DIMLEX coupure haute pression
Posté : dim. oct. 19, 2014 9:49 am
Bonjour à tous, j'ai un défaut HP sur une PAC sol/sol DIMPLEX,
première constatation filtre à tamis sale, donc nettoyage, remise en route, 4 à 5 minute plus tard, nouveau défaut HP. Re démontage du filtre, de nouveau salle. Donc j'emploie les grand moyens désembouage complet du réseau plancher et PAC avec machine à dés embouée air+eau. Pas mal de boue sortie. Remise en route, une petite 1/2 heure de fonctionnement et re défaut haute pression!
Pose des manos, le défaut hp apparait alors que la HP ne dépasse pas les 15 Bar....
Le défaut pourrait il venir du capteur HP?
La relation pression/température en statique ne me parait pas déconnante au niveau d'un éventuel manque de charge.
Si quelqu'un à quelques piste?
Merci d'avance
première constatation filtre à tamis sale, donc nettoyage, remise en route, 4 à 5 minute plus tard, nouveau défaut HP. Re démontage du filtre, de nouveau salle. Donc j'emploie les grand moyens désembouage complet du réseau plancher et PAC avec machine à dés embouée air+eau. Pas mal de boue sortie. Remise en route, une petite 1/2 heure de fonctionnement et re défaut haute pression!