optimisation dégivrage PAC basse température
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
optimisation dégivrage PAC basse température
j'ai constaté comme beaucoup sur le forum que le déclenchement des dégivrage est loin d'etre optimisé.
stephk et george 32 ont amélioré leur PAC en déclenchant le dégivrage lorsque la différence de température entre l'évapo et la température ext dépasse un certain seuil, mais il n'ont pas utilisé le régulateur pour le faire.
or dans la version 2xxB le microtech peut le faire(voir chapitre 8.2.4 de la doc)
j'ai mis:
D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -250 (en °C/10)
D12= 10 (en °C)
D13= -25 (en °C)
D08= 2
D03= 1
donc maintenant lorque la temp de l'évapo est inférieur de 8°C par rapport a la temp extérieur, le décompte de la tempo D03 est lancé(clignotement du témoin dégivrage) et 1 min après déclenchement du dégivrage
(lorsque l'évapo n'est pas givré j'ai environ 4.5/5°C d'écart)
maintenant la PAC pourra dégivrer pendant les temp d'arret lorsque la temp ext sera positive
stephk et george 32 ont amélioré leur PAC en déclenchant le dégivrage lorsque la différence de température entre l'évapo et la température ext dépasse un certain seuil, mais il n'ont pas utilisé le régulateur pour le faire.
or dans la version 2xxB le microtech peut le faire(voir chapitre 8.2.4 de la doc)
j'ai mis:
D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -250 (en °C/10)
D12= 10 (en °C)
D13= -25 (en °C)
D08= 2
D03= 1
donc maintenant lorque la temp de l'évapo est inférieur de 8°C par rapport a la temp extérieur, le décompte de la tempo D03 est lancé(clignotement du témoin dégivrage) et 1 min après déclenchement du dégivrage
(lorsque l'évapo n'est pas givré j'ai environ 4.5/5°C d'écart)
maintenant la PAC pourra dégivrer pendant les temp d'arret lorsque la temp ext sera positive
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
Interresant ce truc, j'avais bien vu ce paragraphe dans la doc. mais j'aurais jamais pensé que le fonctionnement que tu décrit correspond à l'explication de la doc
C'est quel paramètre qui détermine le delta de 8°c ?
Interresant ce truc, j'avais bien vu ce paragraphe dans la doc. mais j'aurais jamais pensé que le fonctionnement que tu décrit correspond à l'explication de la doc
C'est quel paramètre qui détermine le delta de 8°c ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
j'ai failli passer a coté aussi!!
D12=10 et D08= 2 donc pou 10°C, le dégivrage s'éffecturait a 2°C sur l'évapo
d08- D11= -23°C
D12-D13= -15
donc pour -15°C ext le dégivrage s'éffectue à -23°C sur l'évapo
on peut modulé l'écart en fonction le temp ext mais ça reste linéaire
je t'envoie un histogramme exel correspondant, peut-tu le mettre ici stp
D12=10 et D08= 2 donc pou 10°C, le dégivrage s'éffecturait a 2°C sur l'évapo
d08- D11= -23°C
D12-D13= -15
donc pour -15°C ext le dégivrage s'éffectue à -23°C sur l'évapo
on peut modulé l'écart en fonction le temp ext mais ça reste linéaire
je t'envoie un histogramme exel correspondant, peut-tu le mettre ici stp
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Bonsoir,
ça m'intéresse ce "truc" je n'arrête pas de modifier les paramètres standard de dégivrage d03 d08 d09. Mais dans mon coin d'Alsace les conditions méteo changent tellement. Il y a quelques jours par -13°c extérieur la pac tournait avec d03=30 d08=-7d09=10 sans givrer anormalement. Puis pluie verglasante par -1°C extérieure et là, bas de l'évapoarateur pris dans la glace. J'ai réadapté les paramètres.
Malheureusement je suis lent à la détente, j'ai besoin que quelqu'un m'explique longuement ces nouveaux paramètres
Merci d'avance pour un petit cours
ça m'intéresse ce "truc" je n'arrête pas de modifier les paramètres standard de dégivrage d03 d08 d09. Mais dans mon coin d'Alsace les conditions méteo changent tellement. Il y a quelques jours par -13°c extérieur la pac tournait avec d03=30 d08=-7d09=10 sans givrer anormalement. Puis pluie verglasante par -1°C extérieure et là, bas de l'évapoarateur pris dans la glace. J'ai réadapté les paramètres.
Malheureusement je suis lent à la détente, j'ai besoin que quelqu'un m'explique longuement ces nouveaux paramètres
Merci d'avance pour un petit cours
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir. Si tu es sûr de tes réglages, bravo!!! Effectivement, j'ai bien pensé que c'était possible de le faire avec le régulateur, vu qu'il y a une sonde extérieure, et une sonde d'évaporateur. Mais, je ne me suis pas penché sur le paramétrage du régulateur, car mes compétences dans ce domaine ne sont pas suffisantes.
Mais j'avais expliqué au directeur technique de Technibel qu'on pouvait dégiver en utilisant le delta T air extérieur/ température d'évaporateur, mais apparamment, ça ne les a pas plus intéressé que ça. Pas une PàC actuellement ne dégivre efficacement. Si ces réglages permettent de dégivrer comme je le fais avec mon thermostat différentiel, je te dis "chapeau", et surtout merci, car ça va simplifier beaucoups de choses. Ce qui est désolant, c'est que des ingénieurs dans les bureaux d'études ne sont pas capables de conçevoir des machines qui fonctionnent correctement, alors qu'ils ont tout sous la main pour le faire...
Mais j'avais expliqué au directeur technique de Technibel qu'on pouvait dégiver en utilisant le delta T air extérieur/ température d'évaporateur, mais apparamment, ça ne les a pas plus intéressé que ça. Pas une PàC actuellement ne dégivre efficacement. Si ces réglages permettent de dégivrer comme je le fais avec mon thermostat différentiel, je te dis "chapeau", et surtout merci, car ça va simplifier beaucoups de choses. Ce qui est désolant, c'est que des ingénieurs dans les bureaux d'études ne sont pas capables de conçevoir des machines qui fonctionnent correctement, alors qu'ils ont tout sous la main pour le faire...
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
j'en suis sur j'ai assayé différent parametre pour la meme température ext et ça marche!!
reste a voir quand la temp ext va bougé car depuis cet aprem ça reste autour de 0
et oui la machine peut le faire mais pas utilisé, c'est un comble
bon j'ai réussi a lui faire perdre du poids
reste a voir quand la temp ext va bougé car depuis cet aprem ça reste autour de 0
et oui la machine peut le faire mais pas utilisé, c'est un comble
bon j'ai réussi a lui faire perdre du poids
Modifié en dernier par CMickael le mar. déc. 22, 2009 12:11 am, modifié 1 fois.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
A titre d'infos, vos sondes de dégivrages sont placé ou exactement sur l'échangeur ?
Moi perso, je dégivre lorsque le delta est de 10°c, je n'augmente pas plus le delta, car je tombe en défauts BP, le résultat est très concluant
Avant:
Maintenant:
Moi perso, je dégivre lorsque le delta est de 10°c, je n'augmente pas plus le delta, car je tombe en défauts BP, le résultat est très concluant
Avant:
Maintenant:
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bon, je viens de regarder le descriptif des paramètres:
Comment fais tu pour modifier les paramètres
- D08: code 768
- D12, D13: code 768 aussi, non modifiable par le client. Je suppose qu'il doit y avoir un code d'accès qui est mis par le fabricant pour protéger son programme. Mais encore faut-il l'avoir pour entrer dans ces paramètres.
Si tu as le tuyau, je suis preneur.
G32
Comment fais tu pour modifier les paramètres
- D08: code 768
- D12, D13: code 768 aussi, non modifiable par le client. Je suppose qu'il doit y avoir un code d'accès qui est mis par le fabricant pour protéger son programme. Mais encore faut-il l'avoir pour entrer dans ces paramètres.
Si tu as le tuyau, je suis preneur.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- ASF67
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
- Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Comme le dis Georges32 (ou presque) j'en tombe sur le cul.
Si j'ai tout compris dans ton graphe l'axe des abscisses représente la temp. externe et l'axe des ordonnées la temp.de l'évaporateur la droite le déclenchement du dégivrage.
si je lis le graphe (avec les réglages donnés) par une temp de 11°C extérieur si l'évaporateur descend à 2° la pac dégivre.
AS tu vérifié ces réglages ? depuis combien de temps utilises tu ce mode de dégivrage avec ces paramètres ?
A combien est ton paramètre de sortie dégivrage.
Si j'ai tout compris dans ton graphe l'axe des abscisses représente la temp. externe et l'axe des ordonnées la temp.de l'évaporateur la droite le déclenchement du dégivrage.
si je lis le graphe (avec les réglages donnés) par une temp de 11°C extérieur si l'évaporateur descend à 2° la pac dégivre.
AS tu vérifié ces réglages ? depuis combien de temps utilises tu ce mode de dégivrage avec ces paramètres ?
A combien est ton paramètre de sortie dégivrage.
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Pour les paramètres, je croyais que j'étais sur la section Technibel, or c'est la section Amzair. Les régulateurs ne sont pas configurés comme chez Technibel. Chez Technibel, on ne peut pas modifier les paramètres que j'ai cité.
G32
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
j'ai mis un delta constant de 8°C!
la sonde est en bas de l'échangeur coté cmpartiment technique
mes sondes de temp ext indiquait une temp plus élevé par rapport a la réalité, j'ai ajusté en mettant un offset négatif(-1.3), de ce fait j'ai delta mesuré plus faible.
il faudrait une légende a tes graphique
j'ai accès au parametre apres avoir entrer le code pss
il me semble avoir lu sur la doc microtech qu'il est possible de vérrouller l'acces a certain parametre avec un PC....
la sonde est en bas de l'échangeur coté cmpartiment technique
mes sondes de temp ext indiquait une temp plus élevé par rapport a la réalité, j'ai ajusté en mettant un offset négatif(-1.3), de ce fait j'ai delta mesuré plus faible.
il faudrait une légende a tes graphique
j'ai accès au parametre apres avoir entrer le code pss
il me semble avoir lu sur la doc microtech qu'il est possible de vérrouller l'acces a certain parametre avec un PC....