Ajtech MOD125C + Daikin RZP125DV1 : erreur E4

Message par mimini »

Bonjour,

j'utilise depuis février 2005 un système Ajtech MOD125C + PAC Daikin RZP125DV1 (R407c) connecté à un plancher chauffant une surface de 150m2. Je suis à Aubagne dans les Bouches du Rhône.

Premier problème au bout de quelques semaines : remplacement (sous garantie) de l'échangeur Ajtech (fuite de gaz à l'entrée de l'échangeur).

Depuis, aucun problème, l'entretien est effectué par un frigoriste "non agréé Ajtech" vu le manque de professionnalisme de celui qui a effectué l'installation et la réparation sous garantie.

Lors de la visite d'entretien en septembre 2011, nous remarquons une fuite d'eau au niveau de l'échangeur Ajtech (encore lui).
Prix de l'échangeur : 1200€ !
Donc je décide faire réparer (pas facile car c'est une soudure inox/cuivre) et j'en profite pour faire un nettoyage/détartrage/désembouage de l'installation.

Mardi dernier, le frigoriste intervient pour remettre en route l'installation.
Petit nettoyage à l'azote du circuit gaz, branchement des tuyaux et la PAC ne redémarre pas (ni en chaud ni en froid) : les ventilateurs démarrent mais le compresseur s'arrête en quelques secondes.
Le manomètre branché sur le port de service gaz de la PAC indique aucune pression. Au bout de quelques minutes erreur E4 (problème basse pression) sur l'afficheur interne et LED H1P allumé sur l'unité extérieur (mise en sécurité).

Pendant que nous appelons la hot-line de Daikin (mon frigoriste est plus spécialiste Mitsubishi), le compresseur démarre enfin et accélère même : tout va très bien, ma petite famille peut enfin profiter du chauffage.

Vendredi dernier ..... ré-apparition du défaut E4. Comme c'est férié j'essaie de me débrouiller tout seul.
J'ai mesuré la es tensions au connecteur X64 (connexion du détecteur de tension basse) : 5Vdc pour l'alim et 0,55Vdc pour la valeur mesurée ... ce qui correspond à une pression très basse.

Aujourd'hui je suis dans le brouillard.
Si quelqu'un dans le forum avait une idée de ce qu'il peut se passer ?

Une piste : le frigoriste à vidé le circuit gaz en faisant tourner la PAC en froid et non à l'aide du poussoir BS1 comme indiqué dans la doc Daikin. A-t-on pu bloquer ou abîmer un composant du circuit gaz ?
J'ai testé cette manip, appui sur BS1, les ventilateurs et le compresseur ont bien tourné.

Doit-on simplement rajouter du gaz ? A priori il n'y a pas de fuite.

Si quelqu'un avait également un "service manual" du RZP125DV1 (on ne trouve que des documents concernant le RZQ sur le web).

Merci par avance et félicitations à tous les intervenants de ce forum qui m'a permis d'apprendre énormément en un seul week-end.

Alain
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: Ajtech MOD125C + Daikin RZP125DV1 : erreur E4

Message par ummolae »

mimini a écrit :Bonjour,Vendredi dernier ..... ré-apparition du défaut E4. Comme c'est férié j'essaie de me débrouiller tout seul.
J'ai mesuré la es tensions au connecteur X64 (connexion du détecteur de tension basse) : 5Vdc pour l'alim et 0,55Vdc pour la valeur mesurée ... ce qui correspond à une pression très basse.
Généralement les détecteur Haute et Basse pression sont des Pressostats (HPS et LPS), donc ils sont réglés pour déclencher au dessus ou en dessous d'un pression définie comme pression mini ou maxi de fonctionnement, donc la mesure au bornes du presssostat est soit une tension (de service) soit 0Volt.

A mon point de vue E4 correspond à une trop basse pression de LPS, donc très probablement à un manque de gaz.
mimini
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : ven. nov. 11, 2011 7:22 pm

Re: Ajtech MOD125C + Daikin RZP125DV1 : erreur E4

Message par mimini »

ummolae a écrit :
mimini a écrit :Bonjour,Vendredi dernier ..... ré-apparition du défaut E4. Comme c'est férié j'essaie de me débrouiller tout seul.
J'ai mesuré la es tensions au connecteur X64 (connexion du détecteur de tension basse) : 5Vdc pour l'alim et 0,55Vdc pour la valeur mesurée ... ce qui correspond à une pression très basse.
Généralement les détecteur Haute et Basse pression sont des Pressostats (HPS et LPS), donc ils sont réglés pour déclencher au dessus ou en dessous d'un pression définie comme pression mini ou maxi de fonctionnement, donc la mesure au bornes du presssostat est soit une tension (de service) soit 0Volt.

A mon point de vue E4 correspond à une trop basse pression de LPS, donc très probablement à un manque de gaz.
D'après le manuel (que j'ai pu récupérer) c'est bien une valeur analogique qui est donnée par le capteur ... le calcul donne 0,016MPa.
Je cherche maintenant si je n'aurais pas un problème de vanne 4 voies. Le manque de gaz sera ma dernière option mais j'ai du mal à comprendre comment j'ai pu "perdre" du gaz ... tout fonctionnait bien avant le changement d'échangeur.
Image
ummolae
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3600
Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm

Re: Ajtech MOD125C + Daikin RZP125DV1 : erreur E4

Message par ummolae »

mimini a écrit :[D'après le manuel (que j'ai pu récupérer) c'est bien une valeur analogique qui est donnée par le capteur ... le calcul donne 0,016MPa.
Ok, tu as raison, il y a bien une sonde de pression pour la basse pression alors que c'est un pressostat pour la haute pression, je n'avais pas encore remarqué cette différence entre HP/BP

Image
mimini
Actif
Actif
Messages : 5
Enregistré le : ven. nov. 11, 2011 7:22 pm

Message par mimini »

Le problème provenait du détendeur. Il a fallu presque 2 semaines pour le recevoir (Daikin pas vraiment au top concernant les délais).
La ferrite du détendeur était fendue sur toute la hauteur, probablement de l'eau dans le circuit gaz. Le frigoriste a rajouté un filtre dans le circuit pour éviter ce genre de problème à l'avenir.

Voilà retrouvée une maison douillette. :D