Dans le but d'optimiser le dégivrage des pompes série pa pivt je donne mes réglages perso qui sont surement a peaufiner .
paramétres 2951 : 7
paramétres 2952 : 0
paramétres 2953 : 5
paramétres 2954 : 18
paramétres 2958 : 6
paramétres 2959 : 1
paramétres 2962 : 30
paramétres 2963 : 100
paramétres 2964 : 8
paramétres 2965 : 2
aucun soucis avec ces réglages .
Donner vos réglages perso et toutes remarques pour améliorer .
merci
optimisation dégivrage pac haute température
- philou56
- Assidu
- Messages : 88
- Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
- Localisation : morbihan
-
- Actif
- Messages : 29
- Enregistré le : mer. août 08, 2007 7:08 pm
Bonjour
Voici les réglages sur ma PA 64 PIV.
paramétres 2951 :5
paramétres 2952 :0
paramétres 2953 : 9
paramétres 2954 : 15
paramétres 2958 : 10
paramétres 2959 : 1
paramétres 2962 : 30
paramétres 2963 : 240
paramétres 2964 : 8
paramétres 2965 : 2
J'ai démarré ma chaudière gaz propane en relève pour passer la vague de froid. Je consulte très régulièrement le forum et je suis éffaré de tous les problèmes que les gens rencontres, dus en grandes parties à des margoulins sans scrupules qui ont installés des machines sans aucune connaissance et qui laissent les gens dans le plus grand dénument. Je précise que j'ai installé moi même ma PAC et tout ce qui l'entoure. Depuis 3 ans je chauffe ma maison tous les hivers à 21°C sans aucun problême. Jai remplacé dernièrement une sonde HS et au démarrage de la PAC (hivers 2008/2009) grace au forum je me suis rendu compte que la sortie automate n'était pas paramétré pour commander les résistances électriques et que le thermostat de sécurité n'était pas le bon. Depuis tout fonctionne très bien.
Voici les réglages sur ma PA 64 PIV.
paramétres 2951 :5
paramétres 2952 :0
paramétres 2953 : 9
paramétres 2954 : 15
paramétres 2958 : 10
paramétres 2959 : 1
paramétres 2962 : 30
paramétres 2963 : 240
paramétres 2964 : 8
paramétres 2965 : 2
J'ai démarré ma chaudière gaz propane en relève pour passer la vague de froid. Je consulte très régulièrement le forum et je suis éffaré de tous les problèmes que les gens rencontres, dus en grandes parties à des margoulins sans scrupules qui ont installés des machines sans aucune connaissance et qui laissent les gens dans le plus grand dénument. Je précise que j'ai installé moi même ma PAC et tout ce qui l'entoure. Depuis 3 ans je chauffe ma maison tous les hivers à 21°C sans aucun problême. Jai remplacé dernièrement une sonde HS et au démarrage de la PAC (hivers 2008/2009) grace au forum je me suis rendu compte que la sortie automate n'était pas paramétré pour commander les résistances électriques et que le thermostat de sécurité n'était pas le bon. Depuis tout fonctionne très bien.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Tu as installé cette PAC sans bénéficié du crédit d’impôt ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 29
- Enregistré le : mer. août 08, 2007 7:08 pm
Bonsoir
Oui le paramètre 2963 correspond au dégivrage forcé. Je l'ai réglé au maximum car je ne veux pas forcer un dégivrage si cela n'est pas nécessaire. J'interprète cette fonction comme un dégivrage obligatoire même si l'évaporateur n'est pas givré.
Lors de l'achat de cette PAC, j'ai pu bénéficier de condition très avantageuse. J'ai donc laissé tomber le crédit d'impot.
Oui le paramètre 2963 correspond au dégivrage forcé. Je l'ai réglé au maximum car je ne veux pas forcer un dégivrage si cela n'est pas nécessaire. J'interprète cette fonction comme un dégivrage obligatoire même si l'évaporateur n'est pas givré.
Lors de l'achat de cette PAC, j'ai pu bénéficier de condition très avantageuse. J'ai donc laissé tomber le crédit d'impot.
-
- Très assidu
- Messages : 141
- Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
- Localisation : Oise
Bonsoir,
J’étudie au mieux ma pompe à chaleur (Voir mon autre post avec quelques questions)
J'aimerai vérifier mes réglages de dégivrage par rapport au votre. Dans qu'elle région êtes vous ? Pour mon cas je suis dans l'Oise
J'ai donc vue dans la notice qu'il faut entrée à l’accès OEM qui nécessite un code ou trouver ce code ?
De plus que veut dire le niveau d’accès noté I ?
Merci.
Cordialement
Edit : Le code est 12434 (Trouvé sur un autre post) J'ai donc appliqué les même réglages que vous.
J’étudie au mieux ma pompe à chaleur (Voir mon autre post avec quelques questions)
J'aimerai vérifier mes réglages de dégivrage par rapport au votre. Dans qu'elle région êtes vous ? Pour mon cas je suis dans l'Oise
J'ai donc vue dans la notice qu'il faut entrée à l’accès OEM qui nécessite un code ou trouver ce code ?
De plus que veut dire le niveau d’accès noté I ?
Merci.
Cordialement
Edit : Le code est 12434 (Trouvé sur un autre post) J'ai donc appliqué les même réglages que vous.