Bonjour,
PAC 24 prc installé depuis deux semaines.
Est-il normal que la diode de dégivrage clignote tout le temps.
Merci pour votre réponse
degivrage pa24
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Bonsoir,
Quand la diode de dégivrage clignote sur le Microtech (ou afficheur déporté) la température mesurée par la sonde ST3 dans l'évaporateur a ateint la valeur paramétrée d08 (exprimée en °C) et que le décompte du délai d'appel du dégivrage renseigné dans le paramètre d03 (exprimé en minute) est en cours. A la fin de ce temps d03 le dégivrage se fait
Quand la diode de dégivrage clignote sur le Microtech (ou afficheur déporté) la température mesurée par la sonde ST3 dans l'évaporateur a ateint la valeur paramétrée d08 (exprimée en °C) et que le décompte du délai d'appel du dégivrage renseigné dans le paramètre d03 (exprimé en minute) est en cours. A la fin de ce temps d03 le dégivrage se fait
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
NON , la diode devrait passée au fixe pendant le dégivrage puis s'éteindre quelques minutes après (pour éventuellement réapparaitre en clignotant selon le paramètre d08 et la temp. de l'évaporateur). Le clignotement peut revenir dans la minute qui suit l'extinction. En principe un dégivrage est facilement détectable par:
un grand bruit (inversion vanne 4 voies)
quelques claquements (par grand froid) car on réchauffe l'évaporateur
de la fumée (vapeur d'eau) qui se dégage par le ventilateur. Le réglage par défaut fait atteindre 20°C à l'évaporateur.
l'arrêt du ventilateur et du compresseur
Et après ça repart
un grand bruit (inversion vanne 4 voies)
quelques claquements (par grand froid) car on réchauffe l'évaporateur
de la fumée (vapeur d'eau) qui se dégage par le ventilateur. Le réglage par défaut fait atteindre 20°C à l'évaporateur.
l'arrêt du ventilateur et du compresseur
Et après ça repart