Probléme ecs?
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
- Localisation : VALENCE 26
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
à ce propos, as tu été facturé d'une mise en service (env 350€)?pac74 a écrit :Il y a peu être une chose à faire ( j'espère que tu n'as pas soldé le chantier) c'est de demander à Dimplex les coordonnées d'une station technique dans ta région. Tu pourras alors leur demander une mise en service (au prix tarif Dimplex). Cela te permettra d'avoir un avis technique sur l'installation et les paramètres de ton installation. Ceux ci devraient aussi t'indiquer les réserves et non conformités qu'il observent que tu peut faire valoir auprès de ton installateur.
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
- Localisation : VALENCE 26
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Oui, c'est bien de cela que l'on veut te parler pac74 et moi!speedy1955 a écrit :Je ne sais pas, pour l'instant je n'ai reçu aucune facture!
Par contre dans le devis il est prévu une ligne
"Mise en service du fournisseur" pour 340€
cette mise en route doit être effectuée par la station technique dimplex agréée et ils vérifient à cette occasion la conformité de l'installation hydraulique!
dans le cas contraire, il n'effectuent pas la mise en service, ce qui aurait dû être ton cas puisque non conforme!.
souvent les installateurs facturent la mise en service et ne la font pas effectuer, dans ce cas la garantie n'est pas prolongée !! attention!!!!!!!
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
- Localisation : VALENCE 26
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salut
il n’empêche que sur l'autre schéma il y a bien un anti retour sur l'ecs et un sur le chauffage ce qui fait que lorsque l'on produit dans l'un ou l'autre des modes (chauffage ou ecs), l'eau ne circule pas dans l'autre circuit, ce qui semble être ton cas lors de la production de l'ecs puisque les radiateurs sont bouillants dans ce mode!
le système de double by pass avec double anti retour est remplacé par un simple by pass dans le second schéma, ce qui enlève une possibilité de fonctionnement comme la dit Bet!
il n’empêche que sur l'autre schéma il y a bien un anti retour sur l'ecs et un sur le chauffage ce qui fait que lorsque l'on produit dans l'un ou l'autre des modes (chauffage ou ecs), l'eau ne circule pas dans l'autre circuit, ce qui semble être ton cas lors de la production de l'ecs puisque les radiateurs sont bouillants dans ce mode!
le système de double by pass avec double anti retour est remplacé par un simple by pass dans le second schéma, ce qui enlève une possibilité de fonctionnement comme la dit Bet!
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : dim. mars 09, 2008 4:34 pm
- Localisation : HAUTE SAVOIE
- Contact :
Nombreux shémas
Effectivement les deux shemas sont bons, le premier est Mieux a mon sens. Pour ma part je le preconise systéatiquement sur les machines au dessus de 16 kw
AEROTHERMIE PAS SI MAL QUE CA
-
- Assidu
- Messages : 36
- Enregistré le : mar. juil. 26, 2011 11:56 pm
- Localisation : VALENCE 26
Bonjour,
ça y est les modifications ont été apportées!
Voila, à présent il me reste à optimiser le fonctionnement.
J'aurai sans doute encore besoin de vos lumières en ce qui concerne le branchement de l'eau du puits sur le circuit domestique de la maison.( En aval de la PAC?)
Puis je passerai au monitorage
encore une fois merci à tous!
ça y est les modifications ont été apportées!
Voila, à présent il me reste à optimiser le fonctionnement.
J'aurai sans doute encore besoin de vos lumières en ce qui concerne le branchement de l'eau du puits sur le circuit domestique de la maison.( En aval de la PAC?)
Puis je passerai au monitorage
encore une fois merci à tous!