Consommation Circulateur PA64PIV

Message par Mathias »

Bonjour,

J'ai installé hier un second compteur pour surveiller la consommation de ma PAC.

Je m'aperçoit que quand la PAC est arrêté mais le circulateur tourne j'ai une conso de 230W constant...
Pourtant le circulateur du réseau de chauffage (branché après le ballon tampon) est sur la vitesse 2 donc 61W

En allant voir dans ma PAC je voit donc un circulateur supplémentaire qui tourne aussi.
(130W - 200W - 245W). La vitesse je ne l'ai pas vue.

Qu'elle est l'utilité que les 2 circulateurs tourne ?

Merci
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Avec un ballon tampon, pas d'utilité réelle, et il y a un paramètre dans la régulation pour l'arrêter. Mais si la régulation est en loi d'eau (et elle devrait y être), il faut qu'une sonde soit installée sur le retour radiateur. Il faut regarder la doc, je ne me souviens plus des détails.
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Oui je suis en loi d'eau à 80% et 20% thermostat d'ambiance

Tu veut dire que normalement le circulateur à l'intérieur de la PAC devrait lui s'arrêter ?

Merci HD31 de prendre du temps pour répondre à toutes mes questions...
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Oui, il y a moyen d'arrêter le circulateur dans la pac.