optimisation dégivrage PAC basse température

Répondre
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

- les réglages par défaut déclenchent systématiquement (D10=0) le dégivrage toutes les 20min (D03 = 20) à partir du moment ou la température de l'évopo est inférieure a 2°C (D08=2). Le dégivrage s'arrête lorsque la t° de l'évaporateur atteint 20° (D09 = 20)
- les réglages "optimisés" (D10 = 1) déclenchent le dégivrage à condition que la différence de température soit supérieur a 8°C entre l'évapo et la température extérieur
si il fait 5°C ext le dégivrage aura lieu quand l'évopo sera descendu a -3°C
si il fait -5°C ext le dégivrage aura lieu quand l'évopo sera descendu a -13°C
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)

Re: optimisation dégivrage PAC basse température

Message par pascal079 »

pascal079 a écrit :
flap a écrit :Salut,
CMickael a écrit : j'ai mis:
D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -250 (en °C/10)
D12= 10 (en °C)
D13= -25 (en °C)
D08= 2
D03= 1
Je viens de mettre tes paramètres et j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour constater les ameliorations...

Merci!
bonsoir,

je viens aux nouvelles, tout va bien avec ces nouveaux réglages ?

merci
bonjour,

je teste ce week-end, mais, à priori, vu les posts, ça va marcher.

encore merci.
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Moi j'ai compris:

d08 et d09 sont donnés par la sonde ST3 qui mesure la température de l'évaporateur (pas la température extérieure)

Avec d10=1 (dégivrage compensé), on se passe de d08, seul compte la différence entre les sondes ST4 (température extérieure) et ST3 (température évaporateur) selon une règle linéaire déterminée par d11, d12, d13

Dans les 2 cas, le dégivrage s'arrête si d09 atteint sa valeur programmée ou si la limite de durée d05 est atteinte

Les spécialistes me contrediront
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

Avec d10=1 (dégivrage compensé), on se passe de d08, seul compte la différence entre les sondes ST4 (température extérieure) et ST3 (température évaporateur) selon une règle linéaire déterminée par d11, d12, d13
et d08!
D12=10 et D08= 2 donc pou 10°C, le dégivrage s'éffecturait a 2°C sur l'évapo

d08- D11=2-25= -23°C
D12-D13=10-25= -15
donc pour -15°C ext le dégivrage s'éffectue à -23°C sur l'évapo
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Tout a fait CMickael

J'ai écrit trop vite
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)

Re: optimisation dégivrage PAC basse température

Message par pascal079 »

pascal079 a écrit :
pascal079 a écrit :
flap a écrit :Salut,
Je viens de mettre tes paramètres et j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour constater les ameliorations...

Merci!
bonsoir,

je viens aux nouvelles, tout va bien avec ces nouveaux réglages ?

merci
bonjour,

je teste ce week-end, mais, à priori, vu les posts, ça va marcher.

encore merci.
bonjour,

bon, ben, comment dire, perso, ça va pas si bien que cela avec les paramétrages modifiés. je trouve que la pac fait beaucoup plus de cycles courts, s'arrête et repart au bouts de quelques minutes (4, 5). (et un petit 18,4 ce matin avec 0° extérieur (hea 30).

je me demande s'il n'y a pas un problème de placement des sondes. de mémoire, il y a une sonde dans l'évaporateur et deux autres sondes qui "pendent" sous l'évaporateur mais qui, toujours de mémoire, me semblaient très proches. et comme ces réglages optimisés semblent tenir compte des sondes, peut-être est-ce un début d'explication.

bref, ce matin, j'ai remis les anciennes valeurs de D (dégivrage automatique toutes les 20 minutes (D03=20) et j'essaye de prendre une photo des sondes.

bonne journée et @+
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonjour hd31. Alors, ça gèle au fond des PA20 ?
Et oui, les petits trucs qui empoisonnent la vie. C'est bien un manque de pratique sur le terrain ça...
Pour un peu qu'il fasse 15 jours de froid consécutif, la machine va se transformer en vrai glacier.
Aller va, plus j'y pense et plus je me dis que je vais fabriquer une pompe à chaleur parfaite. C'est possible, aujourd'hui, il y a tout pour le faire. Le plus embêtant, c'est les certifications qui coutent très cher. Mais après tout, y a t il vraiment besoin de certification ? Rien ne l'oblige. Du fait qu'il n'y aura plus de crédit d'impôt, les certifications n'auront aucune valeur. La preuve, c'est que des machines certifiées ne fonctionnent pas. Après, c'est le bouche à oreille, et la confiance sur le produit.
Promis, la "Thermo G 32" va sortir du garage... en 2010 !
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Avatar du membre
al&titi
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. déc. 14, 2007 10:23 pm
Localisation : 49 (sud)

Message par al&titi »

Bonjour,

J'ai remis les parametres pour le dégivrage compensé, ça a l'air de mieux fonctionner.

Par contre j'ai des pertes de pression dans le circuit d'eau, peut-il y avoir une coincidence ?
PAC AMZAIR PA 20 PRC fév 2009
jpc
Actif
Actif
Messages : 12
Enregistré le : mer. nov. 19, 2008 10:20 pm
Localisation : Nord - Belgique

Message par jpc »

Bonjour,

J'ai parlé de ce paramètre au technicien qui était passé chez moi (uniflair avec régulation microtech).
Son patron a donné pour consigne de mettre le D10=0 et de ne pas utiliser cette fonction. D'après lui, le système n'est pas au point et la "différence de pression" n'est pas prise en compte.
Je ne suis pas un spécialiste, votre avis?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Parce que la "différence de pression" est prise en compte autrement ?
Encore un installateur frileux qui n'ose pas toucher la configuration usine, pourtant loin d'être au top...:cry:
Avatar du membre
al&titi
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. déc. 14, 2007 10:23 pm
Localisation : 49 (sud)

Message par al&titi »

Je viens de trouver le probleme de perte de pression (circuit d'eau) !

J'ai une fuite heureusement pas sur mon plancher chauffant mais dans mon garage.
Un tuyeau certainement mal serti qui a du bouger l'autre jour quand le technicien est venu nettoyer le filtre du circuit il a du forcer pas mal pour devisser le bouchon du filtre.

Pour l'instant les réglages sont bons. Je verrai ça mercredi matin il parrait qu'il va faire plus froid :?
j'ai juste modifié D09=17 au lieu de 15
PAC AMZAIR PA 20 PRC fév 2009
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Ce système est le meilleur système qu'il puisse exister. C'est le seul qui permet de dégivrer lorsque l'évaporateur est vraiment givré. Tous les autres systèmes ne fonctionnent pas bien: ou trop de dégivrages, ou pas assez. Si trop de dégivrages: usure prématurée de la vanne d'inversion, consommation d'électricité non seulement au moment du dégivrage, mais en plus pour récupérer l'énergie gaspillée lors du dégivrage. Lorsque j'entends: ça dégivre vite, pas plus de 3 mn: Trois minutes X par 48 dégivrages comme je le vois sur certaines courbes, lorque la température descend en dessous de 3 ou 4° ext, cela fait 144 mn pendant lesquelles la pac refroidit votre installation. Avec un dégivrage optimisé, la plupart du temps, la PàC ne fera guère plus de 10 dégivrages par jour. Alors bien sur, si il y a un problème de charge frigorifique ( manque de fluide), le système ne fonctionne plus correctement. Mais plutôt que d'être un inconvénient, ça peut être une alerte, car de toute manière, si il manque du fluide, la machine ne donne plus les performances attendues.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Contact :

Message par maximus »

vous préconisez le gros bouton rouge ON/OFF sur la pac ou plutôt utiliser le disjoncteur sur le tableau électrique pour mise à jour avec vos paramètres lus sur les pages précédentes ?
j'ai lu que vous en parliez sur autres pages mais pas très clair.

merci et à bientôt,
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 555
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53

Message par CMickael »

peu importe!! le but est de mettre hors tension le régulateur
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Peu importe, il faut faire une vraie coupure secteur, les deux donneront le même résultat. Mais un ON/OFF fait depuis le boîtier déporté ne coupe pas le Microtech, et c'est cela qui pose problème.
Répondre

Retourner vers « Section AMZAIR »