Page 7 sur 7

Posté : mer. déc. 30, 2009 3:27 pm
par ummolae
Bonjour Reigua

Quand je regarde tes graphes thermo, j'ai comme un doute sur les indications de tes sondes, voila comment je vois ton graphe thermo :

Bleu -----> arrivée Gaz frigo
Vert -----> retour liquide frigo
Rouge --> Départ eau
Noir -----> retour eau

Quand je vois ta température retour liquide frigo inférieure au ton retour d'eau, je trouve cela curieux et pas très normal.

- Qu'est ce qui pourrait bien refroidir ton retour liquide frigo en dessous de la température d'eau ??
- Pourrais tu vérifier et confirmer tes codes d'identifications ??
- Ou sont placées tes sondes ??

Sur mon installation, j'ai une température très voisine et presque confondue entre le retour liquide frigo et le départ eau, ce qui me semble plutôt normal.

Posté : mer. déc. 30, 2009 3:38 pm
par Reigua
Re :D

Ludo, merci de ta réponse mais tu ne réponds pas à la question :lol:
Dans l'état actuel des choses, que ferais-tu :?:
Si on prend comme référence les conditions extérieures actuelles, à quelle température d'eau fonctionnes-tu et quel est ton delta (qui, lui, reste fixe n'est-ce-pas ?) :?:

OK pour le compteur, tu n'as plus qu'à aller faire un tour sur e-bay, le bon coin, etc... et de t'en procurer un autre :lol:


Ummolae, tu as raison, cette différence est anormale :? Je vais vérifier que les sondes sont toujours bien en place et qu'il n'y a pas eu d'erreur sur leurs dénominations :?

@ bientôt
Reigua

Posté : mer. déc. 30, 2009 8:10 pm
par Ludo67
Reigua a écrit :Ludo, merci de ta réponse mais tu ne réponds pas à la question :lol:
Dans l'état actuel des choses, que ferais-tu :?:
Bon je reprends :lol: ,Pour répondre à ta question:

Je l'ai dis , et d'ailleurs cela fait bien longtemps que je t'en avais fait part, je ne continuerais pas avec un aquastat sur le ballon tampon ou tout autres régulateur digital ou autre à consigne fixe que ton installateur et Ajtech t'ont proposé, à moins qu'il ne soit en loi d'eau(consigne d'eau variable) :lol:

Au pire :lol: :!: , fait un essai avec le thermostat d'ambiance , vu que maintenant tes bornes 4-5 sont actives suite au remplacement de ta carte, tu m'en diras des nouvelles à vouloir réguler une zone plancher chauffant et une autre avec un thermostat en sachant que les deux circuits ne disposent pas de la même inertie, pas top, et c'est aussi pour ca que je l'ai vite mis à l'écart ce Thermostat pour privilégier une loi d'eau :idea:

Au fait , as tu une photo de ce nouveau régulateur à nous montrer? c'est du style "Gefran"(affichage digital,etc) ou différent ?
Reigua a écrit : Si on prend comme référence les conditions extérieures actuelles, à quelle température d'eau fonctionnes-tu et quel est ton delta (qui, lui, reste fixe n'est-ce-pas ?) :?:
Température actuelle extérieur : 9°
Température actuelle départ radiateurs : 28°
Consigne d'ambiance(circuit radiateurs,chambres) : 20°
Delta : 7° voir 9°(pour l'eau) si mes souvenirs sont bons :oops:,mais pas au delà et inférieur à 1° pour l'ambiance.
Reigua a écrit :la machine arrive très (trop ?) rapidement à cette consigne maximale.
Quelle est ton réglage de puissance actuel?

C'est bon pour toi maintenant :?: Et si oui qu'en penses-tu :?:

Ludo67

Posté : jeu. déc. 31, 2009 10:00 am
par Reigua
Salut Ludo
Ludo67 a écrit :Au fait , as tu une photo de ce nouveau régulateur à nous montrer? c'est du style "Gefran"(affichage digital,etc) ou différent ?
Non, je n'ai pas encore fait de photos :oops:
Oui, il est à affichage digital. Je le mettrai en ligne prochainement :wink:
Ludo67 a écrit :Température actuelle extérieur : 9°
Température actuelle départ radiateurs : 28°
Consigne d'ambiance(circuit radiateurs,chambres) : 20°
Delta : 7° voir 9°(pour l'eau) si mes souvenirs sont bons :oops:,mais pas au delà et inférieur à 1° pour l'ambiance.
Ah oui, effectivement, c'est très peu comme température d'eau :oops:
Et tu parviens à chauffer ta zone radiateurs avec une eau à 28° et un hystérésys de 9° :shock: , c'est à dire avec une eau qui peut descendre à 19° :shock: :?:
Ludo67 a écrit :Quelle est ton réglage de puissance actuel ?
Le minimum, position 9 :wink:

@+
Reigua

Posté : jeu. déc. 31, 2009 6:24 pm
par Reigua
Suite :D

Voici le "régulateur" tant demandé en photo :

Image

D'après ce qui est écrit dessus ainsi que la notice dont je dispose, il s'agirait d'un appareil de fabrication ELIWELL et il s'agirait d'un modèle de la série DR 4020 :?

J'en ai profité pour effectuer quelques modifications :

- Température d'eau de consigne à 42° (41° sur la photo :oops: )
- Hystérésys de 8°

A voir le comportement dans les jours à venir :?

Ah oui, j'oubliai : BON REVEILLON LES AMIS :!: :!:

Reigua