Bonjour,
J'ai résolu mon défaut haute pression et c'est assez bizarre....
Sur mon installation il y a 2 circulateur grundfos 25-80-180 sur l'aller et le retour circuit chauffage et un le meme modèle sur l' ECS.
En juin dernier celui de l'ECS est tombé en panne et j'ai pris celui du retour chauffage pour remplacer celui qui était défectueux en attendant d'en racheter un autre..
j'ais acheté un circulateur le meme modèle pour le mettre sur le retour chauffage pour démmarrer mon circuit....et depuis la PAC se met en défaut haute pression...
depuis j'ai nettoyer le filtre à tamis,purger l'échangeur pensant qu'il y avait de l'air et toujours rien..puis aujourd'hui j'ai changés de place le ciculateur de l'ECS et celui du retour chauffage et comme par MIRACLE ca fonctionne...
COMMENT EST CE POSSIBLE? ce sont les meme circulateurs...
defaut haute pression PAC LA 22 PS [résolu]
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. oct. 22, 2011 7:05 pm
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut dingplex,
A force de tout changer est tu certain d'avoir tout câbler là ou il faut ?
Attention a bien réinitialiser l'ECS après les bidouillages sur la PAC.
Attention de bien la manipuler hors ligne (régulateur éteint)
Attention de ne pas claquer HP après avoir monter le circulateur sans repurger derrière !!!
Donne nous le câblage de ton installation on en parlera plus clairement !
BET
A force de tout changer est tu certain d'avoir tout câbler là ou il faut ?
Attention a bien réinitialiser l'ECS après les bidouillages sur la PAC.
Attention de bien la manipuler hors ligne (régulateur éteint)
Attention de ne pas claquer HP après avoir monter le circulateur sans repurger derrière !!!
Donne nous le câblage de ton installation on en parlera plus clairement !
BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : sam. oct. 22, 2011 7:05 pm
Probleme HP résolu
J'ai enfin résolu mon problème haute pression!!!
tout d'abord je suis allé faire un échange standart du circulateur que j'avais
acheté en pensant qu'il était défectueux!!
Après plusieurs manip. je me suis rendu compte que le circulateur était monté sur un corp et que celui-ci était à l'envers.
j'ais donc inversé le tout et rebranché le circulateur....redémarrer la machine et depuis plus de défaut.....
Un grand soulagement...vous ne pouvez pas imaginer
Merci à Betconseil et dBercy pour vos conseils.......
tout d'abord je suis allé faire un échange standart du circulateur que j'avais
acheté en pensant qu'il était défectueux!!
Après plusieurs manip. je me suis rendu compte que le circulateur était monté sur un corp et que celui-ci était à l'envers.
j'ais donc inversé le tout et rebranché le circulateur....redémarrer la machine et depuis plus de défaut.....
Un grand soulagement...vous ne pouvez pas imaginer
Merci à Betconseil et dBercy pour vos conseils.......