réglage régulation sik 16 me sur radiateur
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
réglage régulation sik 16 me sur radiateur
salut,
voilà mon installation est fini, il reste à régler des soucis de tension sur le réseau edf mais ça va venir. Maintenant je désirerais connaitre les paramètres que je dois rentrer dans la régulation pour que la pompe tourne au poil.
quelques info :
-12 radiateurs basse températures
-1 circuit de chauffage
-coeff isolation 1.4
-volume logement 312 m3
-température confort 21°C
-ballon tampon de 200 litres
merci d'avance
voilà mon installation est fini, il reste à régler des soucis de tension sur le réseau edf mais ça va venir. Maintenant je désirerais connaitre les paramètres que je dois rentrer dans la régulation pour que la pompe tourne au poil.
quelques info :
-12 radiateurs basse températures
-1 circuit de chauffage
-coeff isolation 1.4
-volume logement 312 m3
-température confort 21°C
-ballon tampon de 200 litres
merci d'avance
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
ma pac est surdimensionnée pour l'instant car on prévoit un agrandissement pour dans 2 ans mais en attendant, elle fait des cycles super court et donc j'aimerais savoir quoi bougé comme réglage pour allonger les cycles.
-en lisant un peu le forum, j'ai vu que l'on peut changer l'hysteresis mais puis je m'être 10°K par exemple?
merci
les réglages :
régulation par température exterieur (-20°c 45°c)
hysteresis 2°K
pas d'abaissement
-en lisant un peu le forum, j'ai vu que l'on peut changer l'hysteresis mais puis je m'être 10°K par exemple?
merci
les réglages :
régulation par température exterieur (-20°c 45°c)
hysteresis 2°K
pas d'abaissement
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
peux tu préciser le modèle de pac (mono ou bicompresseur)? et qu'entend tu par cycles super courts?fachnar a écrit :ma pac est surdimensionnée pour l'instant car on prévoit un agrandissement pour dans 2 ans mais en attendant, elle fait des cycles super court et donc j'aimerais savoir quoi bougé comme réglage pour allonger les cycles.
-en lisant un peu le forum, j'ai vu que l'on peut changer l'hysteresis mais puis je m'être 10°K par exemple?
merci
les réglages :
régulation par température exterieur (-20°c 45°c)
hysteresis 2°K
pas d'abaissement
Je relève une petite contradiction: tu dis que tu as un coef G de 1,4 soit pas très bon et ton réglage point final est de 45° (pour -20°ext) ce qui est équivalent au mien avec une très bonne isolation et un G de 0,8! Mais peut être es ce dû à un surdimentionnement des radiateurs.!
Concernant l'hystérésis, effectivement en augmentant sa valeur, tu vas augmenter la durée de fonctionnement de la pac ( et à contrario augmenter la durée de pose) mais le revers de la médaille, c'est des fluctuations importantes de la température intérieure donc je déconseille de dépasser 3K d'hystérésis.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
apparemment c'est une 15,5kw donc normalement il aurait fallu un BT de 300l mais je crois que dimplex n'a pas cette capacité en rayon.
Le point final n'est pas une règle absolue il faut l'adapter aux émetteurs et à la température désirée à l'intérieur.
C'est diffile de ce faire une idée actuellement sur ce réglage à cause de la température clémente ext. favorisant les cycles courts puisque que peu de besoin en chauffage et pac actuellement surdimentionnée.
Il est conseillé de régler entre 45 et 55° le PF sur réseau radiateurs et entre 25 et 35° sur plancher chauffant en fonct de la température int souhaitée.
Monte l'hystérésis à 3K, ce qui fait un delta de consigne sur le retour de 6° donc tu devrais rallonger les cycles. Mais attend les grands froids pour mesurer réellement la durée des cycles.
Le point final n'est pas une règle absolue il faut l'adapter aux émetteurs et à la température désirée à l'intérieur.
C'est diffile de ce faire une idée actuellement sur ce réglage à cause de la température clémente ext. favorisant les cycles courts puisque que peu de besoin en chauffage et pac actuellement surdimentionnée.
Il est conseillé de régler entre 45 et 55° le PF sur réseau radiateurs et entre 25 et 35° sur plancher chauffant en fonct de la température int souhaitée.
Monte l'hystérésis à 3K, ce qui fait un delta de consigne sur le retour de 6° donc tu devrais rallonger les cycles. Mais attend les grands froids pour mesurer réellement la durée des cycles.
