bonjour
j ai fais installer dans ma maison une aerothermie air /eau daikin RQZ 125 de DAIKIN avec un module hydraulique ajtech
température basse de référence -4°C sur radiateur
celle ci fonctionne en mode TOR et thermostat d ambiance
j ai deux questions
en limitant la puissance au niveau de la carte de limitation peut on limiter le nombre de démarrage car celle ci démarre extrêmement souvent ?
deuxièmement
suivant mon installateur ma machine ne dispose pas de carte de régulation (je n ai pas de carte d amplification de signal)
je n ai pas confiance en sons jugement alors comment être sur que celle si n en comporte pas et comment la tester ?
merci de vos informations
pistol
reglage carte de limitation
-
- Très assidu
- Messages : 101
- Enregistré le : ven. nov. 07, 2008 1:07 pm
- Localisation : MANCHE
reglage carte de limitation
@+ pistol