Raccordement appoint électrique - WPM 2006

Répondre
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Raccordement appoint électrique - WPM 2006

Message par Huggy »

Bonjour :)

En lien avec le sujet de chevy76, une question sur le raccordement de la résistance électrique d'appoint (pour le ballon ECS) au niveau de la régulation (WPM 2006).

J'ai bien le menu de gestion du mode anti légionnelle qui est disponible, avec la valeur de base +60°C.
J'ai fait un test en conservant cette valeur ; la PAC se coupe vers 57°/58°C comme d'habitude pour une eau à 47°C +/-2 dans l'ECS, mais la résistance électrique ne se met pas en route (le compteur EDF pas loin permettant de vérifier les impulsions). 8)

Hop je vérifie les points suivants :

- alimentation de la résistance --> ok.
- raccordement de l'alimentation de la résistance à une prise murale et pas en direct sur la régulation --> pas ok donc :!:

Je regarde le schéma de raccordement dans la doc, voici ce que je trouve :

Image

Il est écrit que K21 est le contacteur pour l'appoint électrique ECS, au niveau de la sortie J16 (NO10).
Je regarde au niveau de ma régulation, pas de câblage électrique.

J'en conclu un "oubli grossier" de l’installateur ? :roll:
Le raccordement est-il fait comme ci-dessus chez vous ? :)

Merci.
Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Message par Huggy »

Plop :)

Suite ici avec passage hier du technicien qui avait fait la mise en service en 2009 ; effectivement les 2 appoints électriques (ECS + ballon tampon) ne sont pas raccordés aux contacteurs de la régulation.

Donc petit matériel à acheter (pour moi), installation pour lui à ses frais.

Tests à venir ;)

Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »