Page 2 sur 2

Posté : ven. déc. 27, 2013 4:36 pm
par JEsquie
ctout a écrit : Pas très technique, mais supposons que ce soit nécessaire ?

Concrètement, je propose:
vérifier que les vannes sont toutes ouvertes.
remise sous tension de la pac :
noter si défaut affiché.
si oui, acquitter le défaut en appuyant sur Esc, le message doit disparaitre et la pac passer à l'état arrêt ou marche selon la demande de chauffage.

lorsque la pac est ou sera à l'état marche,
écouter le circulateur (je suppose, en principe en fonctionnement 24h/24).
noter le délai avant apparition éventuelle du défaut HP.
J'ai donc coupé le courant, et j'attends deux ou trois heures.
Pour les propositions :
a) fait,
b) fait,
c) oui, toujours le même défaut affiché,
d) ESC, fait, sans résultat,
e) que signifie "passer à l'état arrêt ou marche" ?

Merci pour le message.

Posté : ven. déc. 27, 2013 4:37 pm
par Popeye68
Et les circulateurs ???????

Pour une aide efficace il faut répondre à toute les questions

Posté : ven. déc. 27, 2013 4:39 pm
par ctout
e) que signifie "passer à l'état arrêt ou marche" ?


Sur l’afficheur, il y a quand tout est OK, soit PAC ARRÊT (pas de demande de chauffage) soit PAC Marche Chauffage (demande de chauffage, le compresseur fonctionne, etc...).

Malheureusement pour toi, elle reste en défaut malgré l'acquittement touche Esc de l'afficheur.

Posté : ven. déc. 27, 2013 4:50 pm
par JEsquie
Popeye68 a écrit :Et les circulateurs ???????
Un des circulateurs apparemment fonctionne mal. C'est du moins ce qu'a dit le technicien (cf. plus haut dans la discussion). Mais cela ne date pas d'aujourd'hui, et c'est après son passage que la PAC a cessé de fonctionner.

Posté : ven. déc. 27, 2013 4:52 pm
par JEsquie
ctout a écrit : Malheureusement pour toi, elle reste en défaut malgré l'acquittement touche Esc de l'afficheur.
Ok.

Oui : c'est ça.

Et c'est consécutif au passage du technicien (lequel, tout de même, a téléphoniquement admis qu'il avait oublié d'ouvrir les deux vannes...).

J'habite en Dordogne.

L'entreprise qui s'occupe de la PAC est ENRGIE CLIM/MCTA sise à Creysse.

Posté : ven. déc. 27, 2013 4:57 pm
par Popeye68
Re,

Passes moi un N° tel en MP, ce sera plus facile

Posté : ven. déc. 27, 2013 5:23 pm
par JEsquie
Le circulateur qui fonctionnait soi-disant mal (le bleu sur ma photo) fonctionne semble-t-il de moins en mois. Il fait du bruit, et est très chaud, comme si l'eau se bloquait à cet endroit...

Posté : ven. déc. 27, 2013 5:29 pm
par Popeye68
Si il est très chaud alors que la source de chaleur (Compresseur) est à l’arrêt, c'est qu'il est défectueux. C'est très probablement la cause de ton défaut sur la PAC.

Posté : ven. déc. 27, 2013 7:58 pm
par vile-coyote
Bonsoir à tous,

de mémoire sur ma dimplex, un défaut HP était généré par,
un circulateur qui ne circule pas assez, !
une fois l'alarme activée, il faut réinitialiser le capteur,
ouvrir la PAC trouver le capteur HP, et il y un petit contact dessus pour le réarmer;
je ne sais pas si tu est dans le meme cas, mais ca vaut peut etre le coup de vérifier.

pour le reste, un circulateur qui fait du bruit, c'est poubelle ! on réfléchi pas on le change
et ca coute pas très cher.
un circulateur qui chauffe, ben c'est presque normal...
m'enfin c'est juste mon avis

Posté : ven. déc. 27, 2013 8:56 pm
par JEsquie
Merci à tous pour vos messages : spécialement à Popeye.

Aux dernières nouvelles, le technicien passera lundi. Il a une pièce, dit-il.

On va, quant à nous, passer le week-end ailleurs.

Suite du feuilleton lundi.

Re: Néophyte

Posté : dim. déc. 07, 2014 9:45 am
par dbercy
bonjour

et c'est quoi la chute de l'histoire?
Certains donnent des conseils mais n'ont pas le retour, donc restent tres frustrés!
parce que à la prochaine panne, bah ...........dommage, pas de conseil!!! :evil: :evil: :evil: