PA24 : Erreur 041 débit fluxostat

Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Bonjour,

A entendre le bruit la turbine qui est en plastique à dû avaler quelque chose de dur et est abimé, c'est un morceau de la turbine qui fait ce bruit, pour le modèle c'est un équivalent WILO STAR RS 25/7 la doc AMZAIR donne un débit de 1.8 M3/H pour l'échangeur la doc WILO donne le 25/7 à 1.8M3/H pour une hauteur manomètrique de 4 mètres en vitesse 2.
Tu trouveras ça à 170€ HT chez un revendeur spécialisé pour l'équivalent

Richard
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Contact :

Message par maximus »

Bonjour et une bonne année à vous tous,

Merci Richard pour vos précisions.

Mercredi, au réveil ma pac était de nouveau en erreur E041 et après avoir vidé de l'eau par la vanne souple de la pac, la pac est repartie avec au départ, un bruit assez fort de claquement. L'eau est toujours d'une couleur marron clair. Voilà une 30h d'heure qu'elle ne sait plus arrêtée à cet instant.

Sinon, je viens de recevoir le devis (salé ?) :

Image

(je n'ai pas de chaudière, la personne n'a pas modifié son devis d'un autre client :wink: )
J'ai regardé au plus près cette petite pompe, mis à part les 2 vis à retirer et déconnecté le câble noir qui vient dessus, y a t il des difficultés à la changer moi-même ou pas (en tant que "néophyte" sur la pac).

Merci pour vos avis avisés.

Bien cordialement,
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

En effet, le claquement est bien audible.

Moi, je mettrais un circulateur Grundfos ayant des caractéristiques équivalentes (débit et entraxe). J'ai une dent contre les Wilo des Amzair, j'ai eu plusieurs commutateurs qui ont fumé et ils ont tendance à se gripper). Le prix donné par Richard est un bon ordre d'idée. Il faut démonter au niveau des gros écrous (il faut changer l'ensemble, coprs aluminium plus corps de pompe, en noir), en tenant bien les tuyaux. Il ne faut pas exercer de contrainte sur l'échangeur à plaques.
Ca ne pose pas de réelle difficulté (avoir juste une grosse clé), mais il ne faut pas non plus avoir 2 mains gauches et savoir s'arrêter à temps dans certains cas. C'est à chacun d'évaluer ce qu'il fait, difficile de dire à distance. Mais ce n'est vraiment pas difficile.
Modifié en dernier par hd31 le jeu. janv. 02, 2014 7:37 pm, modifié 1 fois.
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Contact :

Message par maximus »

merci HD31.

Je venais de lire votre post sur le circulateur Wilo et ses pannes (http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15709)

Pour la grundfos, quelle serait la référence pour remplacer cette wilo ?
Quand je vois les 170€ HT que Richard conseillait et là, les 405€ HT de mon devis.... hum hum....

Par contre, en lisant la notice du Wilo, je lis " Nous recommandons de monter des robinets d'arrêt avant et après la pompe.
Ceci évite la corvée de vidange et de re-remplissage de l'installation si la pompe
doit être remplacée."
http://www.wilo.gr/fileadmin/gr/Downloa ... s_para.pdf

Mon problème évoqué dans mes messages précédents, est que je n'ai pas ces vannes d'arrêt, donc par conséquent, je suis dans l'obligation de vider mon circuit comme le suggère mon devis de la société ?
Démonter et remplacer le circulateur me semble "facile" mais je vais avoir ce souci là ?!?

Merci et bonne soirée,
Modifié en dernier par maximus le jeu. janv. 02, 2014 7:53 pm, modifié 1 fois.
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Voilà le lien de la doc : http://productfinder.wilo.com/en/COM/pr ... _datasheet
Je pense donc, en première approximation, qu'un circulateur d'entraxe 180, en 1"1/2 (ça se complique...) avec une puissance approximative de 100W conviendra. Je pense même que le prix donné par Richard est un peu élevé. Pour quelqu'un qui se dépanne lui-même, l'occasion (en bon état bien sûr) peut être une bonne solution, à un prix parfois dérisoire.
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Bonsoir,

Désolé de n'avoir répondu plus tôt, pour la difficulté a part l'exiguïté de l'emplacement et le manque de vanne qui va t'obligé à vidanger, ça ne présente pas trop de problèmes, dans un premier temps ouvre la vanne de purge au bout du flexible en dessous du circulateur cela devrais vidangé ce qu'il y a dans la PAC, avec une clef approprié dévisse légèrement l'écrou du dessus, si tu n'inonde pas le compartiment technique c'est bon, déssere l'écrou du bas et fini à la main.
Maintenant la référence que ta donné cette société correspond a un circulateur basse consommation, il ne s'en vend plus d'autres aujourd'hui.
Si tu peu trouver une ancienne génération d'une marque ou une autre l'important c'est l'entraxe 180 et l'équivalent 25/7 ( 25 = diamètre du pas de vissage, 7 c'est le débit pour une hauteur manomètrique ).
Je répète l'important c'est le débit 1,8M3/H

Pour le prix c'est effectivement un prix public



Richard
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Je propose le Grundfos UPS 25-55/180. Il a bien un entraxe de 180mm et des raccords en 1"1/2, et c'est celui que j'ai trouvé et qui permet de se rapprocher le plus du Wilo en vitesse 2 (celle utilisé en général) sur la vitesse 3 pour le Grundfos. Et si on se base sur les chiffres donnés par Richard, ça colle !
Doc ici : http://fr.grundfos.com/products/find-pr ... mentations

En revanche, pour le prix, c'est un peu plus cher que du classique UPS-25-40 ou 25-50, on devrait tourner au moins autour de 250€TTC. Je me suis un peu (beaucoup) trompé !

A voir donc selon les fournisseurs et les marques. Le problème principal des Wilo et de leur commutateur n'est pas sur cette série, c'est sur ceux qui ont le commutateur dans la boîte de raccordement. Donc, ne pas forcément non plus exclure de remettre le même modèle, et cela garantit un remplacement sans problème. Sinon, vérifier les autres côtes avec la machine sous les yeux pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
Modifié en dernier par hd31 le sam. janv. 04, 2014 11:05 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

j'ai presque zéro pb avec cette puissance en wilo.
Par contre avec la gamme de puissance au dessus c'est la cata ... la roue qui ce désolidarise de l'axe est le principal souci--> j'en ai qui tourne auvec de la super glue depuis 3 ou 4 ans !!! (bon a savoir)...

Les mauvais contact du selecteur de vitesse en fait partie aussi.


De toute façon ( comme dis plus haut ) c'est du standard 1'' 1/2 et entraxe 180 donc tu peux choisir une autre marque comme du grundfos par exemple.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Contact :

Message par maximus »

Bonjour à tous,

Merci pour votre suivi et votre aide.

Ce matin, au réveil, c'est la.... catastrophe !
18.5 au réveil (ça va, heureusement qu'il ne fait pas froid dehors), je suspecte que la pac s'est de nouveau arrêtée. J'ouvre : E041 sauf que là, le bas de la pac inondé, la pression du manomètre à zéro.... je coupe la pac, je remplis et je constate une fuite en dessous du wilo. Pourtant c'est bien serré à fond après vérification. Je relance la pac, et cela a disjoncté au tableau !
Je pense que le wilo a rendu l'ame....

[youtube]http://www.youtube.com/embed/L7mLYr9EB6s[/youtube]

Bonne journée
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Bonjour,

à se demander si le corps du circulateur ne serait pas fissuré, mais pour quelle raison ? Jamais eu de problème de gel ?
Si la fuite vient bien du circulateur, regarder si la boîte de raccordement contient de l'eau, ce qui expliquerait que cela disjoncte.
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Contact :

Message par maximus »

Bonsoir,

je n'avais pas vu votre réponse, désolé.
Non, jamais eu de souci de gel.

Suite au problème du circulateur évoqué ci dessus, celui-ci a donc été changé par celui-là :

Image

Image

Le changement du circulateur a permis un fonctionnement de la PAC avec la disparition de l'erreur E41.
Aussi, le réparateur m'a également mis du produit sentinelx400 afin de désembouer tout le circuit.

5 semaines plus tard....

De retour de congés, il est minuit, il fait 12°c dans la maison ! AAAAAhhhhh la pac est en E41 ! Dans la pénombre, je faire sortir de l'eau et la pac redémarre, ouf !
Un ouf de courte durée puisque 24h plus tard, elle s'arrête et E41 de nouveau. Le gars revient la semaine dernière, me dit que c'est de nouveau à cause du désembouage, donc on y passe 1h30 à vider de l'eau bien marron et à en remettre simultanément. "pas de doute", la pac redémarre. Sauf que 48h plus tard, idem, elle repart pas dans la nuit, E41 me revoilà!
Voilà 5 jours qu'elle fait cela, elle ne redémarre pas après avoir atteint la température demandé au thermostat ambiant... A chaque fois, je vide de l'eau, et elle repart sauf que voilà 2 jours que je mets + de 30mn à la redémarer.
Aussi, un nouveau bruit est apparu : j'entend une sorte de soufflement bien prononcé au niveau des nourrices à l'étage et un petit peu au niveau des nourrices du rdc (suis en plancher chauffant sur les 2 niveaux)

Je viens de relire le post de la page 1 ainsi que l'autre discussion et viens de penser que le gars n'a jamais regardé le fluxostat. Je vais donc lui demandé de le démonter et voir si il n'est pas encrasser et en même temps, de vérifier toutes mes nourrices car il y a bien un souci à mon avis à ce niveau aussi dû au soufflement bien prononcé.

Le gars revient demain matin. A suivre.....
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
maximus
Assidu
Assidu
Messages : 74
Enregistré le : mer. mars 19, 2008 9:01 pm
Localisation : 95
Contact :

Message par maximus »

un retour de ce jour suite à l'intervention.

Sur mes conseils (suite à relecture de vos bons conseils), la personne est arrivée et à démonté le fluxostat. Légèrement sale mais après un test (ouvrir/fermé de sa main) il me dit que le fluxostat a dû mal à se relever rapidement. Il l'a shunté ensuite comme je lui ai dit. La pac redémarrait sans souci.
Quant à mon souci de soufflement entendu au niveau des nourrices (principalement à l'étage) et bien, l'écrou a coté de la vanne bleu était complètement dévissée ! Je suis passé à coté d'une inondation :)

Bref diagnostic final : remplacement du contrôleur du débit

devis reçu :
Image
AAMOI 1840 -
Ouverture chantier : 29/09/08
Emménagé le 24/10/2009

Pac Amzair PA24PRC - Plancher chauffant sur RDC et étage
Répondre