Page 1 sur 1

erreur e 46 amzair pa 26

Posté : mer. nov. 09, 2022 6:17 pm
par rices
Bonjour, j'ai depuis ce matin l'erreur e 46 signifiant un retour plancher trop chaud,pourtant la pac fonctionne normalement.
a quoi cela correspond ?

Re: erreur e 46 amzair pa 26

Posté : jeu. nov. 10, 2022 11:02 am
par bubus
bonjour
H2O_ret.PNG
ça ressemble à une sonde qui dérive en T°mais alors la régul devrait arrêter le CP ou même ne pas le démarrer( retour eau >> consigne eau) et vous ne pourriez pas dire "pourtant la pac fonctionne normalement."
ou alors vous chauffez en permanence avec les résistances?

quelle est donc la valeur de ST1(retour eau) qd le CP est OFF ?
avec les T°ext actuelles en journée, et sans appoint chauffage (bois, résist élec ...), la plage de lecture de ST1 en plancher chauffant devrait être au maxi 20° < ST1 < 30°

sinon aussi param A25 du microtech est beaucoup trop bas

Re: erreur e 46 amzair pa 26

Posté : jeu. nov. 10, 2022 4:46 pm
par rices
Bonjour, petite précision la pac est sur radiateur. la pompe fonctionne bien et sans les résistances car je les aies disjoncté.
le paramètre A25 est a 45 et la valeur ST1 est a 29.
Je vais attendre les températures plus froides pour voir si cela a une incidence.
Merci de ton aide.

Re: erreur e 46 amzair pa 26

Posté : jeu. nov. 10, 2022 7:31 pm
par bubus
bonsoir
.. la valeur ST1 est a 29...
confirmée par une mesure par thermomètre classique (ou IR) sur canalisation ?

si écart important entre les 2, alors mettez en doute la sonde ST1

Re: erreur e 46 amzair pa 26

Posté : ven. nov. 11, 2022 5:05 pm
par rices
j'ai fait une mesure avec un thermomètre classique et les résultats sont cohérent.
Je ne comprend pas le problème mais la pompe fonctionne parfaitement,je vais surveiller ça de près pour essayer de trouver le problème.
Merci de ton aide