codes panne+condensation corrosive pac eau/eau ajtech tcm 75
Posté : mer. janv. 20, 2010 7:16 pm
bonjour,quequ'un ici peut-il me renseigner...?.mon instal. geotwin tcm75 option rafraichissement sur 85 m2 pc. mise en service 2007
probleme: durant les grands froids recents(-10)code c2 sur la machine,à chaque fois,ré armement manuel et fonctionnement normal par la suite...depuis,avec le radoucissement,je n ai eu que deux fois code c sans chiffre derriere(fonctionnement avec un seul compresseur)ré armement manuel et depuis 8jours tout ok...
en ouvrant la becane,je trouve un élément rouillé cause condensation tres importante(isolant trempé au sol)il s'agit de cette sorte de bouteille noire avec une bride vissée sur le dessus,derriere le compresseur 1.tout le sommet de la bride est rouillé,les vis particulierement).je n ai pas pensé à ouvrir le capot et regarder durant ces pannes,je ne sais donc pas si c etait givré dedans ou pas,mais une fois fait, j ai trouvé le compresseur 1 bouillant.
a noter que la pression capteur est de 1.3 et celle pc de 0.8(l installateur m avait dit que ca pouvait aller jusqu'a 0.6(!) sans probleme de fonctionnement.je vais qd meme remettre pc à 1.5,vu la notice ajtech trouvée sur le net.
pour finir,j ai vu dans un message qu il fallait nettoyer un filtre,pouvez vous me dire ou il se trouve?
je suis totalement novice ,et je commence a avoir un peu peur de la panne severe et couteuse...merci de bien vouloir m'aider,cordialement
ps je peux prendre des photos si necessaire
probleme: durant les grands froids recents(-10)code c2 sur la machine,à chaque fois,ré armement manuel et fonctionnement normal par la suite...depuis,avec le radoucissement,je n ai eu que deux fois code c sans chiffre derriere(fonctionnement avec un seul compresseur)ré armement manuel et depuis 8jours tout ok...
en ouvrant la becane,je trouve un élément rouillé cause condensation tres importante(isolant trempé au sol)il s'agit de cette sorte de bouteille noire avec une bride vissée sur le dessus,derriere le compresseur 1.tout le sommet de la bride est rouillé,les vis particulierement).je n ai pas pensé à ouvrir le capot et regarder durant ces pannes,je ne sais donc pas si c etait givré dedans ou pas,mais une fois fait, j ai trouvé le compresseur 1 bouillant.
a noter que la pression capteur est de 1.3 et celle pc de 0.8(l installateur m avait dit que ca pouvait aller jusqu'a 0.6(!) sans probleme de fonctionnement.je vais qd meme remettre pc à 1.5,vu la notice ajtech trouvée sur le net.
pour finir,j ai vu dans un message qu il fallait nettoyer un filtre,pouvez vous me dire ou il se trouve?
je suis totalement novice ,et je commence a avoir un peu peur de la panne severe et couteuse...merci de bien vouloir m'aider,cordialement
ps je peux prendre des photos si necessaire