probleme PAC dimplex LA 17 PS limite basse pression

Répondre
Valdu68
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mer. nov. 05, 2014 9:00 am

probleme PAC dimplex LA 17 PS limite basse pression

Message par Valdu68 »

Bonjour

Nous avons une PAC dimplex LA 17 PS depuis 5 ans maintenant, et pas de problème de fonctionnement jusqu'à il y a qq jours. Le message "limite basse pression PAC en attente s'affiche" et c'est récurrent ...
Avec ESC la PAC se remet en route .... mais le pb revient.

Ou d'après vous est le problème ? (j'attend aussi une réponse de l'installateur de l'époque...il est passé voir mais semblait pas trouver d'ou vient le pb ???? :? )

Merci d'avance si vous pouvez m'aider.

valdu68
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Re: probleme PAC dimplex LA 17 PS limite basse pression

Message par Huggy »

Bonjour Valdu68,

Pour solder l'alerte, appuyer sur ESC (je pense que tu le sais déjà) :)
Peut-être le coup du fameux "kit J8" qu'il faudra installer (si tu ne l'as pas déjà). As-tu vu également un message "haute pression" avec le bouton "ESC" rouge ?

Un lien explicatif : ici

A vérifier.
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: probleme PAC dimplex LA 17 PS limite basse pression

Message par dbercy »

bonjour et bienvenue sur le forum

peux tu nous donner les valeurs de température départ et retour pac lorsque la pac est en fonctionnement (caractéristiques d'exploitation).

db
Adoc
Assidu
Assidu
Messages : 54
Enregistré le : dim. déc. 25, 2011 9:15 pm

Re: probleme PAC dimplex LA 17 PS limite basse pression

Message par Adoc »

Bonjour

J'avais cette erreur depuis quelques jours.
Température départ ne dépassant plus 24°, la validation ESC relançait la PAC mais cela revenait.
Pour mon cas il s'agissait d'une inversion de phase suite à une coupure de ligne EDF après une chute d'arbre. Quand ils ont remis la ligne il y a eu l'inversion côté EDF.

Tout est rentré dans l'ordre après correction des phases.

Cdt

Artur
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Re: probleme PAC dimplex LA 17 PS limite basse pression

Message par Huggy »

Et bien cela n'a pas touché d'autres appareils également ?

Tu as du chauffage c'est déjà ça :)
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow