Posté : jeu. déc. 13, 2012 1:57 pm
par dadoo
L'intervention a eu lieu mardi...
mais finalement, comme le compresseur ne faisait pas de bruit et fonctionnait bien alors que la température flirtait avec zéro, le technicien frigoriste a convenu qu'il s'était trompé et qu'il n'était pas nécessaire de changer le compresseur...
et est reparti, avec le compresseur, sur un autre chantier...
Pas de facturation ...pour cette intervention!

Je suis donc toujours dans la même situation :
chauffage maison correct : 20°C
PAC tournant avec une puissance réduite, en quasi permanence, à 3000 VA, avec une température de gaz entre 40-60°C (arrivée) et entre 25-40°C pour le retour...
( quelquefois elle monte à 5500 VA et 47°C, mais bien vite reprend son train de sénateur...)
et une température d'eau de 41-42 °C (départ)
Je ne sais plus quoi en penser !
Merci pour vos suggestions

Posté : jeu. déc. 13, 2012 3:01 pm
par MHz
dadoo a écrit :mais finalement, comme le compresseur ne faisait pas de bruit et fonctionnait bien alors que la température flirtait avec zéro, le technicien frigoriste a convenu qu'il s'était trompé et qu'il n'était pas nécessaire de changer le compresseur...
et est reparti, avec le compresseur, sur un autre chantier...
Pas de facturation ...pour cette intervention!
Bonjour,
je ne comprends pas, étais-tu derriere lui lors de cette intervention?. Si le bruit du compresseur était OK; a-t-il controler les paramètres frigorifiques ( T°C, HP, BP)?

S'il l'a pas fait, ou mal fait essayes de trouver un autre frigoriste -- les sociétés qui font l'entretien des chambres froides--et tu lui fait simplment controler la partie frigorie de ta PAC en lui signalant que tu penses avoir une fuite.

Quelle temperateure extérieure avais-u? verifies si la T°max de la PAC ce serait pas 42°C
Pour moi un compresseur qui consomme 1/3 de moins que la puissance max, et qui arrive pas à chauffer c'est un manque de gaz.
S'il manque du gaz
il faut faire une recherche de fuite
* vider le gaz,
* reparer la fuite
* tirer au vide
* recharger ( plutot avec du gaz neuf. pour info le Kg de R410 se trouve entre 20 et 30€ le kg ttc)

Posté : mar. déc. 25, 2012 1:27 pm
par ummolae
dadoo a écrit : Je suis donc toujours dans la même situation :
chauffage maison correct : 20°C
PAC tournant avec une puissance réduite, en quasi permanence, à 3000 VA, avec une température de gaz entre 40-60°C (arrivée) et entre 25-40°C pour le retour...
( quelquefois elle monte à 5500 VA et 47°C, mais bien vite reprend son train de sénateur...)
et une température d'eau de 41-42 °C (départ)
Je ne sais plus quoi en penser !
Bonjour

Ce sont plutôt des bonnes nouvelles, ta température intérieure est de +20°C, les paramètres divers semblent bons, pas de changement de compresseur, la réparation n'a rien coutée, que voudrais tu penser de plus ?? Ta Pac semble bien fonctionner, il y en a beaucoup qui aimerait avoir ta chance.

Posté : jeu. janv. 03, 2013 7:01 pm
par dadoo
Bonjour
et Bonne Année à tous ceux qui fréquentent le forum, et plus particulièrement les "modérateurs" pour le temps qu'il y consacre...
De quoi, je me plains ?
du fait que la température d'eau qui alimente les radiateurs n'est que de 35°C en règle générale ce qui fait que la Pac tourne très longtemps...et donc, à priori une usure plus rapide, mais sans doute un meilleur COP!
Si je pousse la température(de + 2°C, par exemple, la PAC v a progressivement produire un effort mais lorsque la température du fluide sera de 57/60°C, elle va couper brutalement comme si il y avait une sécurité qui fonctionnait....
je lis avec intérêt le feuilleton : " RZQ 125 : compresseur HS ..."

Posté : ven. janv. 04, 2013 1:34 am
par MHz
dadoo a écrit : Si je pousse la température(de + 2°C, par exemple, la PAC v a progressivement produire un effort mais lorsque la température du fluide sera de 57/60°C, elle va couper brutalement comme si il y avait une sécurité qui fonctionnait....
Bonsoir et bonne année à tous les forummers de CT,
Il nous faudrait des précisions sur ta régulation ( boitire interne, thermostat, loi d'eau)
* si tu pousses ta T°C de consigne, alors la régulation( ou thermostat) va couper le compresseur meme s'il est en pleine charge.
* pourrais-tu nous mettre quleques relevés T° eau et/ou puissance PAC consommée de facon à analyser le pourqoi des coupures :
* * soit T°C consigne atteinte
* * soit sécurité

Posté : lun. janv. 07, 2013 11:10 am
par dadoo
Voici un relevé de mon fonctionnement actuel
Vos commentaires seront appréciés...
Vous trouverez l'image en copiant-collant l'adresse ci- jointe dans votre navigateur:

http://www.chaleurterre.com/forum/image ... 40_182.png

Posté : lun. janv. 07, 2013 12:36 pm
par Fred37
Bonjour,

L'unité extérieure est du daikin?
Si oui, cela peut très certainement venir du capteur de pression qui est défectueux.
J'en ai changé pas mal cette année.
Si les valeurs sont mal interprétée par la carte électronique le compresseur tourne au ralenti.
Si tu peux me donner la ref de l'unité extérieure pour confirmer mon diag.
A+

Posté : lun. janv. 07, 2013 1:11 pm
par dadoo
Oui, l'unité extérieure est bien une Daikin, triphasée (400v),
référencée : AJCH140ADDW1
installé le 4/09/ 2007
Où se cache-t-il ce capteur ?

Posté : lun. janv. 07, 2013 4:20 pm
par Fred37
Aie c'est une ref Ajtech et non daikin, je sais pas du coup quel modèle c'est.

Pour reconnaître le capteur de pression, il ressemble à un pressostat, sauf qu'il a trois fils, et il est soudé ou vissé sur la ligne d'aspiration compresseur, et bien sur il est dans l'unité extérieure.

Posté : mar. janv. 08, 2013 1:43 pm
par dadoo
Je suis "monté" chercher ma facture initiale dans le grenier...
Il y a marqué dessus pour le module extérieur"
"Module extérieur RZQ140B7W1B DAIKIN"

Posté : mar. janv. 08, 2013 3:36 pm
par Fred37
Oui donc ce doit être la même chose que dit précédemment.
Si ma mémoire est bonne il doit être connecté en x17 sur la carte extérieure.
Tu verras, il y a 3 fils, noir blanc rouge

Posté : mar. janv. 08, 2013 9:07 pm
par dadoo
A quel document, fait référence le connecteur X17 ?
Merci

Posté : mar. janv. 08, 2013 9:19 pm
par Fred37
J'ai pas bien compris ta question

Posté : mer. janv. 09, 2013 1:56 am
par dadoo
Fred37 a écrit:
"Si ma mémoire est bonne il doit être connecté en x17 sur la carte extérieure. "

Dans quelle documentation trouve-t-on le connecteur identifié x17?
merci

Posté : mer. janv. 09, 2013 6:27 am
par Fred37
La documentation sav du rzq 140