réglage régulation sik 16 me sur radiateur

fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

réglage régulation sik 16 me sur radiateur

Message par fachnar »

salut,
voilà mon installation est fini, il reste à régler des soucis de tension sur le réseau edf mais ça va venir. Maintenant je désirerais connaitre les paramètres que je dois rentrer dans la régulation pour que la pompe tourne au poil.

quelques info :
-12 radiateurs basse températures
-1 circuit de chauffage
-coeff isolation 1.4
-volume logement 312 m3
-température confort 21°C
-ballon tampon de 200 litres

merci d'avance
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Donnes nous déjà la valeur des différents paramètres sur la régul avant de modifier quoi que ce soit.
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

ma pac est surdimensionnée pour l'instant car on prévoit un agrandissement pour dans 2 ans mais en attendant, elle fait des cycles super court et donc j'aimerais savoir quoi bougé comme réglage pour allonger les cycles.
-en lisant un peu le forum, j'ai vu que l'on peut changer l'hysteresis mais puis je m'être 10°K par exemple?
merci

les réglages :
régulation par température exterieur (-20°c 45°c)
hysteresis 2°K
pas d'abaissement
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

fachnar a écrit :ma pac est surdimensionnée pour l'instant car on prévoit un agrandissement pour dans 2 ans mais en attendant, elle fait des cycles super court et donc j'aimerais savoir quoi bougé comme réglage pour allonger les cycles.
-en lisant un peu le forum, j'ai vu que l'on peut changer l'hysteresis mais puis je m'être 10°K par exemple?
merci

les réglages :
régulation par température exterieur (-20°c 45°c)
hysteresis 2°K
pas d'abaissement
peux tu préciser le modèle de pac (mono ou bicompresseur)? et qu'entend tu par cycles super courts?

Je relève une petite contradiction: tu dis que tu as un coef G de 1,4 soit pas très bon et ton réglage point final est de 45° (pour -20°ext) ce qui est équivalent au mien avec une très bonne isolation et un G de 0,8! Mais peut être es ce dû à un surdimentionnement des radiateurs.!

Concernant l'hystérésis, effectivement en augmentant sa valeur, tu vas augmenter la durée de fonctionnement de la pac ( et à contrario augmenter la durée de pose) mais le revers de la médaille, c'est des fluctuations importantes de la température intérieure donc je déconseille de dépasser 3K d'hystérésis.
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

c'est un mono compresseur,
cycle de 5 ou 6 minutes maxi
que me conseil tu pur le point final?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

apparemment c'est une 15,5kw donc normalement il aurait fallu un BT de 300l mais je crois que dimplex n'a pas cette capacité en rayon.

Le point final n'est pas une règle absolue il faut l'adapter aux émetteurs et à la température désirée à l'intérieur.
C'est diffile de ce faire une idée actuellement sur ce réglage à cause de la température clémente ext. favorisant les cycles courts puisque que peu de besoin en chauffage et pac actuellement surdimentionnée.

Il est conseillé de régler entre 45 et 55° le PF sur réseau radiateurs et entre 25 et 35° sur plancher chauffant en fonct de la température int souhaitée.

Monte l'hystérésis à 3K, ce qui fait un delta de consigne sur le retour de 6° donc tu devrais rallonger les cycles. Mais attend les grands froids pour mesurer réellement la durée des cycles.
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

merci dbercy pour cette réponse trés clair donc je vais attendre un peu pour régler mais souvent en ce moment j'ai des cycles de 20 à 30 secondes et ça m'inquiete un peu.
voilà

j'ai essayé de réglé la pac en régulation par température ambiante mais du coup elle ne s'arrete presque plus avec une eau de depart à 55°C et une eau de retour à 51°C.
est ce qu'il y a une sonde de température sur la commande d'origine car nul part ça n'indique la température ambiante.

merci
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

fachnar a écrit :merci dbercy pour cette réponse trés clair donc je vais attendre un peu pour régler mais souvent en ce moment j'ai des cycles de 20 à 30 secondes et ça m'inquiete un peu.
voilà

j'ai essayé de réglé la pac en régulation par température ambiante mais du coup elle ne s'arrete presque plus avec une eau de depart à 55°C et une eau de retour à 51°C.
est ce qu'il y a une sonde de température sur la commande d'origine car nul part ça n'indique la température ambiante.

merci
alors 20 à 30s c'est totalement anormal ! :shock: comment as tu procédé par température ambiante, tu veux dire par "régulation valeur fixe" c'est à dire que ce n'est plus une courbe sur loi d'eau mais une droite horizontale avec valeur fixe de la consigne retour chauffage que tu aurais fixé à 51° par ex?

Ce mode peut être utiliser pour test mais pas pour réguler en permanence.
Il n'y a pas de sonde de tempé int (inutile) juste une sonde externe pour réguler sur loi d'eau.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

dbercy a écrit : alors 20 à 30s c'est totalement anormal !
D'ailleurs les Dimplex ont bien un anti court cycle (pas plus d'un démarrage toute les 20 minutes), comment est il possible qu'elle démarre si souvent pour si peu de temps ?!!

Tripatouiller les paramètres de la régule sans bien la connaitre peut être quelque peu risqué...
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

d'aprés ce que je vois il y a trois mode de réglage,
- par temp exterieur
-par temperature retour fixe
-par température ambiante

mon instalateur est parti et dans les réglages, il a mis par température ambiante 20°C et I = 60.
voilà. les thermostat des radiateurs étaient tous sur 2 et la pac faisait des cycles de 20 à 30 secondes depuis je les ai ouvert plus et elle ne s'arrete presque plus.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

fachnar a écrit :d'aprés ce que je vois il y a trois mode de réglage,
- par temp exterieur
-par temperature retour fixe
-par température ambiante

mon instalateur est parti et dans les réglages, il a mis par température ambiante 20°C et I = 60.
voilà. les thermostat des radiateurs étaient tous sur 2 et la pac faisait des cycles de 20 à 30 secondes depuis je les ai ouvert plus et elle ne s'arrete presque plus.
J'èspère qu'il y a une sonde extérieure auquel cas tu peux basculer sur "temps ext" (loi d'eau).
Je ne vois pas à quoi correspond I=60? je pense que c'est la tempé max pac, elle peut être descendue à 55°

Avec une pac il faut ouvrir à fond tous les radiateurs (sauf éventuellement les chambres) de manière à favoriser l'échange thermique et favoriser un débit d'eau max dans le réseau afin d'avoir un delta T correct (entre 3 et 6°) entre le départ pac et le retour.
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

oui j'ai une sonde exterieur et donc ce soir je vais passer en mode regul par temp ext.
j'espère que ça va aller niveau réglage...

le I apparement, c'est pour faire varier le temps de réaction de la pompe en cas de chute ou d'augmentation de la température d'ambiance en cas de régulation par température d'ambiance.

merci beaucoup pour ces précisions
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

Image

voici mon instal schématiquement,
est ce conforme?

j'ai un doute sur le branchement du ballon tampon de 200 litres

merci
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

le BT est correct, qu'est ce que le distributeur? une vanne 3v?
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

non il y a juste deux themometre depart et retour + le circulateur

j'imaginais ça moiImage
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »