besoin info panne LA16

Répondre
titipoule
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. janv. 05, 2008 2:18 pm
Localisation : 78610

besoin info panne LA16

Message par titipoule »

Bonsoir et bonne fete à tous
De retour car de nouveau en panne ....
J aurais besoin de vos lumières sur le role de ce cable normalement enroule autour du foureau du ventilateur ( placement d origine en rouge) que j ai retrouve enroulé autour du ventilateur. Pas de cable coupé mais beaucoup de bruit du ventilateur.
Merci et bonne soirée
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: besoin info panne LA16

Message par dbercy »

salut content de te retrouver.
je vais justement au perray cette apres midi!

il semble que ce soit un cordon chauffant pour éviter la formation de givre et éviter ainsi le risque de blocage du ventilo. Il peut être racrocher sans doute.
a bientot
db
titipoule
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. janv. 05, 2008 2:18 pm
Localisation : 78610

Re: besoin info panne LA16

Message par titipoule »

Merci beaucoup de votre visite cet apres midi, oui c est donc bien un cordon chauffant fixe avec un isolant collant et un colson qui s est detaché à cause du temps et de l effet d aspiration du ventilateur...
Je vais le debrancher rapidement car il ne nous semblait pas indispensable. Je le mets de cote au cas ou. :shock:
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »