sonde d"ambiance
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
sonde d"ambiance
Bonjour,
avant la saison de chauffe j'ai déplacé ma sonde d'ambiance thermo-flash ( chambre >couloir ) de ma PAC RZP 125. En mettant sous tension, sans démarrer la PAC j'ai une valeur en 41.01 de 7. Alors que la valeur en 41.00 et 41.02 sont correct ( 24° et 25°) .
J'ai vérifié la valeur ohmique de la sonde et elle est correct.
Est-ce normal ?
L'année dernière lorsque la PAC tournait la valeur en 41.01 indiquait une température correspondante ( autour de 20°) .
Merci de vos réponses.
Fabrizio
avant la saison de chauffe j'ai déplacé ma sonde d'ambiance thermo-flash ( chambre >couloir ) de ma PAC RZP 125. En mettant sous tension, sans démarrer la PAC j'ai une valeur en 41.01 de 7. Alors que la valeur en 41.00 et 41.02 sont correct ( 24° et 25°) .
J'ai vérifié la valeur ohmique de la sonde et elle est correct.
Est-ce normal ?
L'année dernière lorsque la PAC tournait la valeur en 41.01 indiquait une température correspondante ( autour de 20°) .
Merci de vos réponses.
Fabrizio
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: sonde d"ambiance
Bonjour
Si la PAC est sous tension avec le voyant rouge allumé sur le boitier de commande, la valeur 41.01 doit être la température ambiante mesurée près du boitier flash. A défaut, cela peut être du à une mauvaise connexion.
Si la PAC est sous tension avec le voyant rouge allumé sur le boitier de commande, la valeur 41.01 doit être la température ambiante mesurée près du boitier flash. A défaut, cela peut être du à une mauvaise connexion.
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Bonsoir,
Je note ds le tt 1er post que la machine est à l'arrêt. Peut être que le relais été/hiver n'a pas encore été correctement commuté par la vanne 4 voies ? => est-ce toujours vrai après démarrage ?
Je note ds le tt 1er post que la machine est à l'arrêt. Peut être que le relais été/hiver n'a pas encore été correctement commuté par la vanne 4 voies ? => est-ce toujours vrai après démarrage ?
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
-
- Assidu
- Messages : 65
- Enregistré le : ven. oct. 15, 2010 3:50 pm
Bonjour, Jeanloup,
le module est sous tension et l'affichage en 41.00 et 41.02 des 2 autres sondes affichent les températures adéquates.
Donc en 41.01 la sonde affichant environ 6°, je pensais que je n'avais pas à mettre en route la pompe. Par contre elle ne fonctionne pas l'été donc je ne comprends pas le lien avec le commutateur de la vanne 4 voies ?
Je viens d'allumer la pompe.En 41.01 j'ai toujours 8°
la bécane s'est mise à tourner alors qu'il fait 20 ° dehors et 25° à l'intérieur avec une consigne à 19°.
Je suis retourné voir et il indique maintenant 25° en 41.01 donc tout est normal .
Désolé....
Petite question
Faut-'il comprendre qu'une fois la machine éteinte elle bascule en mode été ?
Etant novice en la matière j'ai un peu de mal à suivre.
le module est sous tension et l'affichage en 41.00 et 41.02 des 2 autres sondes affichent les températures adéquates.
Donc en 41.01 la sonde affichant environ 6°, je pensais que je n'avais pas à mettre en route la pompe. Par contre elle ne fonctionne pas l'été donc je ne comprends pas le lien avec le commutateur de la vanne 4 voies ?
Je viens d'allumer la pompe.En 41.01 j'ai toujours 8°
la bécane s'est mise à tourner alors qu'il fait 20 ° dehors et 25° à l'intérieur avec une consigne à 19°.
Je suis retourné voir et il indique maintenant 25° en 41.01 donc tout est normal .
Désolé....
Petite question
Faut-'il comprendre qu'une fois la machine éteinte elle bascule en mode été ?
Etant novice en la matière j'ai un peu de mal à suivre.
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Bonsoir,
Je ne connais pas specifiquement votre machine. Mais j'ai simplement remarque que lors de la mise sous tension et mise en route de la mienne (RZQ 125) une reinitialisation avait lieu avant demarrage effectif, cette reinitialisation etant accompagne du fonctionnement et commutation de la V4V. Sur le schema de ma machine, la V4V commande l'alimentation du relais ete/hiver, d'ou ma reflexion...
J'ai oublié de préciser ou de rappeler que selon la position de ce ralais, le paramètre 41-01 donne une image soit de la température d'ambiance intérieure soit du départ d'eau
Je ne connais pas specifiquement votre machine. Mais j'ai simplement remarque que lors de la mise sous tension et mise en route de la mienne (RZQ 125) une reinitialisation avait lieu avant demarrage effectif, cette reinitialisation etant accompagne du fonctionnement et commutation de la V4V. Sur le schema de ma machine, la V4V commande l'alimentation du relais ete/hiver, d'ou ma reflexion...
J'ai oublié de préciser ou de rappeler que selon la position de ce ralais, le paramètre 41-01 donne une image soit de la température d'ambiance intérieure soit du départ d'eau
Modifié en dernier par jeanloup le lun. oct. 03, 2011 3:45 am, modifié 1 fois.
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm