Page 2 sur 2

Posté : jeu. juin 26, 2014 8:26 am
par Huggy
Plop :)

Suite concernant le bruit assez fort émis par les 2 circulateurs Wilo ; un professionnel est passé hier et pour lui possible problème de roulements. Rien à faire à part les changer d'après lui.
Un billet à 500€ en gros à sortir je pense (on verra le devis), c'est cher ces petites bêtes.

2 interrogations ;

- vu que le circuit d'eau (PC + ECS) ne contient pas de glycol ni anti-oxydant (c'est de l'eau pure), peut-on s'attendre au démontage à observer un grippage calcaire ou d'oxydation ? Ou autre dépôts qui freinerait la rotation du circulateur (l'arrivée et le retour venant de la PAC sont en cuivre) ? Un simple nettoyage et ça repart ?

- dans le cas où ils sont effectivement à changer (après seulement 5 ans, on n'est pas sur du consommables qd même ... mauvaise série ?), une marque fiable à privilégier ? GRUNDFOS et leur gamme Alpha 2 / 2L, SALMSON et leur gamme Priux ? Autres ?

Merci :)
Huggy

Posté : ven. juil. 04, 2014 9:26 am
par Huggy
Salut :)

Tous déjà partis en vacances ? ;)
('tention aux orages qd même)

Huggy.

Posté : mar. juil. 08, 2014 12:06 pm
par dbercy
salut

moi j'ai deux WILO depuis 2007 et pas de bruits particulier!!!
les 2 ont le même souci?

Posté : mar. juil. 08, 2014 2:59 pm
par Huggy
salut :)

Oui les 2 rencontrent le même "ronronnement" à chaque rotation.

Les 2 sont en vitesse 3 ; moins fort sur le circulateur du PC, nettement plus accentué sur celui de l'ECS.
Phénomène repéré "grâce" aux caches polystyrène (anthracite) qui masque la distribution ; si on enlève ces caches, il faut se rapprocher assez des circulateurs pour entendre.

Intervention fin août en principe ; j'espère bien avoir la cause du bruit et s'ils ont effectivement à changer (ou simplement à nettoyer) ... Photos prévues bien sûr :roll:

Modèle prévu : Alpha 2L de Grundfos.

Posté : mer. juil. 09, 2014 9:37 am
par dbercy
curieux que 2 circulateurs puissent avoir le même souci !
d'autant que le circulateur ECS fonctionne tres tres peu par rapport au chauffage!
le mien a tourné 925h depuis mars 2007 soit 12h/mois

celui du chauffage a par contre tourné 23 134h donc l'usure des 2 circulateurs ne peut pas être la même.

Posté : mer. juil. 09, 2014 9:44 am
par Huggy
Oui c'est sûr, la durée de fonctionnement est vraiment différente, je regarderai les durées tiens à la maison :)