Bonjour,
Je possède une Zuran ECS (boiler 240L incorporé) qui tourne actuellement exclusivement pour l'eau chaude. (12 kW en TRI400V)
De temps en temps, lors du déclenchement de l'unité extérieur pour réchauffer le ballon lorsque j'ai puisé, je constate une "flaque d'eau" sous l'unité extérieure.
Je suis étonné car je pensais que c'était uniquement lors de cycle de dégivrage en hiver que cela se produisait.
Est ce un phénomène normal ou je dois m'inquiéter ?
Merci de vos éclaircissement !
Benoît
Constat Zuran ECS
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. déc. 10, 2009 10:41 am
Constat Zuran ECS
PAC AjTech Zuran ECS avec boiler 240L intégré sur PC 150 m² et pas de chauffage à l'étage. Double flux StorkAir.
Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatique pour en triompher, la difficulté pour la vaincre…
Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatique pour en triompher, la difficulté pour la vaincre…
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Bonjour,
j'enfonce le clou planté par CMickael.
J'ai le même type de fonctionnement et cela me parrait parfaitement normal, le froid dégagé par la PAC provoque la condensation de l'eau contenu dans l'air ambiant.
Plus le taux d'hygrometrie est élevé plus la condensation et donc la flaque d'eau sera grande et c'est comme cela que l'on peut se retrouver avec un paquet de glace au pied de la pac en hivers par T° négative.
j'enfonce le clou planté par CMickael.
J'ai le même type de fonctionnement et cela me parrait parfaitement normal, le froid dégagé par la PAC provoque la condensation de l'eau contenu dans l'air ambiant.
Plus le taux d'hygrometrie est élevé plus la condensation et donc la flaque d'eau sera grande et c'est comme cela que l'on peut se retrouver avec un paquet de glace au pied de la pac en hivers par T° négative.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: Constat Zuran ECS
Bonsoir,blancmouchons a écrit :Bonjour,
Je possède une Zuran ECS (boiler 240L incorporé) qui tourne actuellement exclusivement pour l'eau chaude. (12 kW en TRI400V)
De temps en temps, lors du déclenchement de l'unité extérieur pour réchauffer le ballon lorsque j'ai puisé, je constate une "flaque d'eau" sous l'unité extérieure.
Je suis étonné car je pensais que c'était uniquement lors de cycle de dégivrage en hiver que cela se produisait.
Est ce un phénomène normal ou je dois m'inquiéter ?
Merci de vos éclaircissement !
Benoît
Avec ce tableau :
exemple (encadré en rouge ) à 20°C extérieur, une humidité relative de 80%, une pression atmosphérique de 1013 mbar:
La T°C à partir de laquelle la condensation commence est de 16.45°C, donc si ta PAC "recrache" en dessous 16.45°C "BINGO"
A 30°C extérieur avec toujours les mêmes conditions :T°C de rosée = 26.16°C
Normalement avec une Température de 30°C extérieur le Delta T de la PAC doit être entre 7 et 9°C : 30 - 7 = 23°C donc tu condenses.
Et ce calculateur cela devrait t'aider à mieux comprendre : ICI
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masshum.shtml
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Euh le paquet de glace en hiver, je pense que c'est plutôt du au dégivrage allié à un mauvais écoulement des condensatsT@rgett a écrit :Bonjour,
j'enfonce le clou planté par CMickael.
J'ai le même type de fonctionnement et cela me parait parfaitement normal, le froid dégagé par la PAC provoque la condensation de l'eau contenu dans l'air ambiant.
Plus le taux d'hygrométrie est élevé plus la condensation et donc la flaque d'eau sera grande et c'est comme cela que l'on peut se retrouver avec un paquet de glace au pied de la pac en hivers par T° négative.
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : jeu. déc. 10, 2009 10:41 am
Merci,
Tout ceci me rassure, ma PAC fonctionne donc normalement !!!
Bonne journée
Tout ceci me rassure, ma PAC fonctionne donc normalement !!!
Bonne journée
PAC AjTech Zuran ECS avec boiler 240L intégré sur PC 150 m² et pas de chauffage à l'étage. Double flux StorkAir.
Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatique pour en triompher, la difficulté pour la vaincre…
Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatique pour en triompher, la difficulté pour la vaincre…
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Oui c'est vrai j'au pris un raccourci ,donc pour être plus rigoureux , l'humidité se fixe sur la PAC givre au passage en T° négative (prise en glace qui altère la surface d'échange) puis coule au pied de la pac lors du dégivrage.alain30 a écrit :Euh le paquet de glace en hiver, je pense que c'est plutôt du au dégivrage allié à un mauvais écoulement des condensatsT@rgett a écrit :Bonjour,
j'enfonce le clou planté par CMickael.
J'ai le même type de fonctionnement et cela me parait parfaitement normal, le froid dégagé par la PAC provoque la condensation de l'eau contenu dans l'air ambiant.
Plus le taux d'hygrométrie est élevé plus la condensation et donc la flaque d'eau sera grande et c'est comme cela que l'on peut se retrouver avec un paquet de glace au pied de la pac en hivers par T° négative.
Et donc accumulation de glace au pied de la PC si la T° ext reste négative et si l'évacuation ne se fait pas convenablemet par une pente prévue initiallement.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093