defaut haute pression PAC LA 22 PS [résolu]

Message par dingplex »

Bonjour,
J'ai résolu mon défaut haute pression et c'est assez bizarre....
Sur mon installation il y a 2 circulateur grundfos 25-80-180 sur l'aller et le retour circuit chauffage et un le meme modèle sur l' ECS.
En juin dernier celui de l'ECS est tombé en panne et j'ai pris celui du retour chauffage pour remplacer celui qui était défectueux en attendant d'en racheter un autre..
j'ais acheté un circulateur le meme modèle pour le mettre sur le retour chauffage pour démmarrer mon circuit....et depuis la PAC se met en défaut haute pression...
depuis j'ai nettoyer le filtre à tamis,purger l'échangeur pensant qu'il y avait de l'air et toujours rien..puis aujourd'hui j'ai changés de place le ciculateur de l'ECS et celui du retour chauffage et comme par MIRACLE ca fonctionne...
COMMENT EST CE POSSIBLE? ce sont les meme circulateurs...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

SALUT

n'aurais tu pas inversé les deux circulateurs (chauffage et ecs)?
le réglage de la vitesse du circulateur chauffage est très importante, moi en position 1 je déclenche en HP or en vitesse 2, aucun problème!
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Salut dingplex,

A force de tout changer est tu certain d'avoir tout câbler là ou il faut ?

Attention a bien réinitialiser l'ECS après les bidouillages sur la PAC.

Attention de bien la manipuler hors ligne (régulateur éteint)

Attention de ne pas claquer HP après avoir monter le circulateur sans repurger derrière !!!

Donne nous le câblage de ton installation on en parlera plus clairement !

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
dingplex
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. oct. 22, 2011 7:05 pm

Probleme HP résolu

Message par dingplex »

J'ai enfin résolu mon problème haute pression!!!
tout d'abord je suis allé faire un échange standart du circulateur que j'avais
acheté en pensant qu'il était défectueux!!
Après plusieurs manip. je me suis rendu compte que le circulateur était monté sur un corp et que celui-ci était à l'envers.
j'ais donc inversé le tout et rebranché le circulateur....redémarrer la machine et depuis plus de défaut.....
Un grand soulagement...vous ne pouvez pas imaginer :D
Merci à Betconseil et dBercy pour vos conseils.......
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Salut,

Tant mieux pour toi, ravis de t'avoir aidé.

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)