Différentiel Température entre 2 échangeurs sur PA28
Posté : sam. déc. 11, 2010 11:27 am
Bonjour,
L'an dernier j'avais des soucis de prise en glace du bas d'un de mes échangeurs.
Comme cela correspondait à un manque de charge gaz (corrigé par Georges), j'attendais quelques températures "fraiches" pour voir comment la pac se comporte !
J'ai planté 2 sondes dans le haut des 2 échangeurs. Je mesure donc un mélange entre l'air et la température des ailettes (comme S03) et non pas la température d'évaporation.
Pour l'instant pas de soucis de givrage particulier. Le bas de l'échangeur gauche givre beaucoup plus, mais pas de prise en glace.
Par contre il y a un différentiel de température assez impressionnant entre l'évaporateur gauche et droit
Le gaz se répartit donc mal entre les deux échangeurs.
C'est une critique, mais Il faut toutefois relativiser, car il fait un bon 20° dans une maison ancienne (isolée correctement sans plus) ... le tout avec une consommation électrique pour le chauffage très raisonnable
La courbe d'hier !
(cliquer sur la vignette , puis cliquer à nouveau dans la nouvelle fenêtre pour voir l'image à un dimensionnement optimal)
On voit que je m'amuse avec les dégivrages. C'est le mode "standard" actuel d'Amzair avec un égouttage que l'on voit clairement. Je vais d'ailleurs le supprimer pour voir si le givrage est plus prononcé en bas de l'évaporateur gauche.
Ce sont des essais rapides car je vais bientôt passer à un dégivrage différentiel piloté par la régulation et donc les paramètres seront modifiables en temps réel par une page web
L'an dernier j'avais des soucis de prise en glace du bas d'un de mes échangeurs.
Comme cela correspondait à un manque de charge gaz (corrigé par Georges), j'attendais quelques températures "fraiches" pour voir comment la pac se comporte !
J'ai planté 2 sondes dans le haut des 2 échangeurs. Je mesure donc un mélange entre l'air et la température des ailettes (comme S03) et non pas la température d'évaporation.
Pour l'instant pas de soucis de givrage particulier. Le bas de l'échangeur gauche givre beaucoup plus, mais pas de prise en glace.
Par contre il y a un différentiel de température assez impressionnant entre l'évaporateur gauche et droit
Le gaz se répartit donc mal entre les deux échangeurs.
C'est une critique, mais Il faut toutefois relativiser, car il fait un bon 20° dans une maison ancienne (isolée correctement sans plus) ... le tout avec une consommation électrique pour le chauffage très raisonnable
La courbe d'hier !
(cliquer sur la vignette , puis cliquer à nouveau dans la nouvelle fenêtre pour voir l'image à un dimensionnement optimal)
On voit que je m'amuse avec les dégivrages. C'est le mode "standard" actuel d'Amzair avec un égouttage que l'on voit clairement. Je vais d'ailleurs le supprimer pour voir si le givrage est plus prononcé en bas de l'évaporateur gauche.
Ce sont des essais rapides car je vais bientôt passer à un dégivrage différentiel piloté par la régulation et donc les paramètres seront modifiables en temps réel par une page web