je tester autre chose ? Pressostat (corps doré avec boîtier bleu dessus???)???
Merci d'avance
Après quelques années sans problème, je me retrouve maintenant avec un defaut 3.0, d'abord clignotant, puis fixe.
J'ai purgé au niveau du tube transparent, au niveau du circulateur qui n'est pas grippé.
Il faudra que je regarde au niveau du filtre à tamis demain.
Par contre, la pression était tombée sous 1 bar sans raison apparente...
J'ai donc remis 2 bars, sans succès...
Je regarderai demain au niveau de la pac pour voir si fuite...
Puis-je tester autre chose ? Pressostat (corps doré avec boîtier bleu dessus???)???
Merci d'avance
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
-
- Très assidu
- Messages : 150
- Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 10:18 pm
- Localisation : ROISSY CDG
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Bonsoir,
Le code d3.0 correspond à faible débit d'eau. ( <2.3 m3/h )
Le capteur de pression différentiel peut être en défaut.
Ci-joint procédure pour le purger
Le code d3.0 correspond à faible débit d'eau. ( <2.3 m3/h )
Le capteur de pression différentiel peut être en défaut.
Ci-joint procédure pour le purger
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Merci
Je l'ai purgé.
Pas d'air...
Je pense qu'il est mort..
J'ai shunté au niveau de la carte en attendant de recevoir le neuf...
Je l'ai purgé.
Pas d'air...
Je pense qu'il est mort..
J'ai shunté au niveau de la carte en attendant de recevoir le neuf...
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Bon, et bien,
Pressostat remplacé par un neuf.
Purge réalisée.
Et toujours D3.0
Du coup j'ai reshunté.
Une idée?
Circulateur ? (Il est positionné sur 3)
Pressostat remplacé par un neuf.
Purge réalisée.
Et toujours D3.0
Du coup j'ai reshunté.
Une idée?
Circulateur ? (Il est positionné sur 3)
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
- Stanou
- Assidu
- Messages : 57
- Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
- Localisation : Près de Lyon
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Retour peut être stupide... pas d'obstruction du coté du filtre à tamis ?
Stanou
Stanou
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Hélas non
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
- Stanou
- Assidu
- Messages : 57
- Enregistré le : dim. déc. 02, 2007 9:03 pm
- Localisation : Près de Lyon
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Toujours dans le doute... le circulateur peut gripper si on eteint la pac hars saison.
Elle doit rester sous tension (stop sur le boitier de commande, mais pas au disjoncteur) pour pouvoir faire tourner régulièrement le circulateur et ne pas avoir de gommose.
S'il tourne, on l'entend roronner. sur mon ex Aquailis en tout cas)
Elle doit rester sous tension (stop sur le boitier de commande, mais pas au disjoncteur) pour pouvoir faire tourner régulièrement le circulateur et ne pas avoir de gommose.
S'il tourne, on l'entend roronner. sur mon ex Aquailis en tout cas)
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Bonjour
Je reviens sur mon problème, toujours d'actualité.
J'ai toujours le defaut 3.0 sur ma Pac
J'ai remplacé le condensateur permanent du circulateur qui n'était plus à la bonne valeur (3 microfarads au lieu de 6)
Mais sans succès.
Je trouve que le circulateur est très chaud malgré que l'eau soit froide car le chauffage n'est pas encore en route.
On ne peut pas laisser la main dessus plus de 5 secondes(vitesse 3 - 210w)
Je pense donc le remplacer mais il ne se fait plus.
Par quelle référence pourrais-je le remplacer ?
C'est un Salmson SXM25-60-6h
Merci
Je reviens sur mon problème, toujours d'actualité.
J'ai toujours le defaut 3.0 sur ma Pac
J'ai remplacé le condensateur permanent du circulateur qui n'était plus à la bonne valeur (3 microfarads au lieu de 6)
Mais sans succès.
Je trouve que le circulateur est très chaud malgré que l'eau soit froide car le chauffage n'est pas encore en route.
On ne peut pas laisser la main dessus plus de 5 secondes(vitesse 3 - 210w)
Je pense donc le remplacer mais il ne se fait plus.
Par quelle référence pourrais-je le remplacer ?
C'est un Salmson SXM25-60-6h
Merci
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Ça ressemble à un échangeur à plaque bouché
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Bonjour,
Si c'est le cas, est-ce envisageable que je tente un débouchage moi même ou bien faudra-t-il faire appel à un chauffagiste?
Si c'est le cas, est-ce envisageable que je tente un débouchage moi même ou bien faudra-t-il faire appel à un chauffagiste?
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
-
- VIP Chaleurterre
- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Le mieux à contre courant avec une machine de type VIRAFAL, donc si vous pouvez en avoir une pourquoi pas, sinon professionnel
- acft83
- Assidu
- Messages : 47
- Enregistré le : jeu. avr. 17, 2008 10:06 am
- Localisation : TOULON
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Merci pour le tuyau.
Je pense à autre chose:
J'avais modifié il y a 2 ans le BT pour passer de 80 litres à 200.
A l'époque, j'avais mis des flexibles en 1 pouce mais j'avais une légère fuite.
J'ai donc tout remplacé par du PER en D25 ( l'installation était en cuivre dn25), avec plus de coudes qu'à l'origine.
Ce pourrait-il que du coup le circulateur ait fini par s'affaiblir ?
Je pense le remplacer par un grundfos alpha 2 25 60 180 plus puissant et moins énergivore du coup...
Je pense à autre chose:
J'avais modifié il y a 2 ans le BT pour passer de 80 litres à 200.
A l'époque, j'avais mis des flexibles en 1 pouce mais j'avais une légère fuite.
J'ai donc tout remplacé par du PER en D25 ( l'installation était en cuivre dn25), avec plus de coudes qu'à l'origine.
Ce pourrait-il que du coup le circulateur ait fini par s'affaiblir ?
Je pense le remplacer par un grundfos alpha 2 25 60 180 plus puissant et moins énergivore du coup...