DIMLEX coupure haute pression

Posté : dim. oct. 19, 2014 9:49 am
par altaireco.lf
Bonjour à tous, j'ai un défaut HP sur une PAC sol/sol DIMPLEX,
première constatation filtre à tamis sale, donc nettoyage, remise en route, 4 à 5 minute plus tard, nouveau défaut HP. Re démontage du filtre, de nouveau salle. Donc j'emploie les grand moyens désembouage complet du réseau plancher et PAC avec machine à dés embouée air+eau. Pas mal de boue sortie. Remise en route, une petite 1/2 heure de fonctionnement et re défaut haute pression!
Pose des manos, le défaut hp apparait alors que la HP ne dépasse pas les 15 Bar....
Le défaut pourrait il venir du capteur HP?
La relation pression/température en statique ne me parait pas déconnante au niveau d'un éventuel manque de charge.
Si quelqu'un à quelques piste?
Merci d'avance

Re: DIMLEX coupure haute pression

Posté : dim. oct. 19, 2014 10:49 pm
par arnal.dz
si tu es :
- au R407C la coupure hp est a 27 b.
- au R134a c'est 15 ou 18 b
- au R 410 c'est 40b

Je pense que tu es au 407 donc le pressostat est cuit.

Normalement un defaut débit précède le défaut HP. Les defauts HP sont rare sauf par très grand froid ou les mauvais réglage de loie d'eau.

une ptite recherche alt'air co sur google, me fait présentir un "pseudo-frigoriste" tous droit sorti de l'oeuf avec une attestation de capacité de 3 jours ... Et un jolie autocolant CALI PAC en plus :lol:
Je sais pas si tu es le boss ; mais le marché est vérolé :roll:

Re: DIMLEX coupure haute pression

Posté : mar. oct. 21, 2014 6:21 am
par altaireco.lf
arnal.dz dit :
"une ptite recherche alt'air co sur google, me fait présentir un "pseudo-frigoriste" tous droit sorti de l'oeuf avec une attestation de capacité de 3 jours ... Et un jolie autocolant CALI PAC en plus :lol:
Je sais pas si tu es le boss ; mais le marché est vérolé :roll:"

C'est quoi se jugement!!!!!! Je croyais qu'on était sur un site pro.

Bref, je te remercie quand même pour ta réponse, mais en réalité, il faut à priori poser un condo au niveau du capteur dixit DIMPLEX pour corriger la lecture du capteur qui est mal interpréter par le régulateur.
Et ca, on peu pas l'inventer.

D'ou ma question sur ce site car chaque marque à ces petites subtilités, et les hot line en 08xxxxxx me foutent de plus en plus les boules.

Re: DIMLEX coupure haute pression

Posté : mar. oct. 21, 2014 7:47 am
par bubus
altaireco.lf a écrit :...C'est quoi se jugement!!!!!! Je croyais qu'on était sur un site pro....
les pros sectaires et champions de l'orthographe sont ici:http://www.frigoristes.fr/forum.php

bon allez, un peu de politesse, je me suis levé du bon pied :
salut

Re: DIMLEX coupure haute pression

Posté : mer. oct. 22, 2014 8:30 am
par dbercy
bonjour

ne peut il pas s'agir du fameux kit j8 qui remédie aux problemes HP intempestifs?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 40&t=14097

db