Bonjour,
j'ai une PAC air/eau PA 26 PRC et depuis 2 jours, elle fait sauter le différentiel du tableau électrique au bout de 30mn.
Sur le microtech, les leds 1 & 2 sont allumées et celle du dégivrage clignote et au bout de 30 mn ça saute.
Merci pour votre aide
differenciel saute
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : mer. janv. 12, 2022 7:59 pm
Re: differenciel saute
Au bout de 30 minutes ça peut être un cordon chauffant, je ne sais pas s'il y en a un.
Ça peut être aussi une résistance d'appoint, mais dans un premier temps je vérifierai l'installation électrique, peut être que le différentiel est fatigué, le compresseur serait en défaut beaucoup plus vite, un moteur aussi.
Ça peut être aussi une résistance d'appoint, mais dans un premier temps je vérifierai l'installation électrique, peut être que le différentiel est fatigué, le compresseur serait en défaut beaucoup plus vite, un moteur aussi.
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : jeu. mars 24, 2022 6:39 pm
Re: differenciel saute
Bonjour,
j'ai essayé de changer la sonde ST3 et ça avait l'air de fonctionner
Merci
j'ai essayé de changer la sonde ST3 et ça avait l'air de fonctionner
Merci