Page 1 sur 1

Erreur 02 sur pa23prc

Posté : mar. févr. 02, 2010 11:35 am
par zoccor007
Bonjour à tous,

A deux occasions, lors de deux nuits particulièrement froides,de l'ordre de -6°,
ma pac s'est mise en sécurité 02(manque de pression BP).
La première fois , un samedi début janvier,elle est repartie 48 heures après avec la
remontée de la température extérieure., le réparateur dont la venue était programmée le mercredi n'a vérifié que quelques paramètres.
La seconde fois,le week-end dernier,elle est repartie après aspersion d'eau tiède sur la batterie de l'évaporateur.
Cette mise en sécurité est donc dûe à une baisse de la pression BP, cette baisse étant générée par la température extérieure.
A louverture du capotage , je m'attendais à trouver un bloc de glace sur l'évaporateur, et surprise les ailettes étaient normales.
Le pressostat BP est réglé sur 4,est-ce trop haut?
Quels sont les paramètres à vérifier qui peuvent générer cette baisse de pression?

Merci d'avance. :lol: :oops: :) :)

Posté : mar. févr. 02, 2010 11:47 pm
par stephk
Salut,

Tu as du mal lire, le BP est réglé un poil au dessus de 0b, 0.2/0.3b.

Sinon, pour couper en BP, il faut que l'évaporateur soit bien givré ou un détendeur qui disfonctionnerait ou un manque de fluide également.

Posté : mer. févr. 03, 2010 9:39 am
par phiphi
Bonjour,
J'ai une 64PIV et l'an dernier j'ai eu pas des soucis en erreur BP. A chaque fois, c'étaitdu à des fuites frigo, lieés au frottement de tubes sur d'autres pièces métalliques.

Posté : mer. févr. 03, 2010 1:52 pm
par zoccor007
Bonjour et merci pour vos réponses;

J'ai relevé la valeur de 4 sur le pressostat en façade,mais peut-être que ce n'est pas là qu'il faut lire .Je joins la photo.Image

Posté : mer. févr. 03, 2010 9:40 pm
par stephk
Oui, effectivement tu as bien un seuil BP à 4bars avec un différentiel de 3b, à ma connaissance c'est abérant comme réglages

4 bars celà fait -10°c avec le 407c en T°c d'évaporation, donc lorsqu'il vat faire -4/-5°c dehors, ta PAC vat se mettre en défaut BP !?

Si Mr George passe par ici, il nous en dirait plus !

Posté : mer. févr. 03, 2010 11:11 pm
par Georges32
En fait, 4 bars va être la pression d'enclenchement du compresseur. L'arrêt va être3 bars en dessous, c'est à dire à 1bar. Maintenant, si la valeur d'enclenchement et de coupure n'a été que réglée avec les indicateurs du pressostat, il se peut (et ce n'est par rare) qu'il y ai un décalage entre les valeurs affichées, et les vraies valeurs. Normalement, les indicateurs servent à approcher les valeurs, mais il faut finaliser le réglage avec les manos. Peut être qu'ils ne se prennent pas la tête en usine, et qu'ils se disent que ça va bien comme ça.
La solution: si tu veux pas payer un frigoriste: tu descends la valeur de gauche de 0,5 bar,(3,5 ) mais attention, pas plus, sinon, en cas de fuite, tu n'arrêterait plus ton compresseur, et là, pas bon!
G32

Posté : jeu. févr. 04, 2010 2:03 pm
par zoccor007
Bonjour et merci pour ces précisions.

Je vais reprendre le réglage BP suivant les indications de Georges,par contre pour vérifier l'incidence, je pense qu'il faudra attendre la fin de l'année, car j'espère que les températures de -5,c'est fini pour cet hiver, du moins chez nous.
Par contre si le problème est dûe à une fuite de gaz, je pense que je serai renseigné dans les semaines à venir.

A votre avis, pensez-vous que le fait que la coupure BP se fasse à 1 bar au lieu de 0,5, puisse à lui seul expliquer la mise en erreur 02
par -5 ext. ou y-aurait-il autre chose?
La pac a été installée en décembre 2006, mais je ne me souviens plus si il y a eu des températures ce cet ordre auparavant.

Merci.

Posté : lun. févr. 15, 2010 1:14 pm
par pascal079
zoccor007 a écrit :Bonjour et merci pour vos réponses;

J'ai relevé la valeur de 4 sur le pressostat en façade,mais peut-être que ce n'est pas là qu'il faut lire .Je joins la photo.Image
bonjour,

étant curieux, j'ai voulu vérifier aussi, mais je ne vois pas cet élément. j'ai aussi une pa23prc (installée en 2008).

merci

Posté : lun. févr. 15, 2010 4:48 pm
par CMickael
moi non plus je n'ai pas cet element car maintenant a priori ce n'est plus réglable(d'apres ce que je vois sur ma pac)

Posté : lun. févr. 15, 2010 4:57 pm
par pascal079
CMickael a écrit :moi non plus je n'ai pas cet element car maintenant a priori ce n'est plus réglable(d'apres ce que je vois sur ma pac)
re,

donc, on ne cherche pas.

merci