Vibrations PAC

Posté : lun. juil. 23, 2012 2:40 pm
par Patjav
Bonjour,

Je suis possesseur d'une AMZAIR PA 22 Air/eau.
Je rencontre de gros soucis de vibrations et personne n'arrive à trouver la cause.
En effet, lorsque celle-ci est en poisition "plancher rafraichissant" , cette PAC fait un bruit très désagréable, grosses vibrations, a essayé de mettre des tampons sous la PAC, dévissé et revissé la boulonnerie de la carcasse mais rien n'y fait !!!! :cry:

C'est toujours aussi désagréable lorsque l'on doit profiter de la terasse et de ne pas pouvoir se reposer à cause d'un bruit de vibrations très pénible.

En position hivernale, je n'ai pas le sentiment qu'elle fait autant de bruit !!!

Est ce que quelqu'un aurait une idée, un retour d'expérience pour remédier à ce phénomène qui n'est pas agréable pour le voisinage qui s'en plaint.

Merci de vos commentaires.

Posté : lun. juil. 23, 2012 11:17 pm
par jeje2308
Bonjour,

J'ai la 24 PRC et je pense savoir ou est ton problème. Cela dit en été ou en hiver c'est le même bruit sauf que en hiver tu n'es jamais dehors.
J'avais également des vibrations et j'ai mis des Silentblocs dessous la PAC qui n'ont rien changé.
Par contre, en mettant un chiffon ou une serviette entre le carter ajouré horizontallement et la plaque en face de l'échangeur (1 seul échangeur sur ma PAC), cela a été radical.

Essaye cette solution.
A+

Posté : lun. oct. 15, 2012 4:27 pm
par fanfan
jeje2308 a écrit :Bonjour,


Par contre, en mettant un chiffon ou une serviette entre le carter ajouré horizontallement et la plaque en face de l'échangeur (1 seul échangeur sur ma PAC), cela a été radical.

Essaye cette solution.
A+
Des photos ? Merci.

Posté : lun. nov. 19, 2012 9:30 pm
par jeje2308
Bonsoir,

Désolé cela fait plusieurs mois que je n'étais pas allé sur le forum.
Je prendrai des photos dés que possible pour les mettre sur la discussion.

Posté : mar. nov. 20, 2012 7:40 am
par fanfan
Merci :wink:

Posté : mar. nov. 20, 2012 7:49 pm
par jeje2308
Bonsoir,
Voilà la photo.Image

Posté : mar. nov. 20, 2012 10:00 pm
par CMickael
a plaque en face de l'échangeur (1 seul échangeur sur ma PAC), cela a été radical.
cette plaque descent en bas de l'échangeur, et a un pli a 90°C qui revient sur le "devant" de l'échangeur
sur ma pac(pa22) cette tole était trop pres de l'échangeur et donc touchait celui ci ce qui engendrait des bruit de vibration
j'ai ouvert ce pli a 90...depuis c'est mieux :D

Posté : mer. nov. 21, 2012 11:24 am
par fanfan
Intéressant tout ça ! Si au bout de 4 ans, j'arrive au bout de ces vibrations ça serait bien !

Posté : mer. nov. 28, 2012 10:00 am
par fanfan
Force est de constater que ces bidouilles marchent ! Dommage que Amzair n'y ai pas pensé....

Posté : mer. févr. 27, 2013 8:44 pm
par arnal.dz
Perso (je suis dépaneur) la meilleur solution que j'ai trouvé contre les vibrations c'est un block de polystyrène type TMS que je met en force entre le sol et le dessous de l'évapo en "V" et ça marche plutot pas mal en général.