Raccordement appoint électrique - WPM 2006
Posté : mer. juin 11, 2014 3:13 pm
Bonjour
En lien avec le sujet de chevy76, une question sur le raccordement de la résistance électrique d'appoint (pour le ballon ECS) au niveau de la régulation (WPM 2006).
J'ai bien le menu de gestion du mode anti légionnelle qui est disponible, avec la valeur de base +60°C.
J'ai fait un test en conservant cette valeur ; la PAC se coupe vers 57°/58°C comme d'habitude pour une eau à 47°C +/-2 dans l'ECS, mais la résistance électrique ne se met pas en route (le compteur EDF pas loin permettant de vérifier les impulsions).
Hop je vérifie les points suivants :
- alimentation de la résistance --> ok.
- raccordement de l'alimentation de la résistance à une prise murale et pas en direct sur la régulation --> pas ok donc
Je regarde le schéma de raccordement dans la doc, voici ce que je trouve :
Il est écrit que K21 est le contacteur pour l'appoint électrique ECS, au niveau de la sortie J16 (NO10).
Je regarde au niveau de ma régulation, pas de câblage électrique.
J'en conclu un "oubli grossier" de l’installateur ?
Le raccordement est-il fait comme ci-dessus chez vous ?
Merci.
Huggy
En lien avec le sujet de chevy76, une question sur le raccordement de la résistance électrique d'appoint (pour le ballon ECS) au niveau de la régulation (WPM 2006).
J'ai bien le menu de gestion du mode anti légionnelle qui est disponible, avec la valeur de base +60°C.
J'ai fait un test en conservant cette valeur ; la PAC se coupe vers 57°/58°C comme d'habitude pour une eau à 47°C +/-2 dans l'ECS, mais la résistance électrique ne se met pas en route (le compteur EDF pas loin permettant de vérifier les impulsions).
Hop je vérifie les points suivants :
- alimentation de la résistance --> ok.
- raccordement de l'alimentation de la résistance à une prise murale et pas en direct sur la régulation --> pas ok donc
Je regarde le schéma de raccordement dans la doc, voici ce que je trouve :
Il est écrit que K21 est le contacteur pour l'appoint électrique ECS, au niveau de la sortie J16 (NO10).
Je regarde au niveau de ma régulation, pas de câblage électrique.
J'en conclu un "oubli grossier" de l’installateur ?
Le raccordement est-il fait comme ci-dessus chez vous ?
Merci.
Huggy