Page 1 sur 1

Caracteristiques du TSS

Posté : lun. févr. 06, 2012 8:14 am
par alainsympa
Bonjour, je voudrai savoir ou je peux trouver les caractéristiques du TSS (Thermostat de Sécurité Surchauffe) sur ma PAC. Il se trouve juste entre les contacteur CR et CT des résistances d'appoint. Je voudrai notamment connaitre sa température de coupure, car etant en EJP, les jours de pointes c'est ma chaudiere qui prend le relais et vu qu'elle chauffe l'eau plus haut en temperatre, il se pourrait que ca fasse disjoncter le TSS.
Merci d'avance

Posté : lun. févr. 06, 2012 9:00 am
par hd31
Il coupe vers 63°C pour la série des basse températures. Le montage hydraulique n'est pas très bon si de l'eau à cette température et en provenance de la chaudière passe dans la pac.

Posté : lun. févr. 06, 2012 11:40 am
par alainsympa
elle n'y passe pas en temps normal, juste a la commutation EJP de fin, car si la chaudiere a bien chauffé le ballon tampon, des que la pac démarre et son circulateur avec, l'eau du ballon passe dans la pac. Ce qui peut avoir pour effet de faire disjoncter le TSS.
Je viens de régler le problème en limitant la température de chaudière a 60 degrés.
Il me manquait juste la valeur de coupure du TSS, les 63°
Encore merci