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
merci dbercy pour cette réponse trés clair donc je vais attendre un peu pour régler mais souvent en ce moment j'ai des cycles de 20 à 30 secondes et ça m'inquiete un peu.
voilà
j'ai essayé de réglé la pac en régulation par température ambiante mais du coup elle ne s'arrete presque plus avec une eau de depart à 55°C et une eau de retour à 51°C.
est ce qu'il y a une sonde de température sur la commande d'origine car nul part ça n'indique la température ambiante.
merci
voilà
j'ai essayé de réglé la pac en régulation par température ambiante mais du coup elle ne s'arrete presque plus avec une eau de depart à 55°C et une eau de retour à 51°C.
est ce qu'il y a une sonde de température sur la commande d'origine car nul part ça n'indique la température ambiante.
merci
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
alors 20 à 30s c'est totalement anormal ! comment as tu procédé par température ambiante, tu veux dire par "régulation valeur fixe" c'est à dire que ce n'est plus une courbe sur loi d'eau mais une droite horizontale avec valeur fixe de la consigne retour chauffage que tu aurais fixé à 51° par ex?fachnar a écrit :merci dbercy pour cette réponse trés clair donc je vais attendre un peu pour régler mais souvent en ce moment j'ai des cycles de 20 à 30 secondes et ça m'inquiete un peu.
voilà
j'ai essayé de réglé la pac en régulation par température ambiante mais du coup elle ne s'arrete presque plus avec une eau de depart à 55°C et une eau de retour à 51°C.
est ce qu'il y a une sonde de température sur la commande d'origine car nul part ça n'indique la température ambiante.
merci
Ce mode peut être utiliser pour test mais pas pour réguler en permanence.
Il n'y a pas de sonde de tempé int (inutile) juste une sonde externe pour réguler sur loi d'eau.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
D'ailleurs les Dimplex ont bien un anti court cycle (pas plus d'un démarrage toute les 20 minutes), comment est il possible qu'elle démarre si souvent pour si peu de temps ?!!dbercy a écrit : alors 20 à 30s c'est totalement anormal !
Tripatouiller les paramètres de la régule sans bien la connaitre peut être quelque peu risqué...
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
d'aprés ce que je vois il y a trois mode de réglage,
- par temp exterieur
-par temperature retour fixe
-par température ambiante
mon instalateur est parti et dans les réglages, il a mis par température ambiante 20°C et I = 60.
voilà. les thermostat des radiateurs étaient tous sur 2 et la pac faisait des cycles de 20 à 30 secondes depuis je les ai ouvert plus et elle ne s'arrete presque plus.
- par temp exterieur
-par temperature retour fixe
-par température ambiante
mon instalateur est parti et dans les réglages, il a mis par température ambiante 20°C et I = 60.
voilà. les thermostat des radiateurs étaient tous sur 2 et la pac faisait des cycles de 20 à 30 secondes depuis je les ai ouvert plus et elle ne s'arrete presque plus.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
J'èspère qu'il y a une sonde extérieure auquel cas tu peux basculer sur "temps ext" (loi d'eau).fachnar a écrit :d'aprés ce que je vois il y a trois mode de réglage,
- par temp exterieur
-par temperature retour fixe
-par température ambiante
mon instalateur est parti et dans les réglages, il a mis par température ambiante 20°C et I = 60.
voilà. les thermostat des radiateurs étaient tous sur 2 et la pac faisait des cycles de 20 à 30 secondes depuis je les ai ouvert plus et elle ne s'arrete presque plus.
Je ne vois pas à quoi correspond I=60? je pense que c'est la tempé max pac, elle peut être descendue à 55°
Avec une pac il faut ouvrir à fond tous les radiateurs (sauf éventuellement les chambres) de manière à favoriser l'échange thermique et favoriser un débit d'eau max dans le réseau afin d'avoir un delta T correct (entre 3 et 6°) entre le départ pac et le retour.
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
oui j'ai une sonde exterieur et donc ce soir je vais passer en mode regul par temp ext.
j'espère que ça va aller niveau réglage...
le I apparement, c'est pour faire varier le temps de réaction de la pompe en cas de chute ou d'augmentation de la température d'ambiance en cas de régulation par température d'ambiance.
merci beaucoup pour ces précisions
j'espère que ça va aller niveau réglage...
le I apparement, c'est pour faire varier le temps de réaction de la pompe en cas de chute ou d'augmentation de la température d'ambiance en cas de régulation par température d'ambiance.
merci beaucoup pour ces précisions
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines