Mr X a constaté que le ballon tampon était plein de gaz (air ou R407, ne le sait pas) alors qu'auparavant il était plein d'eau, constat fait suite à l'arrêt de la pac P43SRCT par débit bas d'eau.
Après dégazage et remplissage d'eau la pac ne démarre pas car E02 (pression basse circuit frigo).
hypothèse: le condenseur gaz/eau est défaillant (percé?) , le gaz est passé dans le circuit d'eau de chauffage
quelles sont les expériences sur ce type d'avarie
du gaz dans l'eau
-
- Très assidu
- Messages : 197
- Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir.
Effectivement, vu les symptômes, il est très probable que l'échangeur à plaques ait laché. Neuf fois sur dix, la PàC est irreparable. Il m'est arrivé 2 fois ce problème, une seule fois j'ai pu sauver la machine, car j'ai pu intervenir immédiatement, avant que l'eau ne pénètre dans le circuit frigorifique. Si on ne tombe pas immédiatement la pression de l'eau du circuit de chauffage, celle ci va entrer dans le circuit frigorifique, et là, la machine est irrécupérable.
Voilà pour le retour pour ce genre de panne.
G32
Effectivement, vu les symptômes, il est très probable que l'échangeur à plaques ait laché. Neuf fois sur dix, la PàC est irreparable. Il m'est arrivé 2 fois ce problème, une seule fois j'ai pu sauver la machine, car j'ai pu intervenir immédiatement, avant que l'eau ne pénètre dans le circuit frigorifique. Si on ne tombe pas immédiatement la pression de l'eau du circuit de chauffage, celle ci va entrer dans le circuit frigorifique, et là, la machine est irrécupérable.
Voilà pour le retour pour ce genre de panne.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Très assidu
- Messages : 197
- Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm
pour récupérer la pac avant réinstallation d'un compresseur et d'un condenseur tous deux neufs peut-on
- enlever l'eau/humidité du circuit frigo par chasse à l'azote , le résultat est-il satisfaisant notamment l'évaporateur à cause des nombreux brins ?
- Faut-il chasser par tronçons pour éviter des passages préférentiels avec pour conséquence de l'eau qui reste dans des points bas?
- puis sécher correctement le circuit frigo complètement remonté avec de l'azote
- enlever l'eau/humidité du circuit frigo par chasse à l'azote , le résultat est-il satisfaisant notamment l'évaporateur à cause des nombreux brins ?
- Faut-il chasser par tronçons pour éviter des passages préférentiels avec pour conséquence de l'eau qui reste dans des points bas?
- puis sécher correctement le circuit frigo complètement remonté avec de l'azote
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir.
Si tu ne payes pas la main d'oeuvre, tu peux essayer. Par contre, dans le cas contraire, premièrement, tu as 9 chances sur 10 pour ne pas arriver à enlever l'humidité, et donc tu vas repolluer l'huile de ton compresseur et ton échangeur. Qui t'as conseiller de changer l'échangeur et le compresseur ?
Deuxièmement, ça risque de te couter très cher.
Tu as un devis de réparation ? Combien ?
G32
Si tu ne payes pas la main d'oeuvre, tu peux essayer. Par contre, dans le cas contraire, premièrement, tu as 9 chances sur 10 pour ne pas arriver à enlever l'humidité, et donc tu vas repolluer l'huile de ton compresseur et ton échangeur. Qui t'as conseiller de changer l'échangeur et le compresseur ?
Deuxièmement, ça risque de te couter très cher.
Tu as un devis de réparation ? Combien ?
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )